Beiträge von p-body

    Hallo zusammen,

    bei mir sind leider inzwischen auch 2 Shelly 1L innerhalb kurzer Zeit in der gleichen Schaltung "verstorben"

    Die Shellys 1L hatten je 2 ältere 36W Leuchtstofflampen geschaltet.

    Als Eingangssignal wurde ein Schalter (also kein Taster) verwendet. Jeder Shelly hat einige Wochen in der Schaltung durchgehalten bis er dann wie oben im Thread beschrieben "explodiert" ist. (Beim zweiten Ausfall ist sogar der Dosendeckel von der Wand geflogen)

    Ein Shelly 1PM ist bei mir sporadisch abgestürzt, als er eine auf LED umgerüstete Leuchtstofflampe geschaltet hatte, die aber noch das Vorschaltgerät eingebaut hatte. Seit das Vorschaltgerät entfernt wurde habe ich mit dem 1PM in ansonsten identischer Schaltung keine Probleme mehr. (Der PM konnte nach aus - ein Schalten wieder genutzt werden)

    Haben die Shellys generell ein Problem mit den Vorschaltgeräten in Leuchtstofflampen?

    Einen prinzipiellen Verdrahtungsfehler würde ich eigentlich ausschließen (Einspeisung (inkl. N), 1 Schalter und 1 Lampe).

    Kann man also auf einfachem Weg verhindern, dass die Shellys in einer Schaltung mit Leuchtstofflampen sterben - bzw. welcher Shellys können wirklich mit Leuchtstofflampen umgehen?

    PS: Da meine beiden defekten Shelly 1L jetzt etwa so ausschauen, wie der vom Thread-Starter habe ich meine Frage mal hier angehängt...

    Gruss, p-body

    Vielen Dank für die Tipps!

    Mein Vorschlag dennoch: Nochmal eine ältere Firmware, z.B. 1.11.4 flashen, Kalibrierung löschen. Dann ZUERST Flickering Debounce auf 50 stellen und danach Kalibrierung neu ausführen.

    Bei der Kalibrierung Fix auf "Trailing edge" stellen und den Haken raus nehmen bei "Lastart automatisch erkennen".

    Damit sollte die Kalibrierung durchlaufen.

    Ich konnte erst heute weiter testen.

    Der Vorschlag von dewaldo hilft bei mir.

    Nach Downgrade auf 1.11.4 und setzen des "flickering debounce" auf 50 - Ist die Kalibrierung (ohne automatisch Erkennung der Lastart) durchgelaufen.

    Einen Gegentest mit automatischer Erkennung der Lastart möchte ich aktuell (um den WAF nicht unnötig zu gefährden) nicht durchführen. ;)

    Bei der der ersten IBN lief die Kalibrierung aber auch mit automatischer Erkennung durch...

    Ich werde jetzt mit der älteren Firmware mal abwarten, ob das mit dem Flackern auch weg/besser ist...

    Aktuell habe ich wieder die Beta installiert...

    "Trailing Edge" und "Autodetect..." waren beim Kalibrieren aktiv (der Shelly ist allerdings auch abgeschmiert, wenn ich "Autodetect..." abschalte - allerdings bleibt er dann nicht bei 77% hängen... :/ )

    Warm-Up ist und war nicht gesetzt (Der Dimmer inkl. Kalibrierung hat ja auch schon mal recht gut funktioniert und man konnte auch recht weit herunter dimmen - bis auf sporadisches Flackern war ich eigentlich mit dem Bereich zufrieden)

    Ich hatte noch einen Versuch mit den "Anti-flickering debounce" - Einstellungen gemacht und die Werte bei gedimtem Licht verändert - mit dem Resulat, dass der Shelly wiederum geflackert hatte und nicht mehr erreichbar war. Sehr merkwürdig...

    Hallo,

    ich bin neu in der großen Shelly-Welt

    Ich habe einen Dimmer2 ohne N hinter einem Schater in einer Schalterdose installiert.

    Es sind 5 LED Leuchtmittel "Linkind E14 Dimmbar 5W Golf P45/G45 ersetzt Lampe, 40W" angeschlossen.


    Als Software hatte ich zunächst v1.11.7 auf dem Dimmer2 installiert - mit dieser SW konnte ich vor einiger Zeit noch erfolgreich eine Kalibrierung durchführen.

    Der Dimmbereich war zufriedenstellend, allerdings war ich von sporadischem Flackern geplagt.

    Aus diesem Grund habe ich einen Test auf die Beta 20211109-131033/v1.11.7-rc2 gewagt. Eigentlich schien der Dimmer nach dem Update normal zu funktionieren.

    "Zur Sicherheit" wollte ich dann die Kalibrierung erneut durchführen. Ich habe also die alte Kalibrierung gelöscht und eine neue Kalibrierung gestartet.

    Die Kalibrierung bleibt jetzt leider bei ca.77% stecken - die LEDs Flackern dann und der Shelly ist nicht mehr im Netzwerk erreichbar.

    Es hilft nur den Shelly kurz Spannungslos zu machen.

    Ich habe die Kalibierung mehrfach probiert durchzuführen - ebenfalls erfolglos - ab ca. 77% verliere ich jedes mal die Verbindung zum Shelly und die Lampen flackern.

    Das Problem besteht auch nach einem Downgrade auf die bisherige 1.11.7 mit anschließendem Factory-Reset. Auch mit dieser Version kann ich die Kalibrierung nun nicht mehr erfolgreich abschließen.

    Prinzipiell ist der Dimmer jetzt ohne Kalibrierung eingeschränkt nutzbar. Man kann die Lampe sowohl ein- und ausschalten - wie auch dimmen - nur passt der Dimmbereich nicht wirklich.

    Manuell kann die Kalibrierung soweit ich gelesen hab nicht angepasst werden - oder wurde mit der Beta hier etwas verändert?

    Wäre für Tipps dankbar