    Naja, ich könnte mal versuchen den 3em durch den Displayschacht nach außen zu legen?

    Oder eben den 3em in den Schaltschrank im Gebäude verlegen (3m weg von der WP, 1m neben dem Wlan AP), aber da ist nicht viel weniger los nehme ich an :) vor allem habe ich dann wieder das Problem mit der Rückmeldung des SmartGrid 1 Signals an die WP

    So, also 3em Position gewechselt, keine Besserung.

    Aktuell hat er auch wieder mal kein Wlan, siehe Bild (Beide Shelly 1 haben natürlich)

    Was kann man den noch machen? Das Teil darf doch nicht so anfällig sein? Wie soll man den da eine Steuerung & Messung umsetzen?

    Code
    2022-04-27 13:15:37: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/4282 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
    2022-04-27 13:15:36: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
    2022-04-27 13:15:36: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
    failed to connect to device on 192.168.188.230, setting all values to 0

    ok, dann lasse ich es mal bei der .34 jetzt zum Test

    -->Bzgl. Bereich 200-250

    - NAS ist auf .250

    - Cams auf . 220 & .221

    - AVRS auf .210 & .211

    funktioniert zumindest seit 4 Jahren Problemlos :) daher dachte ich, ach komm, damit es da zu keinem Konflikt kommt mit dem DHCP Bereich, nehmen wir die 230 - 245 für die Shellys (vielleicht keine so gute Idee)

    Ich bin eben auf eine FritzBox gegangen, dort kann man die IP des Client editieren. Nach einer Neuverbindung oder einem Neustart des Clients sollte er diese dann annehmen.

    Dann gilt rauszufinden, warum er rebootet und so lange nicht erreichbar ist. Ich bin da immer noch bei Störeinflüssen oder sieht da thgoebel eventuell einen Zusammenhang zu der Kondensatorproblematik bei anderen Shelly Typen? Ggf. die gleichen Kondensatoren verbaut?

    ja das geht mit IP client editieren. Das ist ja das gleiche Menü in dem ich den Haken setze für immer gleiche IP zuweisen (die er sich frei im DHCP gesucht hat).

    Ich habe ihn jetzt testweise mal selber eine suchen/zuweisen lassen und diese dann fixiert in der FB.

    Mein DHCP Bereich ist von 20 bis 200.

    Die Shellys habe ich eigentlich außerhalb positioniert Bereich 230 bis 245 (hoffe das macht kein Problem?)

    Zum Thema Störeinfluss, Kondensator, etc, kein Plan.... ich sende mal ein Bild von der Umgebung

    20220420_151523.jpg

    also ich habe beim 3em "Set static IP address" deaktiviert, dann neu gestartet. Er hat sich dann in der Fritz Box die .... .34 gezogen. Diese habe ich nachdem er sie gezogen hat auf "fix" gesetzt. Also "immer die gleiche IP zuweisen" aktiviert in der FritzBox.

    --> Ich könnte hier also auch sagen er soll sich wieder die .230 nehmen in der Fritzbox Oberfläche? Das wusste ich nicht, dass es dann dennoch DHCP ist....... Bisher hatte ich alle im Shelly direkt eingetragen und die FritzBox hat diese dann übernommen, funktioniert zumindest bei allen anderen shelly soweit.

    Ne ich habe nix selber gemacht, war nur beim Mittagessen :) er sollte aber nicht 40 min Online sein, sondern 4h :), siehe TestShelly

    Wie genau hast du die Zeiten ohne Zugriff ermittelt?

    Testweise würde ich auch die IP durch die FeitzBox vergeben lassen und über die FeitzBox festsetzen. Ich bin aber eh ein Fan von DHCP.

    Nachdem er wieder erreichbar ist kannst du per Status prüfen, ob er sich rebootet hat.

    Also erstmal warten, bis er wieder erreichbar ist (wird er doch von selbst wieder oder?) und dann auslesen.

    Na ich sehe ja im Energiemanager wie lange er "PV Freigabe" hat. Die muss identisch sein zu dem Shelly 1 (Wenn der 3em Offline geht, schaltet er auf "ROT"). Demnach war der 3em heute schon 1h 30 min "Offline"

    111.jpg

    Ich kann kein DHCP ohne feste IP fahren, da ich sonst den 3em Shelly über die WP steuern kann. Ich muss hier ja eine IP hinterlegen

    --> ich mache das jetzt mal mit DHCP und dann fix. --> Er hat sich jetzt per DHCP die .34 gezogen, die habe ich jetzt in der FritzBox gefixxt.

    Anbei der Log von 192.168.188.230/status

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.230","rssi":-63},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:40","unixtime":1650454855,"serial":66,"has_update":false,"mac":"C45BBE78FC52","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":1193.36,"pf":0.62,"current":7.70,"voltage":251.95,"is_valid":true,"total":99234.9,"total_returned":1423.3},{"power":1025.48,"pf":0.53,"current":7.80,"voltage":247.58,"is_valid":true,"total":89103.5,"total_returned":0.0},{"power":1010.89,"pf":0.55,"current":7.33,"voltage":251.45,"is_valid":true,"total":87057.3,"total_returned":0.0}],"total_power":3229.73,"fs_mounted":true,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb"},"ram_total":49440,"ram_free":29840,"fs_size":233681,"fs_free":156875,"uptime":2454}

    so nun ist es wieder soweit, Shelly 3em ist aus und nicht erreichbar. Laufzeit heute (PV Freigabe laut Shelly 1 = 2h 29 min) der 3em hat 1h 51min

    IP habe ich sicher nicht doppelt belegt, deshalb ja extra .230 genommen, da auch weit weg vom DHCP Bereich.

