Moin Leute, musste gestern aufgeben, war schon zu spät abends.
Zu eurem Gedanken bzgl. Phasenfehler:
Ich habe das alles gestern noch 2x überprüft, DUPOL hab ich noch keinen und es war Samstag Abend.
Aber da ich in den Verteilerschrank rein sehen kann, kann ich auch die Drahtwege verfolgen, daher sehe ich von wo und wohin welche Phase geht.
In meinem Fall ist es so, dass vom FI die jeweilige Phase (1,2,3) genau dort hin geht wo meine Aderendhülsen auf dem ersten Bild zu sehen sind. Die Stromwandler sind ja mit Aufklebern versehen, und die Kabel von den Wandlern zum Shelly hängen auch (noch) frei herum, die hab ich mit dem Auge UND den Fingern verfolgt. Das passt alles 100%ig.
Ich hätte trotzdem noch eine Frage:
Ist es eigentlich angesagt, die Wandler VOR dem FI, also zw. Vorsicherung und FI zu setzen?
Mir fiele dafür kein elektrotechnischer Grund ein, in der Anleitung steht auch nichts dergleichen, aber um 66er zu zitieren "never say never".
Noch was, ich habe seit kurzem eine BalkonPV Anlage, die speist auf L2 ein, könnte das was damit zu tun haben (als ich den Shelly 3EM installiert habe war's allerdings schon finster draußen)?
Mir ist auch aufgefallen dass die Amperewerte (0,01A auf jeder Phase gleich) so aussehen als würde der Shelly seinen Eigenverbrauch messen.
Ich habe dann noch die calib.dat eingesehen, keine Ahnung wie ich die interpretieren soll, aber aufgefallen ist mir, dass zwei der "angles" gleich sind:
{ "state": 0, "rms": { "current_a": 3090663, "current_b": 3073063, "current_c": 3068824, "current_n": 33705979, "current_s": 266972087, "voltage_a": -777909, "voltage_b": -776536, "voltage_c": -766776 }, "angles": { "angle0": 132, "angle1": 128, "angle2": 128 }, "powers": { "totactive": { "a": -1343029, "b": -1339661, "c": -1337337 }, "apparent": { "a": 606917, "b": 606952, "c": 607035 } }, "energies": { "totactive": { "a": 24823, "b": 24826, "c": 24828 }, "apparent": { "a": 62127, "b": 62171, "c": 62222 } }
}
wenn das "angle" sich auf die Phasenverschiebung beziehen sollte, dann stimmt da was nicht.