Es gibt mehrere Lösungen. Ich habe es mit HomeAssistant gelöst.
Kannst du hier nachlesen. RE: Shelly 3EM nicht geeignet für PV-Anlagen mit Eigenverbrauch
Zu Grafana kann ich nix sagen, nutze ich nicht.
LG Peter
Es gibt mehrere Lösungen. Ich habe es mit HomeAssistant gelöst.
Kannst du hier nachlesen. RE: Shelly 3EM nicht geeignet für PV-Anlagen mit Eigenverbrauch
Zu Grafana kann ich nix sagen, nutze ich nicht.
LG Peter
Das Problem ist das der 3EM nicht saldiert. Wenn du mit einer Phase ins Minus kommst heißt ja noch lange nicht das du einspeist wenn du auf den anderen 2 Phasen auch gerade Strom verbrauchst.
Aber machbar mit einem übergeordneten System, z.B. mache ich das so mit Home Assistant.
Meiner befindet sich auch in einem Blechschrank, Wlan war bisher immer Stabil obwohl der Router eine Etage höher steht und das Signal durch einige Wände muss.
Ok danke, schau ich mir mal an
Welches Board nutzt du da in HA ? Schaut gut aus
OK, dann ist ja alles bestens. Hätte mich schon gewundert das ich bei diesen Titel im falschen Forum
gelandet wäre.
Hallo an alle die nach einer Lösung suchen mit den Shelly 3EM mit HA bei gleichzeitiger Nutzung von Solaranlagen
zu saldieren. Ich habe eine brauchbare Losung gefunden die ich hier gepostet habe.
Oh sorry, das falsche Forum habe ich total übersehen, hatte nur den Titel im Kopf.
Besteht die Möglichkeit das ein Admin das ins richtige Forum verschiebt?
OK super, wen es interessiert hier der direkte Link zum Beitrag im HA Forum
Endlich, mein Problem mit der Saldierung des 3EM ist gelöst
Habe eine Vorlage gefunden die das zumindest bei Nutzung des Home Assistant löst.
Wäre für dich eventuell auch interessant, da du ja auch HA nutzt. Egal ob 1 oder 3 Phasige Einspeisung, beides geht.
Teste jetzt 2 Tage, Vergleiche mit Zählerdaten des EVU, kaum bzw. minimal vernachlässigbare Abweichung, die aber auch an der Messung des Shellys (Stromzangen) liegen könnten.
Das Template nutzt die Shelly Momentanleistungssensoren die ja jede Sekunde aktualisieren, daher sehr genau.
Links die lokale Seite des Shelly 3EM und rechts zeitgleiche Daten aus der Vorlage.
Die Sensoren können problemlos im Energy Dashboard von HA genutzt werden.
Wem es hier interessiert, würde ich gern verlinken, aber um gleich einer Abmahnung etc. zu entgehen, frag ich lieber vorher, darf man hier auf ein fremdes Forum (HomeAssistant Forum) direkt verlinken?
PS.
Direkter Link zugefügt:
@ apreick
Das schaut sehr gut aus, hilft mir aber imo leider beim saldieren des 3EM nicht weiter.
Wenn ich mich man mal vorher genauer informiert hätte... Dann hätte ich sicher vom Kauf Abstand genommen. Ok, meine Schuld.
Der 3EM wird ja von allen Händlern als Solartauglich beworben, das er nicht saldiert wird aber leider verschwiegen, eben so in diversen Videos. Naja, was solls, jetzt hab ich ihn und muss das beste draus machen.
Möchte ja gern das Energy Dashboard weiter nutzen, aber das hindert mich ja nicht daran ein eigenes Board zusätzlich zu bauen und dort so was wie du hast einzubauen. Mal schaun.
Darum geht es hier aber nicht, sondern um die korrekte Berechnung und Anzeige im Dashboard.
In deinen Zitat ging es um einen zweiten 3EM für die Messung.
diese 3 werte addiere ich dann innerhalb von HA.
Auf dem Bild ist der Bezug der 3 Phasen schon mit einen selbst erstellten Sensor addiert.
Zurück zum Netz ist bei mir nur Phase B
Der Rest (Solar) kommt vom PV Sensor.
ich saldiere also selber mithilfe von Home assistant.
Wie saldierst du mit HA?
(in deinem Beispiel 100+100-400) sind doch genau die -200W.
Nicht wirklich,
Eventuell verstehst du an einen Bild besser was ich meine
Ok, ich versuchs kurz mit einphasiger Einspeisung zu erklären, ist einfacher.
Deine Solaranlage liefert imo 500 Watt.
Dein Verbrauch ist imo 300 Watt auf allen 3 Phasen.
Also gibst du 200 Watt ins Netz ab, dein Stromzähler saldiert und bleibt stehen.
Der 3Em rechnet ab Einspeisung falsch da er nicht saldiert.
500 Watt liefert gerade die Solaranlage
Verbrauch:
Phase 1: 100 Watt mom. Verbrauch
Phase 2: 100 Watt mom. Verbrauch
z.B. Auf Phase 3 liegt die PV
Phase 3: 100 Watt mom. Verbrauch
minus 500 Watt von PV ---- minus 400Watt
Hier liegt das Problem. Der 3EM sagt dir, das du gerade 400 Watt einspeist, du gibst aber nur 200 Watt ab
er berücksichtigt nicht den Eigenverbrauch von Phase 1 und 2,
Auf Phase 1 und 2 beziehst du also weiter Strom vom Netz, was aber nicht an dem ist.
Du erhältst also ab den Moment wo du Einspeist komplett falsche Werte.
Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt.
Super, Ich nutze ebenfalls Home Assistant.
Nur meinen Solarertrag greife ich ja schon mit der Growatt Integration ab, die Daten habe ich also im HA ohne
zweiten 3EM schon. Ist doch egal woher die Daten kommen, ob 2. Shelly oder Growatt Integration.
Nur kann das Energy Dashboard keine vernünftigen Daten anzeigen weil der EM nicht saldiert.
Was bringt da ein zweiter Shelly? Wenn du das anders siehst, bin für jeden Tip dankbar der das Problem löst.
Sicher kannst du das getrennt messen, nur das ist ja nicht Sinn der Sache.
Um zu wissen was die PV produziert reicht mir die App der PV-Anlage, dazu brauch ich keinen zweiten 3EM.
Den Rest kann ich vom Zähler ablesen, dazu brauchts auch keinen 3 EM.
Der 3 EM wird ja erst interessant wenn ich ein Smart Home System (IObrocker, Home Assistant etc.) verwende
und ein Energie Dashboard für Anzeige und Auswertung nutze.
Und da ist im Moment der 3 EM mit PV Nutzung raus.