na also... ich hab das Problem lokalisiert... da hat mir doch irgendjemand die Anschlüsse vertauscht
Danke für die Hilfe.. jetzt funktioniert alles so wie es soll !!
na also... ich hab das Problem lokalisiert... da hat mir doch irgendjemand die Anschlüsse vertauscht
Danke für die Hilfe.. jetzt funktioniert alles so wie es soll !!
unso dubioser Es sind ein paar 380V Verbraucher dran.. aber keine ständige und Dauerhafte Leistung.
Aber es stehen IMMER diese -69W an, ... aber die Verbrauchte Leistung zählt nicht weiter...
wenn ich den Backofen anschalte, dann geht die Leistung auf -1,2KW .... aber wie gesagt, alle 3 Sensoren sind in gleicher Richtung angebracht...
Hallo zusammen,
ich habe meinen neuen Shelly 3em installiert und bekomme leider auf Phase C eine Negativleistung angezeigt. Alle Sensoren sind in gleicher Richtung moniert.
Ja ich habe eine Photovoltaikanlage, aber die Werte sind auch Nachts negativ! (nur auf Phase 3 bzw C)
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?!
DANKE für die Hilfe.