Ich habe die falschen Taster verbaut.
Mir wurden Taster mit Öffner statt Schließer geliefert und ich hab’s nicht gemerkt.
Neue Taster sind unterwegs.
Werde diese tauschen und mein Glück neu versuchen.
Schönes Wochenende
Ich habe die falschen Taster verbaut.
Mir wurden Taster mit Öffner statt Schließer geliefert und ich hab’s nicht gemerkt.
Neue Taster sind unterwegs.
Werde diese tauschen und mein Glück neu versuchen.
Schönes Wochenende
Na sowas, ganz sonderbar. Bei lang drücken passiert gar nichts?
Wenn du per App auf 50% einschaltest und dann Taster lange drückst?
Sind die Taster auch sicher Schließer, normally open?
Evtl. noch anderen Taster versuchen, aber wenn kurz funktioniert kann ich mir keinen Grund vorstellen, dass lang nicht funktioniert.
Ich werde die Taster noch mal prüfen, welche es sind ...
Über die App kann ich Dummen. Aber nicht wenn sie z.B auf 50 % stehen und mit Taster Dimmen will.
Wie gesagt nur Dimmbar über App.
du hast 2 Dimmer mit jeweils einem Taster verbaut und bei beiden den gleichen "Fehler" ?
Ja.
Habe auch schon an sw2 versucht. Geht auch nicht.
Servus. Hast du Button type=One button mode eingestellt? Angeschlossen an SW1?
Button-Type steht auf one Button Mode und ist an sw 1 angeschlossen
Button Type ist auf one Button Mode eingestellt und habe es an so 1 angeschlossen.
Hallo,
Ich habe zwei Shelly Dimmer 2 verbaut und mit einem Taster von Merten angeschlossen und in der iOS App eingerichtet.
Wenn ich den Taster drücke geht das Licht an. Wenn ich nochmal drücke geht es aus. Über die App kann ich das Licht Dimmen, ein und ausschalten. Wenn ich aber durch langes drücken am Taster dimmen möchte habe ich keine Funktion.
Habe ich eine Einstellung vergessen oder falsch verkabelt ? oder ist der Taster nicht geeignet ?
Für eine Tipp würde ich mich freuen.
29 Volt DC ...
Schaltet der Shelly dann durch Umpolung und somit die Richtung des Motors?
. werd das so wie von Dir vorgeschlagen mal probieren und darüber berichten.
Hallo,
Ich würde gerne in meinem Heimkino den Sofa / Sessel -Stellantrieb mir dem Shelly steuern.
Wie kann ich das realisieren? Der Motor wir nur mit 24 bzw. 29 Volt betrieben.
wenn ich das richtig verstanden habe sollte es doch mit dem Shelly als Rolladensteuerung funktionieren.
Für Anregungen und Ideen würde ich mich sehr freuen.