    Hallo, bei mir war es ähnlich. Ich habe einen Elko getauscht. Vielleicht hilft dir ja das hier weiter:

    thgoebel
    15. Februar 2022 um 09:30

    Nun gut, Elko tauschen ist nicht schön; schont aber das Portemonaie ;) Ich bin happy

    Der Wechsel des Elko dauert keine 2 min pro Shelly. Meine anderen Shellys laufen eigentlich auffällig gut. Keinerlei Probleme, bis auf den plötlichen Ausfall und dann die weiter oben beschriebenen Probleme/Phänomene. Netzwerktechnik läuft bei mir alles über Unifi...

    20 Stück = 3€ inklusive Versand. Da messe ich nix aus, da kostet das LCR Messgerät ja schon viel mehr. Einfach tauschen und wieder ein Jahr warten dann wieder tauschen…

    Die Elkos waren nicht aufgeplatzt. Ich denke mit dem, dass sie ein getrocknet waren lagst du schon ganz richtig. Platzen tun sie ja nur wenn sie quasi überkochen.

    Hallo, habe gerade alle 5 Shelly 2.5 neues Leben eingehaucht. Folgendes Fehlverhalten war vorhanden.

    Die Shellys waren im Sicherungskasten verbaut. Dort wurden sie sehr warm. Nach ca. 1 Jahr begannen die Probleme. Zuerst waren sie nicht mehr im WLAN vorhanden. Ein Neustart hat kurzerhand Abhilfe geschafft, hält aber nicht lange an. Außerdem war ein leichtes Rauschen/Zischen ähnlich einer Wasserleitung, wo Wasser fließt zu hören. Nach einiger Zeit waren sie garnicht mehr in das WLAN zu bekommen. Die Steuerung Über die Rollladentaster funktionierte weiterhin.

    Achso: zur Fehlereingrenzung ob ihr auch betroffen seid. Das Resetten der Shellys 2.5 hat auch nicht mehr richtig geklappt. Reset über Taster (Sicherung AUS / AN danach 5x am Taster drücken) hat der Shelly zwar ordentlich quittiert, aber er baute danach kein zuverlässiges WLAN AP "Shelly2.5XXXXXX" mehr auf. Mal war das Shelly eigene WLAN da, dann nicht, dann konnte man sich nicht verbinden...


    Aufgrund eurer Tipps, habe ich neue Elektrolytkondensatoren bestellt. Es musste lediglich der 100 MikroFarad Elko getauscht werden.

    Nun funktionieren alle 5 wieder

    Ich habe jetzt mal einen Shelly 2.5 aufgemacht. Alle Elkos sehen äußerlich gut aus. Sie sind nicht aufgeplatzt. Das rauschen kann man nicht lokalisieren. Es klingt wie eine Wasserleitung, wo Wasser durchfließt ein leises rauschen. Welche Elkos sollten denn getauscht werden? Die beiden 4.7 oder auch den 100 Mikro F...

    Grüße

    Hi,

    ich habe genau dasselbe Problem. 4 von meinen 20 Shelly 2.5 sind plötzlich nicht mehr zu erreichen. Auch reagieren sie nicht auf einen Ping. Nach stromlos machen taucht ein Shelly 2.5 wieder für ca. 2-6h auf. Die anderen 3 machen keinen Mux mehr, auch nicht kurzzeitig- Alle 4 Shelly arbeiten aber noch bei Tastendruck und fahren die Rollos hoch und runter. Die Teile sind jetzt ca. 14 Monate verbaut. Außerdem zischt es auch bei mir wie verrückt aus dem Sicherungskasten.

    Hallo, ich habe mal eine kleine Frage.

    Folgender Versuchsaufbau:

    ein Rolladenmotor (4adrig) wird an einem Shelly 2.5 angeschlossen.

    Nun sind im Raum 2 Orte/Jallousietaster (1 direkt am Rollo und 1 an der Eingangstür zum Raum) um den Rolladen zu steuern. Diese werden parallel am Shelly 2.5 angeschlossen.

