Hallo Zusammen,
Auch ich habe mich gewundert warum meine Leistungsanzeige unserer Solaranlage auf einmal so extrem schwankte von 580W bis 660W.
Dann habe ich mir die Spannungswerte vom Shelly angesehen und auch ich habe bei meinen Shelly PLUS 1PM die Spannungsanzeige schwankt von 210V auf 240V.
Darauf hin habe ich mir die restlichen PLUS 1PM ( insgesamt 5 Stück ) vorgenommen und auch da festgestellt dass die Spannungen so extrem schwanken.
Nächster Step die überprüfung der Spannungen mit verschiedenen Messgeräten (Multimeter digital und ein analoges Messgerät) aber da waren keinerlei Spannungsschwankungen festzustellen.
Dann bin ich hier aufmerksam geworden.
Habe einen Shelly neu gestartet und darauf hin bleibt der Wert konstant. Er zeigt 227V in der Oberfläche an, gemessen in der Verteilung habe ich 236V.
Also scheint erstmal ein Neustart zu helfen oder gibts mittlerweile neue Informationen ??