    --> Soll ich das mit DHCP mal versuchen? Und dann fest zuweisen?

    --> Fehlermeldung OpenWB

    Code
    failed to connect to device on 192.168.188.230, setting all values to 0"

    naja, wenn der Shelly offline ist, kann ich ja auch nicht auf IP/Status zugreifen, da offline......

    zu den -1W, ich habe die Messklemmen nur auf die L1-L3 geklemmt wie sie in der WP hereinkommen, nicht mehr, nicht weniger :)

    Eigentlich sollte der Neustart auch nur ein paar Sekunden dauern, bis der Shelly dann per IP wieder erreichbar ist.

    Kannst du denn festmachen, ob der Shelly aussteigt, wenn eine Pumpe o.ä. geschaltet wird? Vielleicht auch testweise die Umwälz; und Zirkulationspumpen mehrfach schalten und den 3EM beobachten und auch beobachten, wenn der Kompressor anläuft und abschaltet, was man nicht kurz hintereinander machen sollte.

    Vielleicht kommen auch ganz woanders Störeinflüsse her, der Shelly wird zu warm (ggf. neben einem Netzteil o.ä. verbaut?) oder er ist defekt.

    Hallo Schubbie,

    die beiden Shelly 1 daneben (1x zum Test und 1x für die Heizpatrone) verlieren nie den Empfang und er findet ja dann irgendwann das Signal wieder ohne das ich etwas mache, also liegt es definitiv am 3em.

    -> ich will hier ja auch nicht permanent meine WP per Sicherung (off/On) neu starten :)

    -> Wie kann ich das eingrenzen? Debug Log aktivieren? Welche Zeit logt der dann mit? --> Aktuelles Signal WiFi RSSI ist -62dBm

    Naja die -1W sind jetzt ja nicht tragisch, oder? die merke ich in der Bilanz ja eigentlich gar nicht. wenn das also nicht komplett falsch ist was hier gemessen wird und nichts kaputt macht, würde ich das ignorieren .... sieht soweit ja sonst richtig aus die Messung, oder?

    Ja die Steuerung der WP läuft natürlich noch :) sonst würde sie ja nur angehen bei PV Überschuss.

    Die WP regelt ganz normal ihre Zeitprogramme und bei PV Überschuss, wird eben die VL Temperatur um 5°C angehoben.

    Ne ich erreiche ihn dann auch nicht über die IP Adresse. App = offline, IP nicht zu erreichen.

    Jetzt zb ist er wieder online..... Ich merke das eigentlich schnell daran, wenn der 3em und der "Kontrollshelly" unterschiedliche Laufzeiten haben, heute war der Kontrollshelly zum Beispiel 45min vor dem 3em am Laufzeit Ende (habe max 7h im Energiemanagement eingestellt) aber beide haben exakt die gleichen Parameter hinterlegt, also müsste auch die Laufzeit identisch sein.

    Also habe ich nachgeschaut, siehe da der 3em ist offline, keine Ahnung warum, Einschaltverzögerung ist bei 5 min, sprich 3em offline, fängt er wieder bei 0 an zu zählen, bis eben der 3em nach einem 300sec Zyklus mal wieder online ist....

    Screenshot_20220419-230226_Shelly.jpg

    Screenshot_20220419-230238_Shelly.jpg

    Hallo,

    ich habe einen 3em an meiner Bartl Wärmepumpe, hier wird der SmartGrid 1 von der OpenWB geschaltet und die Leistung gemessen.

    2 Punkte:

    Mehrmals am Tag ist der 3em nicht erreichbar "offline" warum das?

    - Wlan AP ist Luftline 1,5m entfernt

    - Feste IP

    - Laut App FW aktuell

    - Empfangsbalken wenn 3em Online grün

    --> Ich habe sogar extra einen Shelly 1 daneben geklemmt, der genau das gleiche schalten simuliert, der geht nie offline

    Wenn die WP aus ist, zeigt mir eine Phase einen wert von -1W an (teilweise) das ist ja nicht schlimm, oder?

    Bei Betrieb, denke ich passt alles was angezeigt wird.


    Grüße und Danke

    Hallo,

    Ich habe einen Energiemanager (OpenWB) verbaut und dieser steuert bisher auch die Wärmepumpe, sprich bei Überschuss geht die WP an. Hier wird aber mit dem Sonderzeitprogramm mir das Brauchwasser erwärmt.

    Jetzt möchte ich bei weiterem (oder späterem) Überschuss meinen Heizkreispuffer "hochjagen"

    Es handelt sich um eine 6 kW heizpatrone, hier kann ich eine Temperatur einstellen, wenn diese erreicht wird, sollte die Heizpatrone ja ausschalten?!?

    Die Frage ist jetzt, welchen Shelly benötige ich hierfür? Kann ich diesen an der WP irgendwo parallel schalten oder muss ich die heizpatrone direkt schalten?

    Grüße und Danke