Beiträge von Flixer

    Hallo in die Runde,

    war grad wenig Zeit, daher erst heute meine Rückinfo.

    Schalter weil ich auf runter/hoch im vorbeigehen drücken will und nicht wie z.B. bei einem Taster die Wippe für runter/hoch so lange drücken will, bis die Stellung erreicht ist. Das möchten wir halt gern so, weil das überall im Haus so ist.

    @Schubbi

    Dein erster Beitrag ist es, denke ich :) Mit dem i4 habe ich ja die Möglichkeit 4 Signale zu verarbeiten, SW1 = runter / SW2 = STOP / SW3 = hoch / SW4 = STOP. Jetzt die Frage, ob ich das mit einem Merten Rolladenschalter auch so bewerkstelligen kann. Hier mal der Link zu Merten : https://merten.de/produkt/meg371…eckklemmen.html

    MfG Felix

    Hallo in die Runde,

    wir werden einen unserer alten handbetätigten Rolläden gegen einen mit elektrischem Motor tauschen. Unser Fensterbauer hat uns einen mit GROWE OM angeboten. Leider haben wir an der Außenwand nur die Möglichkeit die 230V direkt bereit zu stellen. Die Bedienung soll aber nicht direkt am Fenster an der Außenwand, sondern von der 4m entfernten Innenwand erfolgen. Es gäbe nun die Möglichkeit, gleich ein Gerät mit Funk zu verbauen, doch dann passt der Wandsender nicht zu unserem Schaltersystem im Haus (MPlan in Aluoptik von Merten).

    Daher nachfolgende Idee: Wir lassen den Rolladen mit "normelem" elektrischen Motor einbauen und legen die Zuleitung nach außen. In die Dose kommt ein Shelly 2PM der den Rolladen schaltet. An der Innenwand verbauen wir wieder unseren Rolladenschalter (MEG3715-0000) und dahinter einen Shelly i3 bzw. auch einen Shelly 2PM. Die Steuerung erfolgt dann über Funk zwischen den beiden Shellys.

    Was uns wichtig ist: Der Rolladenschalter besteht aus einer 2-geteilten Wippe, also eine Wippe für hoch und eine für runter. Ist der Rolladen oben und muss auf eine Zwischenstellung herunter gelassen werden, dann soll der Motor stoppen sobald die Wippe für runter wieder "gelöst" wird (also in die AUS-Stelle gedrückt wird). Gleiches natürlic für hoch, wenn die Wippe für nach oben gedrückt wurde.

    Nach etwas Suchen habe ich schon eingie einträge gefunden, die sich generell mit dem Thema befassen, aber nie so richtig eine Antwort darauf geliefert haben, was mit einem Schalter einzustellen wäre und ob der Halt in Zwischenpositionen ohne lästiges zwischen getippe oder nur mit Dauerdrücken lösbar wäre.

    Ich hofef ihr könnt mir weiter helfen. Vorab danke!

    Hallo,

    ich habe leider keine Benachrichtigung erhalten. Mal schauen wo ich hier den Haken setzen muss.

    Mein Strommessgerät als Zwischenstecker lag damals (2016) beim gleichen Preis wie die Steckdosen heute (2022), das Multimeter war damals beim ca. 2-fachen. "Richtig Messen" ist natürlich relativ, aber wenn ich mir die Herstellerangaben zu meinen Verbrauchern ansehe, mit dem im Messgerät angezeigten Wert und dem Shelly vergleiche, dann sind das sehr große Abweichungen beim Shelly.

    Pauschal einen Offset kann ich ja leider nicht nehmen (hatte auch schon daran gedacht im ioBroker einen Datenpunkt entsprechend zu verarbeiten).

    Beispiel Test 4:

    Differenz zwischen Messgerät (1015W) und Shelly (951W) = 64W bzw. 6,73% => muss zum Wert im Shelly addiert werden

    Dann der Bezug mit Offset zu Test 1:

    Messung mit Shelly (6,3W) plus Offsetwert aus Test 4 (64W) = -57,7 W => geht also nicht

    Messung mit Shelly (6,3W) mal Offsetwert (1,0673) = 6,72 W => geht also auch nicht

    Ich dachte daher, dass mit der Eingabe von ein paar Messpunkten eine entpsrechende Kalibrierung erfolgen könnte :(

    Hallo,

    ich habe mir 2 Shelly Plug S gekauft, um mit meinem ioBroker (auf RasPi 4) unsere Waschmaschine und den Trockner "smart" zu machen. Die Einbindung in unser Netzwerk und den ioBroker hat problemlos funktioniert.

    Zur Kontrolle der Anzeige/Messung zur Leistungsaufnahme habe ich ein Messgerät von Arendo zwischen Verbraucher und Shelly eingesteckt. Hierbei gibt es bei beiden Plug S eine merkliche Differenz:

    Test 1

    Soll laut Hersteller: 10W (Leuchtmittel in Lampe)

    Messgerät: 10,3W

    1 Shelly S Plug: 6,3W

    2 Shelly S Plug: 6,5W

    Test 2

    Soll laut Hersteller: 250W (kleiner Heizlüfter)

    Messgerät: 251W

    1 Shelly S Plug: 239W

    2 Shelly S Plug: 241W

    Test 3

    Soll laut Hersteller: 500W (kleiner Heizlüfter)

    Messgerät: 503W

    1 Shelly S Plug: 477W

    2 Shelly S Plug: 473W

    Test 4

    Soll laut Hersteller: 1.000W (großer Heizlüfter)

    Messgerät: 1.015W

    1 Shelly S Plug: 951W

    2 Shelly S Plug: 952W

    Um ein Problem in der Spannungsversorgung auszuschließen habe ich andere Steckdosen für wiederholte Tests verwendet und auch mit meinem Multimeter die Spannung in der Steckdose nachgemessen (230V liegen an). Die Messungen haben sich auch an anderen Stromkreisen bestätigt.

    Gibt es eine Möglichkeit den Shelly "nachzuregeln" oder über verschiedene Leistungswerte zu kalibrieren. Ich hätte noch andere Verbraucher und könnte immer verschiedene Leistungsaufnahmen bis 2.000W "generieren", mit der Messdose erfassen und im Shelly hinterlegen.

    MfG Flixer