Beiträge von Keyronics

    Guten Abend, ich bin eigentlich nur ein stiller mitleser, nun habe ich mir einen Plus I4 DC gegönnt und diesen auf dem Schrank im Schlafzimmer gelegt.

    Dieser leuchtet nun allerdings durchgehend Rot, um mir vermutlich zu sagen, dass das WLAN Verbunden ist.

    Bekomme ich die LED irgendwie deaktiviert? Ich habe nun schon sämtliche menüs durchforstet, vergeblich.


    Viele Grüße

    Guten Morgen an alle,

    Linus71 ich finde es gut, dass du dich hier zugeschaltet hast.

    Ich habe keine Mängel an den Lötstellen gefunden und hab den Dimmer zurück gegeben.

    Da sich hier die Probleme häufen, gehe ich auch von einem Software Fehler aus und warte noch, bis ein Update raus kommt.

    Meine Mietwohnung ist 2 Stöckig. Der Sicherungskasten ist direkt über den Flur, wo alle Taster gebündelt ankommen. Die längste Zuleitung ist vll 10m lang. (also x2).. Der Spannungsfall sollte sich also in Grenzen halten.

    Die Transistor Zeit halte ich auch für das Fade in/out

    Ich werde den Support mal anschreiben und gucken, ob die eine Lösung haben.

    Hinzu kommt ja noch, dass die Integration der Taster irrelevant ist, da der Fehler auch kommt, wenn man den Dimmer über die App aktivieren möchte.

    So, ein Update zum späten Abend. Nach langer Suche habe ich ein 75 W Leuchtmittel gefunden. Leider muss ich feststellen, dass das Problem weiterhin besteht. Bleibt also nur noch der Dimmer übrig.

    Ich werde mir morgen über Tag die Lötstellen mal angucken und hoffen, dass ich da was finde, ansonsten gehe ich damit an Dienstag zum Händler und besorge ein neuen.

    Die Osram haben beim letzten Kalibrieren vereinzelt etwas geflackert. Ich hoffe, die halten noch etwas ^^

    Gerade, weil das eines der wenigen Leuchtmittel ist, welche mit 120° Abstrahlen.

    Guten Morgen.

    Beide Kalibrierungen bringen keinen Unterschied. Ausser brummen bei Trailing Edge.

    Mir ist wie gesagt gestern aufgefallen, dass die Kalibrierung bei 98% sich aufgehangen hat und ich über die IP neu starten musste.

    So, zum Abend ein paar Infos :

    Das mit dem Update hat super geklappt. Der Dimmer befindet sich nun in der cloud.

    Leider bleibt der Dimmer erst nach dem 4. Betätigen des Tasters an.

    Hier das log:

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"mein-wlan","ip":"X. X. X. X","rssi":-73},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"20:28","serial":161,"has_update":false,"mac":"","lights":[{"ison":false,"mode":"white","brightness":36}],"meters":[{"power":0.00, "is_valid":true, "timestamp":1580416139,"counters":[0.000, 0.000, 1.416],"total":14}],"inputs":[{"input":0},{"input":0}],"tmp":{"tC":43.45,"tF":110.20, "is_valid":"true"},"calib_progress":0,"overtemperature":false,"loaderror":false,"overload":false,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200122-090747/v1.5.9@4b657c90","old_version":"20200122-090747/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":48304,"ram_free":36548,"fs_size":233681,"fs_free":135289,"uptime":3686}

    Das werde ich auch berücksichtigen. Ich habe eine Nachtschaltung aktiviert in Höhe von 10%. Die leuchtet auch (wenn sie dann leuchtet :P)

    Gibt es sonst irgendwo ein Protokoll, das man sich angucken kann? Nicht dass der Dimmer abgeschaltet, weil er denkt, dass da was nicht stimmt?

    Das ging ja echt fix mit den Antworten. Super :thumbup:

    Das Update und den Rest führe ich dann heute Abend durch.

    Ich hab beide Kalibrierungen durchgeführt.

    Beim phasenanschnitt haben die Osram immens gebrummt. Beim phasenabschnitt hingegen ist Ruhe.

    Der Button ist auf one.

    Guten Morgen an die community,

    Ich habe seit gestern zwei shelly 2.5 und ein Dimmer im Einsatz. Die Installation ging recht zügig und unkompliziert.

    Die 2.5er laufen problemlos.

    Bei dem Dimmer gibt es leider Probleme.

    Ich habe im Flur 5 Taster, die vorher ein relai ansteuert haben. Das habe ich nun entfernt und den Dimmer angeschlossen.

    Dran betrieben werden 5 von 7 (mein örtlicher Elektrofachmarkt hatte einen Fehlbestand)

    LED-Strahler STAR+ GLOWDim GU10, 4,6 W, 350 lm, 2000 - 2700 K von Osram.

    Die Kalibrierung lief sehr langsam aber ohne Fehler durch. Am Abend ließ sich auch alles problemlos steuern. Allerdings musste ich heute morgen neu Kalibrieren, und dann gehen die Lampen auch erst an, wenn ich den Taster 3x drücke. Vorher gehen die immer nur für ca. Eine halbe Sekunde an und wieder aus.

    Ist das auch ein Fall von kalter Lötstellen? :|

    Ein weiteres Problem ist, dass die cloud schon von einem anderen Benutzer in Benutzung ist.

    Ich habe fast die Vermutung, dass mein Händler mir die als neu verkauft hat und das Gerät schon benutzt wurde und es kaputt gespielt ist.

    Ich wollte aber nochmal gerne eine andere Meinung bekommen :)

    vG