Mistral11
Alternative zum Speicheroszilloskop:
- Das Add-On muss per Konfiguration des Shelly Software technisch hinzugefügt werden.
- Dann kann der digitale Eingang per Konfiguration hinzugefügt werden.
- Dieser digitale Eingang ist vermutlich unter input(100) ansprechbar, bspw. per URL
http://<IP Adresse des Shelly>/rpc/input.getstatus?id=100
Die Antwort sollte folgendermaßen lauten: {"id":100,"state":true} oder {"id":100,"state":false}
Falls bei dir der digitale (eigentlich binäre) Eingang eine andere Id hat, vielleicht 101, dann verwende diese statt 100! Diese Id findest du auf der Home Seite des Shelly unter Peripherals.
Nun kann zur Komponente input(100) eine Action hinzugefügt werden, deren Trigger ein "Input toggled on" oder ein "Input toggled off" ist. Danach ist die "Action to execute" festzulegen, hier am besten "Toggle Output" der Komponente Output(0).
Nach dem Speichern dieser Action wechsle auf Home der Shelly Website und beobachte die Anzeige des Ausgangszustands des Shelly!
Voraussetzung: Der Funkempfänger ist richtig angeschlossen, wie auf deinem Bild "plan.jpg" zu sehen ist.
Wenn du nun am Sender den Knopf betätigst, sollte der Ausgang des Shelly umgeschaltet werden. Vielleicht geschieht das erst beim loslassen des Senderknopfes. Sollte dies nicht geschehen, kannst du folgendes testen.
Entferne den Empfänger vom Add-On! Verbinde den Digital In kurz mit GND - per zwei Schraubendreher, einer Schere oder einer kurzen Leitung. Besser ist hierfür ein Taster, welcher möglichst wenig prellt. Bei der Nutzung der o.a. "Werkzeuge" kommt es praktisch immer zum Prellen, was die Wirkung am Ausgang nicht verlässlich beobachten lässt. Mit etwas Glück und mehreren Versuchen solltest du aber ein Umschalten des Ausgangs feststellen können. Solltest du hierbei keine Änderung sehen, stimmt etwas mit dem Add-On oder dessen Kontaktierung nicht.
Oder besser:
Verbinde Digital In per Leitung fest mit GND. Gib in der Browser Adresszeile den obigen URL ein und registriere den Wert von "state" in der Antwort. Nun löse die Verbindung Digital In zu GND und wiederhole die Abfrage per HTTP! Nach erneuter Abfrage per URL muss der "state" Wert anders lauten als zuvor.
Analyse der Ergebnisse:
Ist der erste Test erfolgreich, ist die Grundlage der Fernsteuerfunktion vorhanden und du kannst passend konfigurieren.
Andernfalls ist der zweite Test durchzuführen. Gelingt dieser Test, stimmt etwas mit dem Funkempfänger nicht oder du hast keine hinreichende Leitungsverbindung zum Add-On. Gelingt der zweite Test nicht, tausche, wenn möglich, das Add-On durch ein baugleiches aus und wiederhole!