Beiträge von corsita

    Die 250V sind irgentwie nicht zu glauben, wie wurden die ermittelt?

    Habe ich mit einem Ohmmeter gemessen. In einem Haus was direkt hinter der Ankunftspunkt des Stroms ist kann ich eine von diesen LED "Neonröhren" anschließen und die fliegt direkt hoch mit einem schönen Knall.

    Ursprünglich gab es hier auf der Insel nur Generatorstrom (auf 30 Hz eingestellt). Vor etwa 7/8 Jahren dann Strom vom Festland. Ist alles sehr abenteuerlich verarbeitet. Zum Teil werden schiefe Strommasten von den Stromkabeln vor dem Umfallen gehalten. Auf jeden Fall ist es in der Hochsaison so (wenn ganz viele Verbraucher dran sind) dass die Voltzahl nach unten geht. So wie jetzt (Saison vorüber und fast alle Klimaanlagen aus) steigt es wieder.

    Falls Du mal eine Abenteuerreise (Horrortrip) in Sachen Elektrik Arbeiten machen möchtest: nix wie her

    Hallo,

    ich möchte eine Poolpumpe steuern. Diese hat folgende technische Daten:

    techdata.jpg

    Der Querschnitt der verwendeten Elektrokabel ist aber zu dick für die Shellys. Darf/kann ich das mit einer WAGO Klemme reduzieren um es durch das Shelly zu führen?

    Zusätzlich haben wir hier das Problem, dass teilweise bis zu 251 (!) Volt geliefert werden. In den technischen Daten steht 110-230V ±10% was 253 Volt wären. Da ich mich nicht so gut auskenne weiß ich nicht ob die Verdünnung des Kabels kombiniert mit der Voltzahl ein Problem sein könnte

    Und zuletzt steht in den Technischen Daten "Max Schaltspannung AC 240 V". Hier stellt sich mir wieder die Frage inwiefern meine bis zu 251 Volt am Eingang "mitspielen"?

    Sorry für die Fragen die für einige sicher basic sind

    Grüße

    Norbert

    Ich konnte mir nicht so recht vorstellen, inwiefern eine smarte Lösung etwas sinnvolles beitragen könnte. Vielleicht eine Logging Funktion die speichert wann und wie lange ein Unterbruch war?

    Bei Netzseitigen Stromausfällen hier auf unserer Insel ist meistens auch das Internet weg (wird per Funk zu einem Sendemast übertragen und von dort per Glasfaser über die Insel verteilt). Bei einem Netzseitigen Stromausfall bräuchte mich das System eigentlich gar nicht zu wecken. Ich könnte eh nichts bewirken ;)

    Notwendig ist es aber, wenn unser FI raus springt. Das passiert bei heftigen Gewittern wenn sehr viel Feuchtigkeit in der Luft und rund um Steckdosen schwebt. Im Gegensatz zu einigen anderen Installationen wo hier teils der FI sogar umgangen wird, ist unsere Installation auf Schutz getrimmt. Was aber mit sich bringt dass der FI eben ab und zu (2 bis 3 mal pro Monat) reagiert.

    Ich habe mir jetzt für knapp 10 Euro das hier bestellt: https://tinyurl.com/hvfmy2yd

    plug.jpg

    Was eine coole Lösung wäre: ein Gerat wie das obige was aber eine SIM Karte hat und mich am Handy benachrichtigt.

    Guten Morgen,

    indem der Schwimmer am SW Eingang eines Shellys gelegt wird?

    Edit:

    Da ist doch z.B auch nur ein Eingebauter magnetischer Reed-Schalter verbaut und dafür gibt es genügend Anwendungen im Forum

    Oh Mann. Die Lösung ist so offensichtlich dass ich sie nicht gesehen habe :)

    Danke

    Hi Krauskopp

    solche Schwimmer hatte ich bereist gegoogelt. Was ich aber nicht lösen kann und die eigentliche Frage in diesem Beitrag ist: wie signalisiert der Schwimmer meiner HomeAssistant, dass das Wasserlevel zu niedrig ist? Irgend ein Gerät muss am ende der Strippen des Schwimmers "zuhören und etwa tun"? Ich brauche ein umgekehrtes Relais so zu sagen. Es bekommt ein Impuls und sendet ein http Befehl der HomeAssistant. Oder sehe ich das zu einfach?

