Beiträge von Kuttenberger

    Jetzt habe ich mal in der FritzBox nachgesehen und festgestellt, dass sich der Shelly mit einer FritzBox verbunden hat, die als Repaeter im Mesh geschaltet ist und viel weiter entfernt ist als der nahe Repeater. Vermutlich hatte sich der Repeater im Laufe der Einrichtung mit diesem Gerät verbunden, da es da natürlich näher war.

    Wie kann ich den Shelly dazu bewegen, sich mit einem anderen Repeater zu verbinden?

    Ich habe einen Shelly 2.5 getauscht, da die Empfangsstärke recht gering war und die Ursache dafür am alten Shelly 2.5 sollte das Kondensator-Problem sein.Er hat auch als Empfangsstärke "gering" gemeldet.

    Nun hatte ich noch einen überarbeiteten Shelly 2.5, bei dem die Kondensatoren getauscht wurden und der wurde eingebaut. Beim Testbetrieb war der Shelly 2.5 noch nicht mal in die UP-Dose eingebaut, etwa 3 m daneben im selben raum ist ein Fritz-Repaeter in der Steckdose. Und der Shelly 2.5 meinet, dass das WLan-Signal "unbrauchbar" ist mit -81dBm. ECO-Mode ausgeschaltet bringt er es auch 79 dBm und WLan-Signal "schwach).

    Was kann man da noch tun?

    Ich steuere diverse Shelly 2.5 mittels dem ioBroker zeitgesteuert. Bei einem einzigen kommt es hin und wieder vor, dass der Rollo nicht hochgefahren wird. Man hört zum entsprechenden Zeitpunkt ein leises "klick" am Shelly, aber er bewegt den Rollo dann trotzdem nicht. Mittels der App läßt er sich jedoch problemlos schalten. Und das Phänomen kommt auch nicht immer vor, sondern vielleicht in der Woche einmal. Beim Herunterfahren ist mir das noch nicht aufgefallen.

    Das anliegende WLan ist zwar lt Shelly "schwach", aber es ist vorhanden - kann es daran liegen?

    Hallo Rolf

    Diese von dir genannte Umstellung ist mir bewusst und die ist auch bereits so eingestellt (der Taster ist aber noch nicht angeschlossen, das macht der Elektriker in den nächsten Tagen). Ich habe aber bei "Tasten-/Schaltertyp" immer noch Auswahlmöglichkeiten, die irgendwie seltsam sind, wenn ich nur einen Taster habe ...

    Ich möchte an einen meiner Shelly 2.5 einen Taster anschließen, um das Rollo zu steuern. Alle bisherigen werden mit Rolloschalter betrieben, die gegeneinander verriegelt sind. In den Einstellungen habe ich in der Konfiguration der Eingangstasten "Eine Taste" ausgewählt.

    Nun habe ich noch eine Frage, was bei Tasten-/Schaltertyp sinnvoll eingestellt wird. Hier habe ich unter anderem die Option "Momentan" - allerdings zeigt er Taste 1 und Taste 2 an ...

    Ist das ein Übersetzungsfehler oder einfach eine schlechte Ausdrucksweise? Ich habe ja nur 1 Taste ...

    Update:
    Der Shelly wurde auf "Werkseinstellungen" zurück gesetzt und dann wieder ins WLan integriert. Jetzt funktioniert er über den ioBroker wieder, wie er soll. Also lag es doch irgendwie am Shelly selbst.

    Beim Zurücksetzen auf die Werksseinstellung hat er sogar die IP-adresse, die er von mir bekommenhat,behalten. Also richtige "Werkseinstellungen" sind das dann natürlich nicht ...

    Ich hatte gestern ein sehr seltsames Phänomen mit einem Shelly 2.5 - der angesteuerte Rollo wurde durch den ioBroker am Abend nicht geschlossen. Per maueller Bedienung über die "Shelly Smart Control (beta) konnte ich ihn dann schließen. Am heutigen Morgen ging er auch wieder nicht automatisch durch den ioBroker auf. Über die Visualisierung des ioBrokers hat er sich doch ganz normal öffnen lassen.

    Am Laptop mal über die "Shelly Cloud" nachgesehen, da hat er gemeint, er ist nicht als "Shutter" eingestellt (obwohl er das immer war). Am Handy über die "Shelly Smart Control" war er auch ganz normal ansprechbar. Ich habe dann mal umgeschaltet von Shutter auf Relais undwieder zurück und dann einen Neustart veranlasst.

