Beiträge von Mmiii

    Danke für die nette Begrüßung und die bereits zahlreichen Antworten 🤗
    Gesteuert wird mit 1PM und 3 Fühlern dran: Vorlauf, Rücklauf und Raumtemperatur.
    Rücklauf nur weil ich einen Fühler übrig hatte und aus Interesse.

    Fussbodenheizung aus über Temperatur-Automat. in den EInstellungen des 1PM

    - Vorlaufmessung mit Abschaltung bei Übertemperatur 55 Grad

    - Raumtemperatur schaltet ab bei Übertemperatur 21,5

    Szene schaltet FBH an

    - Terrassentür zu und Raumtemperatur unter 21 Grad und Zeitfenster passt

    Szene FBH aus

    - Terassentür >2min auf.

    Ich verstehe das das nicht wirklich viel bringt, weil das System sehr träge ist, ich hätte aber gerne das gute Gefühl wenn ich im Frühjahr im Homeoffice sitze und die Terrassentür lange aufsteht, dann sollte die FBH nicht sinnlos brummen. ;)
    Wir lassen da allerdings die Katzen schonmal häufiger raus, d.h. die Tür geht häufig auf/zu da braucht die Heizung dann nicht unbedingt zu schalten.

    Hallo,

    das Thema ist neu für mich und ich finde leider auch nichts im Forum.
    Habe meine Fussbodenheizung mit 1PM und Temperaturfühler realisiert.
    Wenn die Terrassentür 2min auf ist und die FBH eingeschaltet ist soll diese ausschalten.
    Aktuell wird immer nach 120s geschaltet auch wenn die Tür wieder zu ist.
    Lässt sich dies über eine Szene realisieren?

    Danke für Tipps

    pasted-from-clipboard.png


    pasted-from-clipboard.png  pasted-from-clipboard.png