Beiträge von EISOL80

    Der eine kauft sich ständig Autos neu und fährt auf die Mallediven. Der andere gönnt sich n Pool und investiert in die Zukunft. Dann kommt der Staat und bietet dir keine 10cent für den verkauften Strom, also sieht man lieber zu, wie man den selber am besten nutzen kann. Was eigentlich auch der Plan einer eigenen PV sein sollte.

    Klar, im Winter bringt heizen nichts. Da ist man dann 300euro los um das Wasser von 3 auf 18Grad zu bringen. Das hab ich nur 1x gemacht als der Pool neu war und ich unbedingt zu Weihnachten mit Schnee auf dem Dach ins Wasser wollte. Seit dem gibt's nur noch Eisbaden für 90s bei 3Grad Wasser. Das ist auch gesund.

    Egal wie, dank den Shellys wird jetzt gleich noch mehr bei mir PVÜ geregelt angeschlossen. Gerade in der Übergangszeit ist doch noch hin und wieder Strom übrig, den man so sinnvoll nutzen kann. Alles besser als ihn fast zu verschenken.

    Kommt auf die Größe deiner PV an. Bei mir mit 18KWp und Akku wird alles so geplant/geregelt/getimert dass möglichst nie Netzbezug entsteht. Dadurch hab ich Autarkie März bis Oktober von fast 100%. Selbst wenn dafür die Poolheizung oder Waschmaschine mal ne Woche ausbleiben müssen. Dennoch hat mein Pool fast den ganzen Sommer über 30Grad. :) und 18.000 eAuto km springen auch locker raus.

    Die Filterpumpe läuft dabei bei mir stur per Timer von 9 bis 19Uhr, da ich sie eh 10h am Tag bei 30Grad Wasser brauche. Das ist auch gleichzeitig das Fenster, wo im Juni maximale Laufzeit der WP mit PVÜ Strom wäre. Über Nacht verliert mein Pool (35.000L) mit Dach rund 1,5Grad und ich hab tägliche Nachheizzeiten von 5h mit 2,6KW. Das springt fast immer raus. Die Wassertemperatur, also ob überhaupt zugeizt werden muss, misst dabei meine WP selber. An ihr stelle ich die Solltemperatur ein. Nicht über die Filtersteuerung.

    Ich habe heute die Brillix XHP Wärmepumpe / Albixon (baugleich mit Hydro Life und vielen anderen), geöffnet. Der im Schaltplan anbei rot markierte Bereich ist die Brücke für die Fernsteuerung. Dort sitzt original einfach nur ein Kabel auf einer Schnellklemmleiste. Hier setze ich jetzt den Shelly 1 Plus dazwischen. Kein Löten erforderlich. In Verbindung mit dem Shelly Uni auf der Wechselrichter Seite sollte es für ganz schmales Geld eine richtig gute PV Regelung werden. Somit geht dann auch nichts asynchron. Ein Glück!

    Brillix XHP Anschlussplan.jpg

    Danke allen für die schnelle Hilfe und Anregungen!

    An den Shelly auf WP-Seite kommt ein einfacher Wechselschalter. Stellung 1 = Automatik, also PV Regelung. Stellung 0 = Manuell, also ein Brücke, die den Shelly IO ignoriert. Dadurch kann ich dann wie vorher am Display selber manuell, immer an oder aus oder per Timer laufen lassen, als hätte man die Originalbrücke in der WP nie entfernt :) Für Alen79 habs dir mal aufgemalt. Müsste ja bei dir genauso sein:

    Schaltung Shelly 1 Plus.jpg

    Mein Pool in Mittel Deutschland hat nur mit Dach und ganz ohne Heizung aktuell schon 10Grad. Es kann bald los gehen...

    Alen79 ohne groß Ahnung würde ich sagen Drehschalter auf WP Seite und zwar Dauerhaft aus: shelly ohne Stromversorgung, dauerhaft ein: Shelly SW an Dauer+, Auto: alles normal

    Wobei komplett aus ja auch übers Display der WP gehen sollte. Also eigentlich brauchst nur nen Schalter für Daueran (Shelly sw geschlossen) und PV geregelt (Shelly sw per Funk vom Sender am WR)

    15min Taktzeit bzw. Mindestlaufzeit hätte ich vom Gefühl her eh in meinem WR programmiert. So eine WP will halt pfleglich behandelt werden. Mir schon bewusst, dass die dann nicht mit jeder Wolke an und aus gehen darf. Dafür hab ich ja auch noch einen Heimakku an der PV, bevor der nicht voll ist wird der Pool gar nicht erst beheizt.

