Wieviel Traffic und wieviele Geräte wären für Latenzen eher wichtig.
Welche RSSI Werte hat das Netzwerk laut den Shelly?Traffic und Anzahl der Geräte sind verhältnismäßig gering. Die 5 APs sind nur da, um das ganze Grundstück und das große Haus zu umspannen.
Ansonsten habe ich nur ca. 25 WLAN Geräte und ca. 25, die im LAN hängen.
RSSI-Werte sind komplett unterschiedlich, weil auch die Geräte an unterschiedlichen Stellen verbaut sind. Die betroffenen drei Shellies bei mir (2x Plus i4, 1x Plus 1) haben diese Werte: -65, -72, -46 (ECO-Mode jeweils aktiviert)
Meine beiden Plus 1 PM habe ich wegen der Probleme mit den anderen 3 Shellies noch nicht upgedatet.
In meinem WLAN-System von TP-Link (Omada) habe ich sämtliche Features zu Roaming (802.11r/k/v) aktiviert. Für die Shellies habe ich ein reines 2.4 GHz Netz angelegt.
Erst gestern waren wieder beide Plus i4 "offline", vorgestern der Plus 1 mehrfach (habe ihn 3x vom Strom nehmen müssen).
-
Bei mir tritt es bei allen Plus 1, Plus 1 PM sowie Plus i4 auf. Manchmal nach einer Stunde, manchmal erst nach 2 Tagen sind alle tot. Ping geht zwar noch durch, aber alles andere läuft in den Timeout.
Zu erwähnen: Ich habe ein großes WiFi-Netzwerk bestehend aus 5 Access Points und Software Controller von TP-Link. Ich vermute mal, es hat etwas mit Roaming zu tun oder beim reconnected.
-
Meine Plus-Shellies haben das Problem leider seit 0.11 auch. Darunter ein Plus 1 sowie zwei Plus i4. Fast jeden Tag sind sie irgendwann offline und nicht mehr über Home Assistant oder den Browser ansprechbar. Ping klappt allerdings noch. Würde auch gerne wieder downgraden. Wie geht das? Firmware Archiv zeigt leider nur gen1 Dateien. 😔
-
The voltage issue still exists in the newest firmware. Sometimes everything's fine for a lot of days and sometimes the issue comes after some hours.
This is the result:
-
0.10.3 ist ebenfalls da. Es behebt angeblich die Überspannungsmeldungen beim Plus1PM.
Sieht bislang auch gut aus. Bislang keine schwankenden Spannungsanzeigen mehr gehabt.
Dafür hatte ich direkt beim Starten nach dem Update auf 0.10.3 mal kurz 106 kW als Last angezeigt bekommen. An dem Ding hängt mein Trockner, kein elektrischer Hochofen.
-
Same problem here this morning, but voltage constantly flapping and when high causing overvoltage detection and power cut. After reboot OK.
Here a graph from my Home Assistant (gap in the graph is caused by rebooting the Plus 1 pm):
Firmware:
I have exactly the same problem as you. I have 2 Plus 1 PM shellies that have jumping values between about -15 to +15 V around the real voltage. That is very annoying, when the voltage is somewhat higher at ~240V so that the shelly turns off because of overvoltage protection.
I am already on the newest firmware 0.10.1.