    Hallo, ich hatte das gleiche Problem im White-Modus und habe es gerade eben gelöst.

    Für jeden Kanal kann die OUTPUT SWITCHED ON bzw. OFF URL gesetzt werden. Die URLs müssen wie folgt aufgebaut werden:

    OUTPUT SWITCHED ON

    (mit Benutzername und PW):

    http://[Benutzername]:[Passwort]@[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(1)

    (ohne Benutzername und PW):

    http://[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(1)

    OUTPUT SWITCHED OFF

    (mit Benutzername und PW):

    http://[Benutzername]:[Passwort]@[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(0)

    (ohne Benutzername und PW):

    http://[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(0)

    Damit wird der Status in der CCU aktualisiert, wenn über die Shelly-Weboberfläche geschaltet wird.

    Um auch das Schalten über einen angeschlossenen Schalter in der CCU zu aktualisieren, müssen die entsprechenden, eben aufgeführten URLs auch in den allgemeinen ACTIONS auf dem Startbildschirm des Shelly unter BUTTON SWITCHED ON bzw. OFF URL eingetragen werden.

    Am besten die URLs zuerst mithilfe eines Browsers absetzen. Wenn die URL den Status in der CCU umstellt, klappt das auch über die Shelly ACTIONS.

    Ich habe zudem den Port 8181 und die IP des Shelly RGBW2 in der Firewall der CCU freigegeben.

    Bei mir klappt das jetzt einwandfrei.