    Meine WP im Haus (100m Erdwärme) hat aktuell Taktzeiten von 40min, je länger desto besser der COP. Aktuell mit 40min bin ich bei 4,6 incl. Warmwasser. Vorher mit 23min Taktzeit war ich nur bei 4,1...

    Die Gatantie der WP am Pool ist eh rum. Ich werde die demnächst auseinandernehmen und gucken, wo ich auf der Platine evtll. per dauerhaft geschaltenem Relais oder Steckkontakt oder Durchflussschalter mit meiner Steuerung mit einwirken/dazwischengrätschen kann.

    Alles besser wie diese unsichere Betriebszustandswechsel Methode. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.

    Was ich aber immer noch nicht ganz verstanden habe, kann der Shelly 1Plus nun 230V AC versorgt werden und dabei den Ausgang potentialfrei schalten? Ich wollte nicht extra ein Netzteil auf Wärmepumpenseite anschließen. Die BA sieht das irgendwie nicht so ganz vor.

    Ach vielen Dank für den Link! Das hilft erstmal weiter auf der WR Seite. "Silbertablett"... danke danke

    Auf der Seite der WP, die hat leider keine Eingänge für eine externe Steuerung. Oder was meinst du? Das werd ich wirklich per "1s Befehl" nur umschalten können.

    Und dann dort an der WP soll ich den Shelly 1Plus nehmen? Mit extra Netzteil? Oder welche Shellys können nun potentialfrei schalten, während sie mit 230V AC versorgt werden? Der Shelly 1 darf es ja anscheinend nicht, oder hab ich da was falsch verstanden?

    Hallo liebe Gemeinde,

    ich bin in unzähligen anderen Foren schon Inventar, aber leider konnte mir keiner so richtig weiterhelfen. Ich stehe vor folgendem Problem. Mein Wechselrichter der PV Anlage hat zur Laststeuerung 12V DC Ausgänge. Ich kann also z.B. vorgeben ab 2000W PV Leistung soll ein IO Ausgang mit 12V beaufschlagt werden. Desweiteren kann mein WR (ein Fronius Gen24) direkt 12V DC über V+ und GRD an seinen Ausgängen bereit stellen. Ich habe mir nun eine Regel aufgestellt um damit die Wärmepumpe von meinem Pool zu steuern.

    Leider kann ich die WP nicht per Kabel mit dem WR verbinden. Das wären sehr aufwendige Verlegearbeiten. Auch hat diese WP kein Relaiseingang zum ein/ausschalten. Man kann sie nur am Bedienteil schalten oder direkt den Strom per Relais trennen, was sie unter Volllast aber überhaupt nicht mag. Allerdings und hier kommt meine Idee, ist es am Bedienteil der WP möglich ein Kabel an den ein/aus Taster aufzulöten und diesen dadurch quasi fernzubedienen.

    Ähnliche Komponenten mit dem selben Problem des Users werden hier erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Ud4D7zsUPxk&t=19s

    Das ganze will ich nun aber per WiFi und 2 Shelly1 bewerkstelligen. Weitere Fernsteuerungen durch den WR könnten dann folgen. Das WiFi an der WP sowie am WR sind ca. 50% am Handy. Ich hoffe das reicht. Die Fritzbox ist jeweils nur 20m Luftlinie und eine Wand entfernt.

    Es ist also nicht das typische Szenario für eure Shellys, denn der eine soll nur ein Sender (Schalter) sein, der bei jedem Statuswechsel den anderen (quasi Taster) ca. 1s einschaltet. Als den Befehl dafür hat mir jemand diese Zeile genannt: "http://192.168.0.40/relay/0?turn=on&timer=1 Will switch output ON for 1 sec"

    Ich hab mir das ganze mal mit Paint aufgemalt. Klappt das so? Bild anbei.

    Ich habe auch schon gelesen, das der Shelly 1 Empfänger wohl nicht VDE konform mit 240V betrieben werden darf um Lastfrei 5V DC (oder was auch immer am Taster meiner Wärmepumpe auftritt) für eine Sekunde zu schalten. Würde da und hier meine 2. Frage einfach ein DC Netzteil als Spannungsversorgung gehen? Wäre das dann VDE konform?

    Ich weiß auch, kommt 1x ein Befehl nicht an läuft alles falsch rum. Aber darum würde ich mich später kümmern, falls es öfter auftritt. Erstmal geht es um den Grundanschluss der Shelly 1 und ob diese so arbeiten würden?

    Vielen Dank für eure Hilfe