Poste doch mal deine rule und deine item
rookie
Poste doch mal deine rule und deine item
rookie
Die aktuelle FW geht erst ab OH 2.5.9 oder mit dev build. Und nur so funktionieren die Shelly richtig. Ich habe keine DW2 somit kann ich dir nicht weiterhelfen. Aber wie ich ab und zu hier im Forum lese scheint es grundsätzliche Probleme mit den Sensoren geben
Ja dann werden deine Shellys nicht richtig funktionieren.
FW > 1.8.x funktionieren erst ab OH 2.5.9 wieder miteinander. Die Kommt vermutlich in 2 bis 3 Wochen
Hallo,
ich habe zwar keine Ahnung von Iobroker, aber dein Problem wird vermutlich sein das Shelly ab FW 1.8.x das CoAP Protokoll geändert hat. Du solltest mal checken ob Iobroker schon das neue Protokoll unterstützt
Welche FW haben deine Shellys und welche OH Version verwendest du
Nimm mal das als item
Group gHome "Zu Hause" <house>
Group gKG "Keller" <cellar> (gHome)
Group gDG "Dachgeschoss" <attic> (gHome)
Group gDR "Draußen" <garden> (gHome)
Group gKG_LaundryRoom "Waschküche" <washingmachine_2> (gHome, gKG)
Group gDG_Bathroom "Badezimmer" <bath> (gHome, gDG)
Group gDG_Bedroom "Schlafzimmer" <bedroom> (gHome, gDG)
Group gDG_Hallway "Flur" <corridor> (gHome, gDG)
Group gDG_KidsRoom "Kinderzimmer" <boy_3> (gHome, gDG)
Group gDG_Kitchen "Küche" <kitchen> (gHome, gDG )
Group gDG_LivingDining "Wohn-Esszimmer" <sofa> (gHome, gDG)
Group gDR_Balcony "Balkon" <terrace> (gHome, gDR)
Group gDR_Terrace "Terrasse" <terrace> (gHome, gDR)
Group gDG_Bathroom_Gast "Gäste-WC " <bath> (gHome, gDG)
Alles anzeigen
und in der Sitmap
Darum kümmert sich das Mongoose-OS
Ach cool kannte ich gar nicht, wieder was gelernt
na hoffentlich haben die genügend SW-Entwickler damit sie auch 3 MCU unterstützen können
7000mAh Akku und M3Cortex CPU, nix mit billige Batterie und ESP8266. Das wird seinen Preis haben.
So wie es aussieht stellen sie auch auf den esp32 um
wär schon cool wenn man den auch Aussen verwenden könnte
Ist der Bewegungsmelder IP 65 ?
So, bei der Waschmaschine hast du doch alles richtig gemacht da musst du nur die Gruppe auskommentieren
Group KG_LaundryRoom
Switch Shelly_Keller_Waschmaschine_schalter "Steckdose Waschmaschine" <poweroutlet> (KG_LaundryRoom) {channel="shelly:shellyplugs:6a6183:relay#output"}
Number Shelly_Keller_Waschmaschine_leistung "Verbrauch Waschmaschine [%.1f W]" <battery> (KG_LaundryRoom) {channel="shelly:shellyplugs:6a6183:meter#currentWatts"}
Switch Shelly_Keller_Waschmaschine_WlanLED "Steckdose Waschmaschine WlanLed" <lightbulb> (KG_LaundryRoom) {channel="shelly:shellyplugs:6a6183:device#statusLed"}
Der Name nach Switch o. Number ist dein Item Name. Das ist der wichtigste Name/Variable, dieser sollte zwingend nur 1mal vergeben werden. Hier wird der aktuelle Status abgelegt, was später wenn du mit rules arbeitest wichtig ist. In den runden Klammern gibst du an zu welchen Gruppen du das Item hinzufügen möchtest. Hier ist auch eine mehrfach Auswahl möglich.
Kommst du damit erst mal weiter ?
Denn noch erschließt sich mir das System noch nicht ganz... ? Bin etwas älter... ?
Hast du auch mit deinem Geburtsdatum geschummelt
Ich hab es mir erst jetzt genau angeschaut, du hast 3mal den gleichen Item Namen vergeben. jetzt ist auch klar warum bei dir alle 3 Shelly schalten
Kannst du warten bis heute Abend, dann kann ich dir das Mal zusammenschreiben für einen Raum
Das wird nicht reichen, die Gruppe(n) muss schon den Namen haben die du einem Shelly items zuordnest.
//Group Shelly_2 > Group DG_Kitchen
Die Frage war: "kann ich der Fritzbox sagen, das die IP Adresse statisch werden soll?"
Wenn wir jetzt schon kleinlich sind, muss ich die Frage immer noch mit nein beantworten, weil die statische IP wird immer noch in der Shelly eingestellt.
ich denke, wenn sich jemand nicht mit DHCP und fix IP auseinandergesetzt hat, der hacken eine echte Alternative ist.
Weil wenn ich mit statischen IP's arbeite grundsätzlich erst mal meinen IP Adressenraum erweitere, um nicht später das Problem zu haben das der DHCP Bereich nicht mehr ausreicht.
So das wars aber von meiner Seite, weil alle recht haben. Vielleicht verrät uns ja @Innocent was er den gern möchte. Und können im dann gezielt helfen
Die IP Adresse hatte ich mit Punkt angegeben. Vermutlich macht VSC das von sich aus zum Bindestrich? ? Überprüfe das aber nochmal.
Zu den ip Adressen, kann ich der Fritzbox sagen, das die IP Adresse statisch werden soll?
Nicht im Sinne von einer echten statischen IP, aber mann kann einen Hacken setzen das dieses Gerät immer die gleiche IP-Adresse bekommen soll
Ich fragte übrigens nach dem Ort der Anlagen über PaperUI um dort eventuell die Channels etc einzusehen und eventuell "stehlen" zu können.
Wie gesagt, ich würde es gern verstehen...
Ich weiß nicht ob diese Seite kennst, aber hier wäre eine Beschreibung aller möglichen Channel für jedes Gerät
https://github.com/markus7017/myfiles/tree/master/shelly
oder was suchst du genau ?
Hallo
an der Stelle selbsvergebener Namen würde ich die id der shelly eintragen macht es übersichtlicher. Was du auf alle Fälle machen musst ist die IP-Adresse mit Punkt trennen und nicht mit Bindestrich.
Thing shelly:shellyplugs:6A6F0C "Shelly_Keller_Waschmaschine" [deviceIp="192.168.178.58", userId="", password="" , eventsCoIoT="True" ]
bei dem Item muss in der channel Bezeichnung der selbstvergebene Name verwendet werden und nicht die Bezeichnung
Switch Shelly_Keller_Waschmaschine_schalter "Steckdose Waschmaschine" <poweroutlet> (KG_LaundryRoom ) {channel="shelly:shellyplugs:6A6F0C:relay#output"}
ansonsten sieht das doch gut aus.
Als Tip noch. Aus deinen IP-Adressen meine ich erkennen zu können das die IP-Adressen dynamisch vergeben werden. Du musst sicherstellen das sich diese sich nicht ändern da sonst die geräte nicht mehr erreichbar sind