Beiträge von Johannes B.

    Hier die Antwort vom Support:

    "It will set the temperature to 8 degrees while the window is open and when it is closed back it will bring the temperature back where it was.

    When the implementation is 100% ready, there will be a tutorial how to set it up."

    Hallo SmartGR,

    Danke für den Tipp, ich schau mir das mal an. Schade das Shelly das selbst noch nicht hergibt und man auf andere Lösungen ausweichen muss.

    Ich bin im ersten Ansatz den Weg über - ja ich weiß, dass Cloud und vor allem die von A***** hier nicht sehr beliebt sind - Alexa gegangen.

    Ich nutze noch kein Smarthome-Base-System und bin daher noch auf Cloudlösungen angewiesen.

    Per Alexa-Regeln können die TRV's bei Fensteröffnung - auch mit Verzögerung - runtergeregelt werden. Bei Schließen wieder hochfahren.

    Nachteil: bei aktiven Zeitplänen müssen diese manuell in einzelnen Alexa-Routinen programmiert werden. Bei meinen 9 TRV's tippt man sich am Smartphone einen Wolf...

    Aber gut, es funktioniert jetzt einwandfrei und mit erstaunlich geringer Latenz. Schaltbefehl ans TRV kommt ca 2 sek nach Öffnen schon an.

    Leider gingen gestern zwei TRV's mit Defekt wieder nach Sofia zurück. :(