Habe direkt von Shelly shop gekauft und bestellt war am 12.12 und zugestellt am 16.12.
Beiträge von Ionut_gr
-
-
ja, aber bei mir dreht der Stromzähler zu schnell und bei aprox.25% Abweichung zwischen 3EM und Zähler finde ich viel zu viel.
Was für Optionen habe ich noch? Kann ich noch was machen? Habe 3EM auf den andre Zähler eingebaut bin gespannt wie die Ergebnis ist.
weiss jemand kann ich das 3EM zurück senden?
-
Ich kann das Shelly auf meine zweite Strom Zahler einbauen um zu prüfen ob meine Shelly richtig messen, aber ich galube nicht das meine Stromzähler eine Problem hat.
-
in App von Shelly zeigt die gleiche wert?
-
Habe Zange und Eigange A mit B getauscht und jetzt zeigt weniger bei B.
Screenshot_20211223-214416_Shelly.jpg
66er was meinst du mit 2 Verursacher.
Was kann ich noch machen? Ist das 3EM defekt oder zwischen Digital und Analog sind solche Abweichungen ?.Soll ich das 3EM zurück senden?
-
habe noch analog, seit 1 jähr eingebaut deswegen habe 3EM gekauft.
-
-
Tag/Nacht ist vorhanden. Beide sumiert gibt eine unterschid von Zähler und 3EM. Nach 6 Stunde Zähler zeigt 12,5KW und 3EM nur 8,5KW
-
@Loetauge Sorry erstmal für die Vollzitate.
ich wurde das testen mit tauschen von 2 Stromzange und Eingang vom 3em.
noch eine frage wenn ich das CSV runterlade bei mir zeigt jede stunde eine wert, ist das normal?
-
habe angeschaut, von Zahler kästen kommt eine 4 adrig Kabel direkt in diese Verteiler kästen und ist nur das WarmePumpe angeschlossen.
Zähler steht wenn FI-schalter aus ist.
-
Zähler ist bei 2m ungefähr von diese StromKasten und vor dem Zähler sind noch mal 3 Sicherungen.
Diese Zahler ist nur für meine WarmePumpe.
-
Klemme A-VA , klemme B-VB, Klemme C-VC
-
Screenshot_20211222-205217_Shelly.jpg
ls-schalter ist nicht ausgeschaltet.
-
Herzlich Wilkommen im Forum.
So ein 3EM einzubauen ist ja nicht ganz Ohne, wurde dieser auch fachgerecht montiert? Die Klammern richtig rum, Phasen nicht vertauscht?
Bilder?
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
meine Meinung die Klammern sind richtig montiert und Phasen sind nicht getauscht. Die Klammern habe ich mit kabelbinder fest auf jede Kabel. Sehe Bilder.
nach 24stunde meine Strom Zahler zeigt 46,3KW und Shelly 3EM-34KW
-
Hallo,
vileicht kann mir jemand helfen, habe eine shelly 3em eingebaut aber lifert mir die falsche werte. ist eine grosse unterschid zwischen mein stromzahler und shelly bei die gesamt verbraucht. Wo kann das liegen?
Danke in voraus.