Beiträge von morlie

    Hallo, ich habe seit Jahren eine shelly 2,5 gen1 über eine shelly 1 gen hinter einem Schalter geschaltet. Nachdem die Shelly 2,5 kaputt gegangen ist, brauchte ich Ersatz. Ich habe eine Shelly plus 2 pm neu gekauft und diese eingebunden durch den iobroker und Mqtt musste ich die neue Shelly mit einem Passwort versehen. Welchen http://request brauche ich nun, um sie wieder zuschalten?

    Beide shellys haben die neuste Firmware und solange ich kein passwort für den login einstelle funktioniert es auch ohne Probleme.

    http://admin:passwort@192.168.178.151/relay/0?turn=toggle funktioniert nicht.

    Im passwort sind keine Sonderzeichen vorhanden.

    Ich hoffe es kann einer helfen :)

    Hallo, nachdem ich bis auf die Bäder alles mit Shelly ausgestattet habe...steht nun das Gäste Klo mit Kontollleuchte an.

    Da ich die Schalter erstmal behalten möchte und es auch keine mehr von meiner Serie zukaufen gibt... muss ich den Schalter umbauen oder?

    WhatsApp Image 2020-04-19 at 18.21.13_autoscaled.jpg

    Der Schalter ist von Berker. Ich müsste "nur" die Kontakte die mit der Leuchte verbunden sind entfernen und eine neue Verbindung mit der Lampe (0) herstellen oder?

    Würde es wie beschrieben klappen oder geht das bei meinem Schalter nicht? Gibt es evtl. einfacherer Alternativen?

    Lg und bleibt Gesund!

    Hey, kurzes Update von meiner Seite aus. Ich hab alle Wechselschalter auf Taster umgerüstet und neu verdrahtet. Nun funktioniert alles tadellos. Habe auch noch einen anderen Schalter zum Taster umgebaut und kann nun mit diesem ne Szene Aktivieren die die Shellys und Hue Lampen steuern:) Langfristig würde ich gerne alle Schalter in Taster umbauen...leider ist der umbau mit den alten Schalter sehr fummelig und neue gehen doch dann sehr ins Geld... Allein Wohn/Esszimmer sind es an die 23 Stück. Vielen Dank an alle die geholfen haben ;)

    LG

    Danke, für die Antwort. Glücklicherweise habe ich bei einem weiteren Shellyprojekt 2x Wechselschalter versteckt in einer Bar gefunden ;)

    Habe jetzt einen Davon mit dem Dimmer ausgetauscht. Diesen zum Taster umgebaut.

    Welchen Schaltflächentyp muss ich jetzt auswählen? Hatte alle schon mal ausprobiert und bei keinem geht das hin und her schalten richtig. Muss ich evtl. beide Wechselschalter zum Tasterumbauen? und wenn ja...gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?

    Ob die Feder unten oder oben befestigt wird..ist doch bei einem Wechselschalter egal oder?

    Hier nochmal ne Skizze wie ich es jetzt installiert habe:

    Hey, habe bisher keine schalter mit der richtigen Farbe gefunden. Es handelt sich um berker Modul MB für zum klemmen und nicht zum Strecken. Scheinen echt nirgends mehr zugeben.

    Hatte gestern spontan den schalter von der Abstellkammer zum Taster umgebaut. Nachher ist mir auf gefallen, dass der Schalter nur ein Aus/An Schalter ist. Ich bräuchte aber ein wechselschalter richtig? Oder kann ich den umgebauten Schalter doch verwenden? LG

    Wenn du auf Taster umbaust kannst du sogar damit dimmen!

    Ich frage mich aber gerade warum du die beiden Korrspondierenden jeweils an I1 und I2 angeschlossen hast.

    Im Prinzip müsstet du nur ein wenig umstecken und mit dem Ausgang vom letzten Schalter/Taster (ehemals Drehdimmer, immer da wo auch der Shelly-Dimmer sein sollte) an I1 vom Dimmer, O vom Dimmer wie gehabt zur Lampe.

    Ähnlich hier nur 1 Taster weniger...

    [Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/1754-tasterschaltung-png/]

    Leider ist ein Taster umbau etwas schwieriger, da die Schalterserie nicht mehr produziert wird und ich somit dann ein 5fach Rahmen austauschen müsste etc..

    Das hatte ich glaub ich ausprobiert also ursprünglich waren am Dimmschalter auf P der braune draht zur Lampe und die beiden schwarzen auf 2 und 3. Du meinst ich soll braun auf O vom ShellyDimmer und ein neues Kabel von P alter Dimmer auf l1? oder wie?

    Hallo,

    ich besitze eine Wechselschaltung zur einer Wandleuchte. 1 normaler Schalter und ein Dimmradschalter. Siehe Fotos

    Ich habe zum testen den Shelly Dimmer ohne den Dimmschalter verbaut. Dafür habe ich den Draht der bei dem Dimmschalter auf P (Draht zur Lampe) war auf 0 bei der Shelly gelegt. Die beiden korrespondierende drähte auf l1 und l2. Somit konnte ich per App und per Schalter schalten und über die App natürlich auch dimmen. Nun frage ich mich, ob es überhaupt möglich ist den Dimmradschalter mit der Shelly anzuschließen. Ich wäre für Tipps dankbar! Grüße

    Ich hatte die Leitung mit der Phase mal geprüft. Mit den Abzweigdosen hatte mich auch gewundert..aber bei der Renovierung hatte ich keine entdeckt. Der Eigentümer hatte damals auch mal was gesagt, dass es wegen dem rauputz keine gibt.

    Hatte auch schon mal einen Elektriker gefragt, der wollte so welche Teile aber leider nicht installieren.

    Danke, also ich kann weiterhin beide Schalter nutzen und jeweils an und ausschalten? Oder darf ich die Schalter nicht mehr nutzen?

    Hallo, erstmal hallo in die Runde :) Habe mir mal zum Testen 2 shellys besorgt. Bei einem Schalter ging es problemlos mit dem anschließen.

    Nun würde ich gerne noch das Esszimmer und das Schlafzimmer mit einem shelly ausstatten.

    Bei dem Esszimmer befinden sich 2 Deckenleuchten die getrennt von einander schaltbar sind. Zum testen wollte ich jetzt erstmal die eine Deckenleuchte mit 2 Schaltern schalten.

    Bei Bild1 sieht man wechselschalter1:

    Bei Punkt P ist ein schwarzeskabel (geht von der Dose seitlich in die Wand weg 3adrig Blau/gelbgrün/schwarz) angeschlossen. Unten am Schalter geht ein hellbraunes Nummer 1 und dunkelbraunes Nummer 2 20190623_191618.jpg20190623_191532.jpg20190623_191504.jpg20190623_191557.jpgKabel weg. Die beiden Kabel führen nach unten in die Wand mit weiteren Adern. (siehe Bild3)

    Bei Bild2 sieht man Wechselschalter2:

    Bei Punkt P ist ein blaueskabel ( welches zu einem anderen Schalter der die 2 Deckenleuchte schaltet geht. Siehe Bild4) unten am Schalter sind 2 schwarze Kabel angeschlossen die unten in die Wand gehen.

    Das Haus ist von 1960 und hat nirgends abzweigdosen. Ist es überhaupt möglich den shelly zu installieren? Bei schalter 1 hätte ich ja Phase und nullleiter. Bei Schalter 2 nicht oder? Da bin ich mir nicht sicher mit dem anderen Schalter bei Schalter2.

    Also einr Lampe wird von 2 Schaltern geschaltet.

    Liebe Grüße morlie