    Es werden keine Trennrelais verbaut! Die Taster sind ja mit Sperren ausgerüstet um beide Richtungen nicht gleichzeitig anzusteuern (Motor rauf UND Mootor runter zur selben Zeit :/:thumbdown:)

    Im oben genannten Versuchsaufbau könnte es ja theoretisch vorkommen, das an dem einen Taster der Befehl "Auf" und an dem anderen Taster der Befehl "Zu" gegeben werden. Mit einer Zeitverzögerung sollte das kein Problem sein (da Taster) ; aber wenn der Aufbefehl an Taster 1 und der Zubefehl an Taster 2 zur exakt der selben Zeit gegeben werden... Nun die Frage:

    Ist der Shelly 2.5 Softwareseitig oder irgendwie anders gegen gleichzeitiges aktivieren beider internen Relais im Rolladenmodus geschützt?

    Danke

    Hallo,

    Muss das zusätzliche Programm für jede Rolllade einzeln geschrieben werden?

    Das habe ich mich gestern auch gefragt. In der Beschreibung des Programms schreibt "Friek" ja: "Für alle Rollos: Nur mit dem Skriptwird der Level in der Homematic richtig übermittelt".

    Wenn ich mir aber das Skript ansehe, dann kann man aber aus folgenden Zeilen schließen:

    Code
    string url="http://<Shelly2.5RolloIP>/roller/0?go~3dto_pos~26roller_pos~3d";
    
    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - '"#url#"'"+Level);

    das es für jeden Shelly 2.5 ein eigenes Programm geben muss, da eine bestimmte IP angesprochen wird; somit = Geräteabhängig.

    Im Prinzip verstehe ich die Idee dahinter so: In der WebUI wähle ich in der Gerätebedienung einen frei wählbaren prozentualen Positionswert aus. Dieser gewählte Wert wird jetzt mittels des Skriptes in einen Anfahrtsbefehl für genau dieses Gerät (Shelly2.5; IP eingetragen) geschrieben und umgesetzt.

    Genaueres kann uns bestimmt der Autor mitteilen.8o

    Grüße

    Danke für die Antwort, also einfach das Gerät (28) System installieren und als Gerät führen; ok. Darf ich die 16 Kanäle für irgendwelche Abfragen benutzen oder muss es ein CUxD Gerät 28 ohne weitere Einstellungen geben; quasi jungfräulich... ?

    Hallo, ich habe mir die Anleitung zur Bedienung eines Rolladens mittels des Shelly 2.5 angesehen. Ich habe eine Frage zu der Aussage:

    Falls noch nicht vorhanden, bitte ein Gerät (28) System Exec anlegen! Darüber werden ausschließlich die Befehle abgesetzt. (Im CUxD-Exec werden keine Eintragungen gemacht!)

    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll ich das Gerät (28) einfach nur nach Anleitung anlegen und dann ist es gut? Mehr soll ich damit nicht machen?

    Zur Belegung der Taster des Shelly-Kanaleinganges soll ich ja danach wiederum ein Gerät CUxD (40) anlegen und die entsprechenden Kommandos mittels der Shelly IP eintragen.

    Also wofür wird denn eigentlich das Gerät 28 benötigt?

    Sorry, aber ich bin ein blutjunger Anfänger; aber bemüht 8o

    Hallo,

    ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Daniel und möchte mittels Homematic- und Shelly Produkten mein Haus etwas smarter machen.

    Als Basis habe ich mir ein Pi4 mit dem Funkmodul RPI-RF-Mod mit externer Antenne und Lüfter zurecht gebaut/bauen lassen. Darauf lüft jetzt schon Raspberrymatic mit CuxD und iO-Broker addon.

    Ich möchte mich meinen Rolladen, dem Licht, der Fußbodenheizung und ein paar Steckdosen zum Anfang widmen.

    Ich hoffe, dass ich nicht all zu viel Unterstützung benötige. Hier im Forum gibt es ja schon ein paar tolle Anleitungen!!!

    bis dahin