Bingo,
So gehts,
1. Szene: Batteriewerte >27V und aktive Zeit für Ein
2. Szene: Batteriewert <25V und aktive Zeit 00 ->24h für AUS
danke an FL.
Gruß Matthias
Bingo,
So gehts,
1. Szene: Batteriewerte >27V und aktive Zeit für Ein
2. Szene: Batteriewert <25V und aktive Zeit 00 ->24h für AUS
danke an FL.
Gruß Matthias
Hallo Stefan.H.
ich habe ein ähnliches Thema mit Sh Plus 1PM., aktuelle FW.
Vielleicht gibt es eine Lösung.
Der SW Eingang solle Priorität über die eingestellten "Schedules Zeiten" haben, macht er ( der Shelly) leider nicht.
Soll:
Wenn Spannung am SW Eingang anliegt, und in der Zeiteinstellung ( Schedules) aktiv ( EIN ) ist, dann sollte der Ausgang eingeschaltet sein.. ( 230V Ein)
Wenn keine Spannung am SW Eingang anliegt, jedoch die Zeiteinstellung aktiv ( EIN ) ist, sollte der Ausgang Aus sein.
Ich möchte mit dieser Schaltung den Solar Inverter nachts einschalten aber nur dann wenn am SW-Eingang Spannung ansteht. ( Die Batterieüberwachung schaltet den SW ein/aus )
IST:
Der Shelly reagiert immer auf die letzte Änderung und schaltet so den Ausgang. (zB. SW Spannung Aus, Zeiteinstellung Ein = Ausgang Ein = Batterie wird leer da der Inverter weiter in Betrieb ist.!!)
Gibt es eine Lösung, bzw. kann ein Skript die Lösung sein?
Danke für jede Idee
Gruß Matthias
Ja, Danke für die Info,
hab mal eine Anfrage an Sh-Support gestellt.
--Die Daten der UNI Messung werden an die "Sh-Cloud" gesendet und sind via Sh-Control einsehbar. Die Daten der Messung werden ja auch aktualisiert. So sollte es doch möglich sein das zu triggern. und als Grafik darzustellen ( zeitlicher Verlauf)
Na ja mal sehen ob sich das ShellyTeam dazu durchringt,dies anzugehen
Wünsche schöne Weihnachtstage
Matthias
Wollte mich hier auch einklinken,
habe ebenfalls mehrere UNI mit DC Messung der Batteriespannungen in Betrieb.
Die Werte können via Shelly-Control eingesehen werden.
LEIDER wird im "Fenster" kein zeitlicher Verlauf der Messung aufgezeichnet. ( Grafik) oder liegt es an Einstellungen?
Jedenfalls eine Bitte an die SW-Abteilung dies in der Sh-Control zu realisieren..
Danke
Matthias
Danke für die Infos.
Am SW ist ein Relais-Schließer (Schalter) angeschlossen.
Die Sh's auf 2PM ändern möchte ich nicht, da ich mehrere im Einsatz habe
Ein Script erstellen, hm, aber wie? Wonach müsste ich suchen falls es jemand schon erarbeitet hat?
( Die Schaltung ist für meinen Inverter welcher nach einen Zeitchema zu und abgeschaltet wird 230V. Zur Sicherheit der Batterie überwacht ein Spannungswächter den "Arbeitsbereich 27-25V ",welcher bei Unterschreitung am Sh den SW (230V)und somit den Inverter abschaltet. Oder wieder zuschaltet ab 27V DC.Dies ist 1. Priorität. Die 2.Priorität ist die Zeitschaltung. Der Zugriff über WLAN sollte immer Vorrang haben.
...ja das wären meine Wünsche
LG Matthias
Hallo an die Comunity,
eine Frage bitte,
Der Sh Plus 1P kann via Zeitplan und externen SW ( 230V) geschaltet werden. ( Relaisfunktion).
Frage: Wie konfiguriere ich den Shelly, um zu erreichen das der erste Ausschalt" Befehl" das Relais abschaltet.
Beispiel: Der Zeitplan schaltet um 18:00 das Relays ab. Ein Spannungsabfall an SW Eingang findet vor 18:00 stat, das Relais sollte sofort abschalten.( tut es aber nicht)
Ein Einschalten des Relays sollte erst wieder erfolgen wenn an SW wieder 230V ansteht oder der Zeitplan dies vorsieht.
danke vorab für jeden Tipp
mfg Matthias