Hallo Martin
Kann noch irgendwie eine Sicherheit einfügen das wenn AUS also Heizstab aus sein soll das er auch wirklich auf AUS ist?
Hallo Martin
Kann noch irgendwie eine Sicherheit einfügen das wenn AUS also Heizstab aus sein soll das er auch wirklich auf AUS ist?
Wie Martin schon geschrieben hat müssen die Bedingungen natürlich erfüllt sein.
Teste mal nur mit einer Ausschaltverzögerung!
Es ändert vermutlich auch nichts wenn ich das ganze mal über die cloud mit Szene teste oder??
Meiner Meinung nach ist der Pro3EM beim WR falsch montiert und er gehört an den Übergabepunkt im E-Verteiler!
Nur über die Erzeugungsdaten zu regeln ist der falsche Ansatz.
Klappt der Befehl im Browser?
Einbaurichtung der Wandler?
Hallo
Ja das passt alles überein...
Habs zum testen mal den Ausgang an eine Lampe geklemmt..Ausgang bleibt dunkel
Ist Testbetrieb mit einer LED
Ok aber irgendwie wills trotzdem nicht ein und aus springt zuviel hin und her...
Also angenommen der Wechselrichter liefert einen Leistung mehr als 3000W also es kommen zbs. 4000W oder auch 5000W dann soll der Heizstab einschalten....sprich dann werden mir noch 2000W am 3Em angezeigt!
Jetzt wird es dunkel sag ich mal dann singt die Leistung den Wechselrichters auf unter 3000W dann Heizstab aus!
Auch wenn der Wr nur 3000W liefert dann soll Heizstab auch noch aus sein -> wenn wir dann keine Ahnung 500W über den 3000W des Heizstabs sind dann eben ein.
So denke ich mir das..
Die Ausschaltbedingung muß für höher sein. Wieviel verbraucht dein Heizstab?
3000W
Hallo
Das mit ein und ausschaltverzögert das habe ich alles hinbekommen.
Danke
Dann wird dein Heizstab nie laufen!
Ok wie dann??
Ich geh mal ein Bier trinken
Das mache ich auch nicht bevor ich das nicht getestet habe!
Aber die -3000 ist meine Ausgangspunkt also der Heizstab...
Mich verwirrt das einfach da man anderum denke muss!
Also wie gesagt mein WR bringt 8kW bei Sonne usw.
Meine Vorhaben wäre wenn der Wechselrichter mehr als also grösser -3200W liefert dann eben Heizstab einschalten!
Wenn der Wechselrichter dann eben weniger liefert weil es Abend wird also -3000-100W = -2900 also unter -2900W sinkz Hezstab ausschalten so das ich einfach wie soll ich sagen nicht mehr Netzstrom heize!
Ja ich glaube auch
Wenn mehr als -3200W ins Netz gehen Heizstab ein
Wenn weniger als -3000W -100W = 2900W = Heizstab aus??
Ist das richtig?
Bin ich blöd oder was ich kann keine gesamt Leistung auswählen!
Hallo
Ich bin gerade am einrichten aber wenn ich auf meinen Pro 3Em gehen unter Action kann ich nicht mehr auswählen kann das den sein...
Habe mich per Webbrowser direkt verbunden wie vorgschlagen!
-3000W bei der 3EM bedeutet 3000W Überschuss ins Netz
-100W = 100W Überschuss ins Netz
Probier einfach und schlaf mal drüber...
Muss man es deswegen so eingeben??
Wenn der Heizstab einschaltet nimmt ja der gemessene Überschuss um die Heizstableistung ab und wenn da gar kein Puffer /Hysterese besteht, schaltet der ständig Ein/AUS.
Also EIN bei -3100W und AUS bei -100W macht für einen 3000W-Heizstab dann Sinn, oder besser EIN bei -3200W und AUS bei -100W...
Damit du nicht so lange suchen musst:
Das ganze wird im Webbrowser der 3EM unter Action eingestellt - also alles Lokal ohne Cloud
Codehttp://IPderPlus1/relay/0?turn=on&timer=30 bewirkt nach 30Sekunden einen Ausbefehl wenn die Leistung den Offset von -50W erreicht hat (damit nicht bei jeder Wolke das Relais schaltet) http://IPderPlus1/relay/0?turn=on bewirkt einen Einbefehl wenn der Überschuss -300W erreicht hat
Weil alle EVU Zähler saldieren musst du sogar mit den Summen rechnen egal wo dein BKW dranhängt
Warum steht hier 2mal turn=on
http://IPderPlus1/relay/0?turn=on&timer=30 bewirkt nach 30Sekunden einen Ausbefehl wenn die Leistung den Offset von -50W erreicht hat (damit nicht bei jeder Wolke das Relais schaltet)
http://IPderPlus1/relay/0?turn=on bewirkt einen Einbefehl wenn der Überschuss -300W erreicht hat
Sorry nochmals warum steht oben 2mal turn=on muss nicht einmal turn=on und einfach turn=off
Ich würde das gerne so regeln das wenn die Leistung vom WR mehr als 5min konstant ist (Einschaltverzögerung) und der WR mehr als -3100W liefert Heizstab einschalten!
Wenn die Leistung aber abfällt unter -100W warum auch immer dann nach 10sec auschaltverzögert Heizstab aus.
Habe deswegen nochmals gefragt weil mich das etwas verwirrt hat
kleiner -3100W einschalten = ist für mich mehr also grösser -3100W vom WR
größer -100W ausschalten = kleiner also kleiner -3000W vom WR