leider nix... 🙃
Ich werde auch mal eine zerstören & öffnen.
Vielleicht finde ich etwas. Dann poste ich das hier.
Grüße
leider nix... 🙃
Ich werde auch mal eine zerstören & öffnen.
Vielleicht finde ich etwas. Dann poste ich das hier.
Grüße
Nur noch zur Info, ich bin absoluter Shelly Fan und habe >50 Geräte im Haus im Einsatz. Die Vintage G125 sind meine Lieblingslampen... Aber wenn zwei innerhalb von zwei Jahren den Geist aufgeben, vermute ich ein Serien-Problem.
Hi,
heute ist meine zweite von fünf Shelly Vintage G125 einfach "kaputt" gegangen...
Ist das normal das die Lampen nur knapp über zwei Jahre halten?
Beide Lampen waren fest montiert und werden nicht bewegt. Raumtemperatur zwischen 22-26°C.
Geräte sind auf einmal offline und lassen sich durch nix wiederbeleben. Als wenn in der Stromversorgung eine Lötstelle "buggy" ist.
Hat jemand schonmal an der G125 die Elektronik geöffnet? falls ja, wie macht man die auf, ohne völlig zu zerstören?
Danke & Grüße
Andi
Danke!
Dann warten wir mal ab.....
Hi,
ich habe mal den Premium-Abo Probezeitraum aktiviert.
Was mich jetzt nervt, sind die ständigen "Forgotten lights detected" Benachrichtigungen.
Viele Lichter haben ihren Grund, warum ich die mal länger anlasse.
Wo kann man diese einzelne Benachrichtigung deaktivieren?
Benutze auf Android die SmartControl App.
Danke und Grüße
Andreas
Hi,
es geht hier nicht um den vierten Stromwandler oder so.
Es geht mir um die Messung von Phase-A, die Unsinn anzeigt.
Ich habe schon versucht die Werkskalibrierung zu laden, da kommt aber immer: "Irgendetwas ist schief gelaufen".
Ich trau der Bestimmung des Powerfaktor von Ph1 nicht. Die Faktoren waren bei ähnlichen Verbrauch immer nahezu gleich.
Seit kurzem zeigt aber Ph1 bei geringen Verbrauch einen Faktor von Teilweise <0.3 wo die anderen Phasen bei ähnlichen Amperes 0.75 bis 0.9 zeigen.
Wenn dann ein Verbraucher auf Ph1 15A zieht, zeigt der Shelly 9kW auf der Phase.
Was stimmt da nicht...?
Werksreset wird der nächste Schritt. Die Stromwandler "kreuztauschen" ist platzbedingt etwas aufwändig, aber dann der übernächste Schritt. Dann messe ich mit einer Strommesszange gleich gegen.
Oder ist mein leihenhaftes Elektrikverständniss da vollig falsch.
Kann jemand den Powerfaktor in zwei Sätzen erklären?
Danke & Grüße
Hi und schon mal danke!
Kurze dumme Frage zum Kalibrieren.
Muss ich die Messumformer dafür von den Leitungen entfernen? Also für sichere 0 Ampere sorgen?
Hallo,
seit ein paar Tagen zeigt mein Shelly 3EM auf Phase-A irgendwie unsinnige Leistungswerte.
Also 230V * 15,6A = ~3,6 kW und keine 9 kW.
Irgendetwas stimmt nicht mit dem Powerfaktor auf der Phase-A.
Wenn ich eine 10W LED auf Phase-A zuschalte springt die Leistung im 3EM um ~80W.
Kann jemand sagen, was da falsch läuft?
Was muss man bei der Transformatorkalibrierung beachten?
Vielen Dank im Voraus!