    Hallo Rolf,

    ich habe es wahrscheinlich nichtideal gelöst. Da ja schon mein erster Shelly kaputt war (Spannungssensor defekt) habe ich

    a) die Spannungsversorgung auf die ebenfalls vorhandene 12v-Netzteilversorgung umgestellt

    b) Sie Spannungsmessung deaktiviert, sprich abgeklemmt. Jetzt nutze ich "nur noch" den Temperatursensor und die Schaltausgänge, was mir
    aber genügt.

    Die Spannungsmessung war sowieso mehr ein Goodie und da die LifePO4-Batterien nicht unerhebliche Ströme fließen lassen können

    schien mir der Weg als am sichersten.

    Hallo Wolfgang,

    ich war gerade noch mal draußen und will's genau darstellen, allerdings habe ich mittlerweile einen Verdacht.

    Aber hier erst mal der genau Anschluss

    • (1 ROT) an VCC / Batterie über Feinsicherung
    • (2 SCHWARZ) an GND / Batterie
    • (3 ADC_INPUT) an VCC / Batterie über Feinsicherung
    • (4, 5 und 6) DS18B20 Gemäß Ausgänge beim Shelly uni
    • Ausgang 1: an 24V-Relais, inaktiv
    • Ausgang 2: schaltet eine Aktiven Balancer, 7mA
    • Eine Z-Diode mit 30V zwischen 1,3 und 2 als Überspannungsschutz.

    Und nun mein Verdacht, vielleicht ist es die Erklärung für die Ausfälle:

    Nachdem der Sensor wieder ausgefallen ist, war ich gerade an der Batterie und die Feinsicherung (500mA) hatte es durchgehauen.

    Nun vermute ich folgendes: Im System steigt irgendwann (vielleicht durchs Ladegerät) die Systemspannung kurzzeitig über 30v, vielleicht
    durch die Entladung eines WR- Kondensators. Dadurch wird die Z-Diode leitend, es entsteht ein Kurzschluss und das Gerät stürtzt ab oder es haut halt die Sicherung durch.

    DIe Z-Diode hatte ich eingebaut, da bei meinen vorherigen Uni irgendwann ADC_INPUT einfach tot war und nicht mehr ging.

    WIe ist ADC_INPUT spezifiziert, geht der EIngang bei >30V kaputt?

    Hallo,

    ich habe einen Shelly Uni an einer LifePo4-Batterie angeschlossen. Die Betriebsspannung liegt immer bei 26~27V DC.

    Der Shelly hängt über eine Schmelzsicherung direkt an der Batterie, die Spannung sollte also eine gewisse Stabilität haben.
    Weiterhin liegt die Batteriespannung zum Messen, ich meine an IN_1.Weiterhin hängt daran ein DS18B20.

    Der Shelly ist auf der letzten FW-Version, hängt mit 1,5m Abstand an einem Powerline-Repeater an der Fritzbox und hat eine Statitsche IP vergeben.

    An demselben Repeater hängt auch ein anderer Shelly und andere Smarte Komponenten.

    MQTT ist aktiviert.

    Nun habe ich folgendes Problem, das ich mir nicht erklären kann:

    • Immer mal wieder stürzt er komplett ab. Er ist dann auch gar nicht mehr pingbar, keine Chance und kann nur
      durch abklemmen und anklemmen wiederbelebt werden

    Um das im Blick zu haben, pinge ich ihn regelmäßig an (1x pro Minute) und zeichne die Pingzeit mit. Dabei ist mir aufgefallen, daß sich die Pingzeit
    immer wieder verlängert:

    • man sieht auf der angehängten Grafik die Pingzeit (grüne Linie), die anderen Linien sind teilweise andere Shellys oder
      andere smarte Komponenten.
    • DIe rote Linie und die Zahlen 1 und 2 sind die Ausfälle bis ich den Strom getrennt hatte
    • Ich gehe davon aus, daß es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen sich verlängernder Pingzeit und Ausfall.


    Screenshot 2022-07-11 172231.jpg

    Nun meine Fragen:

    • Was kann ich machen, um den Shelly stabiler zu machen?
    • Was hat es mit der sich verlängernden Pingzeit und extrem schlechten Pingzeit auf sich?

    Hallo liebes Forum,

    ich habe meinen ersten Shelly in Betrieb gesetzt und bin begeistert von der Einfachheit und Leistungsfähigkeit des Gerätes.

    Weiterhin finde ich toll, dass es keinen Cloudzwang gibt, da ich die passende Infrastruktur im Haus habe.

    Nun habe ich eine - wahrscheinlich - Anfängerfrage. Ich habe den Shelly Plus 1PM per mqtt in den Iobroker eingebunden und benutze

    hierzu den mqtt Adapter. Der Shelly-Adapter läuft wegen einer Abhängigkeit nicht.
    Im iobroker sehe ich den Shelly auch und kann diverse Systemparameter auslesen.

    Was mit aber fehlt, ist die Wattleistung, diese möchte ich gerne im iobroker auslesen. Ich habe hier im Forum gelesen, es müsste einen "Sensors"-Bereich geben,

    den finde ich nicht

    Screenshot 2022-03-14 121046.png

    Mache ich etwas falsch? muss ich separat etwas konfigurieren?

    Ach ja, der Shelly ist auf der Firmware 0.10.0,

    Die Optionen "RPC status notifications over MQTT" und "Generic status updates over MQTT" sind beide aktiv.

    vielen Dank im Voraus!