Hi timtaylor,
ich meinte gleich das erste, anstelle des Schalters den Aktor des KNX.
Habs so gemacht. Funktioniert perfekt.
Danke euch allen!
Hi timtaylor,
ich meinte gleich das erste, anstelle des Schalters den Aktor des KNX.
Habs so gemacht. Funktioniert perfekt.
Danke euch allen!
Hi,
danke für Deine Antwort. Also ich gehe mal davon aus, dass der Aktor den Kanal komplett Stromlos macht. Zumindest ist das Webfrontend des Shelly-Dimmers nicht zu erreichen, wenn das Licht aus ist.
Ich werden die Einstellung mal testen. Danke Dir!
Hallo zusammen,
ich bin seit heute glücklicher Besitzer zweier Shelly Dimmer (grün).
Nun möchte ich diesen an eine Lampe hängen, die über einen MDT KNX Aktor geschaltet wird. An/Aus erfolgt für gewöhnlich über einen KNX Taster an der Wand. Soweit so gut.
Dimmer habe ich angeschlossen OHNE den Taster-Eingang am Dimmer zu belegen. Dimmen funktioniert wie es soll über die App. Wenn ich nun jedoch das Licht am Schalter ausschalte und wieder einschalte bleibt das Licht aus. Ich gehe davon aus, dass der Dimmer im Augenblick wo kein Strom mehr fliest logischerweise tot ist.
Hat jemand eine Idee oder Lösung parat?
Danke und Gruß
Holger