Beiträge von Serge Schmit

    Ich glaube den Umbau lasse ich lieber sein und schaue mich mal nach einer anderen Alternative um.

    Ja genau, die steht dauerhaft unter Spannung.

    Es ist ein mechanischer Schalter.

    Da die Taster keinen neutral Anschluss haben, gehe ich davon aus dass der Elektriker die Taster in Reihe schalten musste damit diese auch leuchtet.

    Nachdem meine Cloud wieder funktioniert (musste die App neu starten), habe ich nachgeschaut: Der Shelly Dimmer2 kennt leider kein „Reverse Input“! Man kann lediglich mit „Swap Inputs“ die beiden SW-Eingänge funktionell vertauschen. Daher haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht: Keine praktikable Lösung. Den Einbau eines zusätzlichen Relais vor dem Schalteingang des Dimmer2 zur Umkehr der Schaltlogik sehe ich als nicht praktikabel an…

    Ach, hab die Antwort zu spät gesehen.

    Hmm bleibt mir dann wahrscheinlich nur die Möglichkeit alle Taster gegen schließer Taster mit N-Leitung auszutauschen und diese Parallel zu verkabeln.

    5 adrige Leitung führen zu jedem Taster.

    Wollte es jedoch vermeiden.

    Genau richtig.

    Die Erwähnung der Glimmlampen war nur zur Info dass die Taster in Reihe geschaltet sind und zur Spannungsunterbrechung dienen.

    Beim Dimmer 2 ist diese Option vorhanden:

    Reverse inputs - If you enable this option, the buttons On/Off position will be inverted.

    Ich verstehe unter dieser Option dass die beiden, sw1 und sw2, Eingänge getauscht werden.

    Guten Abend,

    Ich bin schon seit mehreren Stunden dabei diverse Foren zu durchsuchen, jedoch finde ich nichts zu meinem Problem.

    Ich wollte einen Shelly dimmer 2 benutzen um im Flur dimmbare Lampen zu steuern.

    Im Flur sind 4 Taster öffner ohne Neutralleiter mit Glimmlampe.

    Die 4 Taster sind in Reihe geschaltet und gehen auf einen Stromstoßschalter und schalten so das Licht ein und aus.

    Mein Problem ist, wenn ich dieses Relais durch den Shelly austausche gehen die Lampen an und wenn ich diese mit dem Taster abstelle, gehen diese nach 1-2 Sekunden wieder an.

    Meiner Meinung nach kommt auf den SW Eingang logischerweise konstant Spannung an, da diese in Reihe geschaltet sind, und forciert die Shelly wieder die Leuchten einzuschalten.

    Ich weis nicht wie ich dieses Problem lösen kann.

    Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit solch einer Schaltung?

    Danke im Voraus

    Mit freundlichen Grüßen