    Zugegeben: ein bisschen spät sich drum zu kümmern wo alles schon verbaut ist. Aber das hat sich zeitlich so ergeben und hauptbewegpunkt war tatsächlich das Durschschmoren der Pumpe. Der Fliesenleger war da und ich musste innerhalb eines halben Tages eine Lösung "erfinden". Weil danach einbauen ist nicht mehr.

    Doch, für irgend Jemand Geld in der Kasse.

    Nun ja.

    • Ausgleichrohr und Säule 10€
    • Elektrisches Ventil 19€
    • Shelly 1 zum steuern 12€
    • Sensor 12€

    Bin also bei ca. 55€. Und grade weil ich kein Geld zu verschwenden in der Kasse habe, werde ich mir sowas bauen. Die 480€ die der Ersatz der Pumpe bereits einmal gekostet haben als sie "leer" gelaufen ist, möchte ich nochmals ausgeben.

    Warum muss das smart sein? Bringt doch keinen Vorteil. Ein einfacher Schwimmerschalter der ein Ventil öffnet - fertig.

    Walta

    Zur Erklärung:

    im Pool selber kann ich kein Ventil oder Schalter oder Schwimmer einbauen. Da schwimmen die Kunden rum und das geht nicht. Einziger Platz wäre im Skimmer. Genau dort ist derzeit so ein Ventil was öffnet wenn das Wasser zu niedrig ist. Problem: wenn die Pumpe (Umwälzpumpe) läuft ändert sich durch die Strömung ständig die Wasserlinie und das Ventil geht ständig auf und zu. Die halten das nicht aus. Also was kann ich machen? Wasserhöhe NICHT währenddessen die Pump läuft messen. Nur dann wenn das Wasser still liegt.

    Das erklärt warum es Smart sein soll.

    Hatte mir bereits überlegt einfach ein Klokasten in den Boden zu versenken und den als Wassersäule zu nutzen. Da ich mich aber nur im Bereich von 3 bis 5 Zentimeter bewege geht das auch nicht. Und wenn die Umwälzpumpe läuft sinkt (weil der Wasserzulauf aus dem Skimmer kommt) auch in der Säule die Wasserlinie. Und schon haben wir wieder das Problem dass ich nur messen will, wenn die Pumpe nicht läuft.

    Hallo,

    den Wasserstand unseres Pools wird mit Augenmaß und Hahn auf/zu gesteuert.

    Also habe ich bereits während dem Bau (es ist ein fertiger Fiberglas Pool) eine Leitung horizontal ab dem Skimmer zu einer Säule laufen lassen. In der Säule habe ich den Wasserstand. In etwa so:

    Clipboard01.jpg

    Für den Zulauf habe ich auch bereits installiert ein elektrisches Ventil was ich mit einem Shelly 1 steuern kann.

    Nun stehe ich da und frage mich: wie automatisiere ich das? Sobald der Wasserstand um 5 cm gefallen ist wieder 5 cm nachfüllen.

    Warum ich eine Säule in etwas Abstand genommen habe? Im Skimmer ist der Wasserstand ziemlich bewegt wenn Wasser eingefüllt wird. Das ist in der Säule "ruhiger". Währenddessen die Pumpe läuft werde ich auch nicht den Wasserstand messen. Da its durch die Saugkraft der Pumpe der Wasserstand zu niedrig.

    Somit: was benötige ich nun an Sensor/Gerät um den Wasserstand zu beobachten und ggfs. zu reagieren?

    Ich nutze Home Assistant als Homeautomation.

    Hallo,

    ich hab nun einiges gesucht und auf dem Device rumgeklickt. Ich finde einfach nicht wie ich auf einem Shelly 2.5 z.B. den Verbrauch des letzten Monats einsehen kann (einfach ein Zeitfenster setzen und dann den Verbrauch angezeigt bekommen).

    Geht das überhaupt?

    Wenn ja: bleiben die Daten bei Stromausfall erhalten?

    Grüße

    Norbert

    I asked Shelly support and got the answer:

    Home Assistant does not support our authentication feature. If you need HA, do not use it please.

    That kills either Shelly or Home Assistant.

    Any news as of when HA will support this "feature"?

    PS: I am running core-2022.3.8

    I am stuck right at this place. With a Shelly 1 Plus that I bought to test before I order more. Luckily only ordered one.

    To integrate the device with no authentication is a no go. Only solution I would have is to set up a second wireless network...

    Not happy