    Ich möchte eigentlich nur generell wissen ob das Tor offen ist oder nicht. Wenn ich am unteren Torlauf den Kontakt setzten würde brauch ich zum einen einen "Wandadapter" von fast 6 cm und zum anderen habe ich dann Kabel an einer Wandseite wo meine Töchter immer Ihr Laufrad, Kettcar etc. abstellen. Da muss ich dann alles schön verkleiden während ich am oberen Torlauf den Endschalter an der Führungsschiene befestigen kann und er quasi bei fast komplett geöffetem Tor den Kontakt hätte. Ich verstehe aber deinen Gedankengang bezüglich Sicherheit etc. Werd also mal mit einem 3d Drucker mir einen Wandadapter drucken und schauen ob das nicht doch die bessere Variante ist. Halte Dich auf dem laufenden und vielen Dank soweit für den Input !

    Gruss

    Moin,

    hab den Enschalter jetzt hier, bin aber etwas verwirrt wie ich den jetzt einbinden soll. Aktuell läuft hängt der Taster am I/O und der Shelly 1 Plus bekommt 230v über L/N von der Steckdose. Den Endschalter würde ich jetzt über SW und L anschließen, aber muss ich hier dann wie im Amazon Schaubild alle vier Kontakte verbinden ?

    61xWN0uwY5L._SL1300_.jpg


    Bei mir wäre quasi die rechts Variante das Signal für TOR OFFEN. Häng ich jetzt einffach wie auf dem Schaubild L per Wago doppelt an und N doppelt auf SW am Shelly ?

    Gruss

    Die Isolationsfestigkeit des Magnetschalters (Reed) ist der bestimmende Faktor! Zwischen SW und L liegen nur knapp 3V DC an und der Schaltstrom ist denkbar gering (34μA) - aber die Sache muß berührungssicher sein! Das ist bastelmäßig nicht einfach zu realisieren: Den Reedkontakt vergießen?!

    Danke für dein schnelles Feedback. Ne ich suche eher nach einer einfach stecklösung. Bleibt mir also nix anderes übrig als mir doch ein externes Netzteil zu kaufen und den Shelly mit 24V zu betreiben - dann hätte ich auch einen normalen Shelly 1 nehmen können - oder einen anderen Magnetkontakt wobei die alle nur auf 100V ausgelegt sind. Oh mann...

    Moinsen,

    ich habe bei mir einen Hörmann Liftronic Garagentorantrieb verbaut. Da es sich hierbei um die "billig" Sparte von Hörmann handelt ist kein 24V Steckplatz vorhanden. Da der Hörmann Taster nur auf 12V ausgelegt ist habe ich mir jetzt einen Shelly 1 Plus gekauft und wollte diesen mit 230V aus einer Steckdose speisen und an I / O dann meinen Taster hängen.

    Mein Verkablungsschema würde dann so aussehen:

    Schaltbild.jpg


    Müsste ja eigentlich so funktioniern.

    Ich habe hier noch einen Abus MK2000W Magnetkontakt und würde diesen gerne nutzen um mir in der Shelly App anzeigen zu lassen ob das Tor offen oder geschlossen ist. Da dieser Magnetkontakt nur auf 100V ausgelegt ist bezweifel ich, kann ich Ihn ja nicht an SW und L anschließen, da dann 230V anliegen würden oder ?

    Hat mir jemand eine Idee wie ich den Magenetkontakt eingebunden bekomme ? Mit einem 12 / 24 Netzteil anstelle von 230V möchte ich nicht arbeiten.


    Vielen Dank schon im voraus


    Gruss