Beiträge von Pacifer

    Schalten nach Klemme O (an Stelle von Klemme Sx) ist durchaus möglich und zulässig. Daß dies in den Anschalteplänen auch so dargestellt ist, wurde ja bereits mehrfach erwähnt. Ich stoße mich ein wenig am Anschluss des Bypasses, der - so wie dargestellt - nicht funktionieren kann. Gehe jedoch davon aus, daß das ein Zeichenfehler ist…

    Das ist korrekt :D. Habe es im Beitrag aktualisiert.

    Das ist korrekt. Taster sind exakt so angeklemmt. Ich habe mich auch gewundert, jedoch habe ich nach eine Lösung gesucht um zwei Schalter mit nur einem L in einer Dose zu betreiben. Dabei bin ich auf einem Youtube Video gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=0EC9dMa-II4

    In diesem Video wird dieses Anschlusschema präsentiert und ich habe es so nachgebaut und inzwischen in meiner Dose integriert. Die Kugelschreiberfedern wurden inzwischen durch die originalen ersetzt. Jeden Kippschalter kann man zum Taster umbauen. Das einzige was fehlt, ist die Feder.

    Hallo zusammen,

    ich habe mich ein wenig mit URL Befehlen in Verbindung mit einem Taster und einem Shelly 2.5 beschäftigt. Leider funktioniert es nicht mit einem URL Befehl im Shutter Mode die Rolladen abwechselnd herunter/hochzufahren oder zu stoppen. Daher habe ich mich kurzerhand damit beschäftigt. Da ich noch mein MQTT oder sonst etwas benutzte jedoch einen Webserver im Netzwerk laufen habe, kreirte ich kurzerhand ein PHP Skript.

    Benötigt wird also ein Webserver (bsp: Apache oder NGINX) mit PHP Unterstützung. Ich weiß das man das Skript natürlich noch verbessern kann oder den Toggle Modus anders integrieren kann, jedoch haben viele nach einem Toggle Modus gefragt und daher möchte ich mein Skript für euch bereitstellen:

    user:password = Hier kommt der Benutzername und das Passwort eingepflegt, falls man die Authentifizierung auf den Geräten aktiviert hat. Wenn nicht, dann einfach "user:password@" entfernen.

    IP = Hier kommt die IP eures Shelly 2.5 im Roller Mode rein

    Zum Schluss kommt die Konfiguration der URL auf dem Taster eurer Wahl. Bei mir war es ein Shelly 1L. Dort unter Long Pressed URL müsst ihr euren Webserver eintragen und auf die "wohnzimmer.php" verweisen. Beispiel: "http://192.168.178.111/wohnzimmer.php".

    Nun habt ihr bei jedem Long Press Ereignis ein Togglen: Auf -> Stop -> Zu -> Stop

    Edit: Script nochmal angepasst. Programmieren macht so Spaß ^^ ^^ ^^

    Hallo zusammen und frohes neues Jahr.

    Ich habe ein Problem. Habe 3 Shelly 1L bestellt um damit Deckenlampen zu steuern. Einen habe ich bereits in einem Kreuschalter Schema integriert und funktioniert soweit problemlos. Jedoch hängt sich das Relays auf. Ich muss dann immer gegen den Shelly klopfen, damit es sich löst. Kennt jemand das Problem oder konnte es beheben? Es muss dabei gesagt werden, dass hier eine Leistung von gerademal 36 Watt gezogen wird da es sich um LED Spots handelt. Ein Bypass Modul wurde auch installiert, da die LEDs geflackert haben.

    MFG Tim