Hallo,
vor der aktuellen Firmware waren die Leistungswerte mit dem Korrekturfaktor von 1.02 korrekt.
Seit der aktuellen Firmware muss ich die auf 1.15 stellen um korrekte Werte zu bekommen.
Hab Ihr das auch festgestellt?
Hallo,
vor der aktuellen Firmware waren die Leistungswerte mit dem Korrekturfaktor von 1.02 korrekt.
Seit der aktuellen Firmware muss ich die auf 1.15 stellen um korrekte Werte zu bekommen.
Hab Ihr das auch festgestellt?
Bei U habe ich die Phase angeklemmt und mit dem SW des Shelly verbunden. Bei V den Nullleiter und mit den anderen verklemmt.
Ist das dieser?
https://duggmbh.de/media/products/Bedienungsanleitung_Presscontrol_deutsch.pdf
Wenn das so angeklemmt ist, ist es ein Wunder das deine Sicherung nicht rausfliegt.
Druckschalter Pin 4+5+6 ganz normal an die Zuleitung.
Shelly L+N auch normal an die Zuleitung
Pumpe L an Shelly Ausgang
Pumpe N an Zuleitung
Jetzt bitte gucken wo der L ist wenn der Druckschalter schaltet (U oder V). Diesen dann an SW vom Shelly.
(Die PE natürlich auch alle verbinden...)
Sicher das L und N nicht vertauscht sind in der Dose?