    Seit dem scheint er wieder zu funktionieren. Kann das irgend jemand erklären?

    Ich habe hier einen Shelly 2.5 der nach relativ kurzem Einsatz jetzt urplötzlich den Geist aufgegeben hat. Ein Reset ist nicht möglich, der ist einfach tot. Kann man den irgendwie prüfen? Oder hat jemand Lust und Interesse, den zu prüfen ud ggfs. einen Reparaturversuch zu unternehmen?

    So, jetzt habe ich das Problem hoffentlich gelöst.

    Ich habe vor mehreren Monaten mal einen defekten Shelly 2.5 ausgetauscht und bei dem neuen den selben Namen verwendet. Der neue wurde auch im ioBroker und in die VIS eingebunden. Der defekte alte war irgendwie noch in den Objekten des Shelly-Adapters vorhanden. Warum der noch angezeigt wurde, ist mir noch ein Rätsel. Vermutlich werden die nicht automatisch gelöscht, wenn sie nicht mehr vorhanden sind. Wobei er seltsamerweise in der Shelly-Cloud auch noch mit Resten vorhanden gewesen sein muss. Denn dort habe ich den alten defekten ganz bestimmt gelöscht.

    Ich hann es mir nur so erklären, dass durch irgendwelche Umstellungen im ioBroker der Zugriff auf den alten versucht wurde. Wie es aber gleichzeitig im Blockly und in der VIS passieren konnte, ist mir ein weiteres Rätsel.

    Jedenfallt habe ich den alten aus dem Shelly-Adapter im ioBroker gelöscht und die Verbindungen neu gesetzt und es klappt wieder alles,

    Vielleicht hilft es die Shelly App(s) mal zu deinstallieren, danach den Shelly rebooten und mal alles frisch zu installieren. Daten gehen dabei nicht verloren, da ja die Clouddaten angezogen werden.

    Die Apps auf dem Handy funktionieren ja, mittlerweile auch wieder die alte, seltsamerweise. Im Moment funktioniert nur die Ansteuerung über den ioBroker nicht.

    Bin leider im Moment anderweitig intensiv eingespannt und kann das Problem mit dem 2.5 nicht vordringlich bearbeiten. Und er hat auch die ID mit 12 Stellen ...

    Status

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZBox-7490-EK","ip":"192.168.178.107","rssi":-61},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"22:11","unixtime":1679346710,"serial":8108,"has_update":false,"mac":"68C63AFA4B37","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"cloud","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close","current_pos":0,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1679350310,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":792},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1679350310,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1051}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":52.47,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":52.47,"tF":126.45, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":50728,"ram_free":36320,"fs_size":233681,"fs_free":145580,"voltage":237.12,"uptime":367555}

    Settings

    Code
    {"device":{"type":"SHSW-25","mac":"68C63AFA4B37","hostname":"shellyswitch25-68C63AFA4B37","num_outputs":2, "num_meters":2, "num_rollers":1, "mode":"roller"},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch25-68C63AFA4B37","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"FRITZBox-7490-EK","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shellyswitch25-68C63AFA4B37","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":15,"peer":""},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin"},"pin_code":"","name":"Rollo Tuer Garten","fw":"20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3","factory_reset_from_switch":true,"discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3","build_timestamp":"2022-10-27T09:20:56Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":49.314419,"lng":6.741490,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"22:13","unixtime":1679346803,"led_status_disable":false,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"actions":{"active":false,"names":["btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","roller_open_url","roller_close_url","roller_stop_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-191217", "batch_id":1},"mode":"roller","max_power":500,"longpush_time":800,"relays":[{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"max_power":0,"schedule":false,"schedule_rules":[]},{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"max_power":0,"schedule":false,"schedule_rules":[]}],"rollers":[{"maxtime":20.00,"maxtime_open":40.00,"maxtime_close":40.00,"default_state":"stop","swap":false,"swap_inputs":false,"input_mode":"openclose","button_type":"momentary","btn_reverse":0,"state":"stop","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"schedule":false,"schedule_rules":[],"obstacle_mode":"disabled","obstacle_action":"stop","obstacle_power":200,"obstacle_delay":1,"ends_delay":2500,"safety_mode":"while_opening","safety_action":"stop","safety_allowed_on_trigger":"none","off_power":2,"positioning":true}],"favorites_enabled":false,"favorites":[{"name":"Position 1","pos":0},{"name":"Position 2","pos":0},{"name":"Position 3","pos":0},{"name":"Position 4","pos":0}],"eco_mode_enabled":false}