Beiträge von edstobi

    Bei Shelly 2.5 ist das ein Fehler, der häufiger vorkommt, wie hier berichtet wird. Das Netzteil des Shelly ist defekt. Man könnte das reparieren, aber das lohnt sich gewöhnlich nicht…

    Danke. Dann werde ich einmal die Rechnung suchen, da er erst seit ein paar Wochen seinen Dienst getätigt hat. Das ist natürlich sehr Ärgerlich. Mann kauft "gute Namenssachen" und verzichtet auf Selbstbau oder Nachbauten aus China und hat trotzdem den Ärger. :( Enttäuschend. Danke das du meine Befürchtung bestätigt hast.

    Hallo

    Mein Shelly funktioniert an 240 Volt nicht mehr. Ich sehe das er das WLAN ESP-1EBBA4 aufmacht, aber man kommt nicht ran.

    Ich habe den Shelly an 3,3 Volt angeschlossen um ihn zu flashen und siehe da er läuft in meinem WLAN, hat alle Einstellungen und macht MQTT ohne das ich etwas gemacht habe außer den Shelly mit 3,3 Volt zu beglücken

    Stecke ich alle zurück, ( nur 240V mit Stecker in Steckdose) dann meldet er sich nicht mehr.

    Ich habe das 2-3 mal wieder holt, einmal komplett alles gelöscht und neue Tasmota letzte Version raufgespielt. Immer das Selbe, an 240V verweigert er den Dienst.

    Hat jemand so einen Fall schon mal gehabt? Gibt es Möglichkeiten dieses zu reparieren.

    Anscheint habe ich ja ein Problem mit der internen Stromversorgung.

    Danke

    EDSTOBI

    Ich habe, da ich fast nur mit Temperaturen arbeite, an allem Ecken und Kanten ESPEASY verbaut. http://espeasy.

    Da kann man super easy RULS schreiben, welche man sofort im Klartext sieht. Sie kommunizieren untereinander auch ohne mein WLAN.

    Kennst du dich mit Regeln bei Tasmota aus? Ich möchte die Shelly unabhängig von MQTT oder node red haben. Deine Idee ist gut, aber das muss man doch auch direkt mit einer Regel machen, welche dann mit

    DO backlog Status 10 an MQTT sendet

    Warum Tasmota???

    Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man wissen muss, was man tut. Was spricht dagegen die Pumpe über den dafür vorgesehenen Kontakt laufen zu lassen und die Leistung per Shelly EM zu messen?

    Weil espeasy angeblich nicht mit Shelly 1PM sauber arbeitet. ;(
    Anderen konstruktiven Vorschlag wenn nicht Tasmota und NodeRed/Mqtt kompatibel sowie zu 100% unter meinen eigenen Hoheitsgebiet?
    IoT kommt nicht aus der DMZ und VLAN raus. Das ist mein Vorgabe.

    Shelly EM zeigt mit sauber 4 -17 Watt an?

    Und:
    Bei 5 Pumpen ist das ein einfacher Kostenfaktor.

    Hallo

    Ich habe an meiner Heizung mehrere Shelly 1 PM verbaut.

    Dieses funktioniert auf soweit zu meiner Zufriedenheit.

    Jetzt ist am Wochenende aber etwas passiert mit dem ich nicht gerechnet hätte.

    Entweder ist irgend wer oder was über das WEB oder über MQTT auf dem Shelly für Solar gewesen und hat die Pumpe abgestellt. Das fand die Anlage nicht so toll und ich muss jetzt neu befüllen.

    Der Shelly wird permanent mit Strom versorgt. Die Solaranlage fordert die Pumpe an (Shelly SW) und dann wird die Pumpe über den Shelly gestartet.

    Der Shelly ist nur zur Messung da, MQTT und Node-Red nur zur Stromprotokolierung .

    Am Shelly ist nur der Intervall von 5 Min auf 10 Sekunden geändert und eine Feste IP eingetragen. Ansonsten ist alles in der Tasmota 11.1.0 Version original.

    Ich benötige jetzt eine Lösung, dass der SW Eingang IMMER der Master ist , egal was persistent message von MQTT oder wer auch immer dem Shelly sagt.

    :!: Was der SW sagt, ist oberstes Gesetz und übersteuert alles!!! :!:

    Hat jemand eine Ahnung wie ich dieses dem Shelly beibringen kann??

    Bei der Fehlersuche konnte ich mit dem Mesgerät feststellen das der SW auf 220 V angesteuert war, in der WEB Oberfläche jedoch stand OFF, ich habe es getoggelt, die Pumpe lief dann sofort an und hat auch wieder abgeschaltet als die Anforderung der Solarsteuerung abgeschaltet hat. :cursing:

    Ich bin mit TASMOTA ein absoluter Neuling und benötige dringend eure Unterstützung

    Danke

    EDSTOBI