Beiträge von madfox

    Alles gut, ich bin ja dankbar für Deine Unterstützung! Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Modell BZ-3 offensichtlich LEDs aber keinen (erkennbaren) N-Anschluss hat - vielleicht muss man das gute Stück auch in der Hand halten, damit man den findet. Ich werde auf jeden Fall jetzt die LK-BZ-3-Variante bestellen, die bunten Lichter (LK-BZ-3K) sind sowieso viel schöner. ;)

    Nochmal vielen Dank für den schnellen und guten Support!

    Mit dem Hinweis des N-Anschlusses hattest Du mich kurzzeitig wieder verloren. 🤯

    Der o.a. „Shelly 3EM explodiert“-Link führt im ersten Schritt zum Modell F&F BZ-3, welches eine Abdeckung über den N-Anschlussklemmen (4/6) hat, auch laut Anleitung scheint ein N-Anschluss nicht vorgesehen zu sein - zumindest konnte ich keinen Hinweis dazu finden.

    Das Modell LK-BZ-3 wiederum hat diese Klemmen, woraus ich schließe, dass dieses gemeint ist uns sich nun für mich der folgende Plan ergibt:

    • L -> Sicherung (IA) -> LK-BZ-3/1 -> G1 -> LK-BZ-3/3 -> EM3/VA
    • L -> Sicherung (IB) -> LK-BZ-3/10 -> G3 -> LK-BZ-3/12 -> EM3/VB
    • L -> Sicherung (IC) -> LK-BZ-3/7 -> G2 -> LK-BZ-3/9 -> EM3/VC
    • N -> LK-BZ-3/4 (-> LED ->) LK-BZ-3/6 -> EM3/N

    Jetzt sollte es passen, oder? 🤓

    Danke für die Klarstellung. Das heißt für mein Setup, dass ich keine separate Zufuhr/Sicherung benötige bzw. verwenden kann, sondern stattdessen die des zu messenden Stromkreises verwenden muss:

    • L -> Sicherung (IA) -> BZ-3/1 -> G1 -> BZ-3/3 -> EM3/VA
    • L -> Sicherung (IB) -> BZ-3/7 -> G2 -> BZ-3/9 -> EM3/VB
    • L -> Sicherung (IC) -> BZ-3/10 -> G3 -> BZ-3/12 -> EM3/VC

    Korrekt?

    Und für mein Verständnis: Würde ich das Setup wie in meinem letzten Post beschrieben durchführen (was ich nicht machen werde), käme es schlechtestenfalls zu ungenauen Mess-Ergebnissen aufgrund der unterschiedlichen Spannungen?

    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!

    Basierend auf dieser und der Tatsache, dass ich meine o.a. Aussage bzgl. der vernünftigen Werte revidieren muss, nachdem der Stromverbrauch von Herd/Spülmaschine (die separat abgesichert sind) im „Obergeschoss“ zu sehen waren, habe ich mir gestern Abend nochmal ein paar grundsätzliche Gedanken gemacht.

    Offensichtlich hatte ich das Setup des Shelly 3EM nicht wirklich verstanden - mein Physik-Lehrer möge es mir verzeihen. Um sicherzustellen, dass es nun „klick“ gemacht hat, würde ich Euch nochmal um Feedback für die folgenden Annahmen bitten:

    1. Die Messung des Stromverbrauchs findet ausschließlich durch die Messklemmen/Stromwandler (IA/IB/IC) und logischerweise für das Kabel, an dem sie montiert wurden, statt.
    2. Die Stromzufuhr (VA/VB/VC/L) dient ausschließlich der Stromversorgung der Mess-Kreisläufe des Shelly 3EM (haben also nichts mit der Messung an sich zu tun) und können aus einer „beliebigen“ Stromquelle (z.B. auch alle aus derselben Quelle/Phase) stammen.

    In der Hoffnung, dass meine o.a. Annahmen korrekt sind, würde ich nun folgendes Setup anstreben:

    • Montage der Messklemmen hinter den Sicherungen der zu messenden Stromkreisläufe (in meinem Fall Erd-/Ober-/Untergeschoss). Vor den Sicherungen ist eine Sammelschiene, daher kann ich die Klemmen dort nicht montieren.
    • Separate Stromzufuhr und Sicherung für die Stromversorgung (VA…VC) beider (und ggf. folgender) Shelly 3EMs. Bei der Gelegenheit könnte die vorgeschlagene Feinsicherung BZ-3 zum Einsatz kommen, d.h. die Verkabelung für den ersten Shelly sähe so aus:
      • L -> Sicherung -> BZ-3/1 -> G1 -> BZ-3/3 -> EM3/VA
      • L -> Sicherung -> BZ-3/7 -> G2 -> BZ-3/9 -> EM3/VB
      • L -> Sicherung -> BZ-3/10 -> G3 -> BZ-3/12 -> EM3/VC

    Macht das so Sinn? 🫣

    Hallo zusammen,

    nachdem ich als Shelly-Newbie heute erfolgreich den ersten 3EM angeschlossen habe und - nach ein oder zwei Korrekturen :rolleyes: - auch vernünftige Werte zu sehen sind, frage ich mich nun, wie ich das zweite Gerät anschließen muss oder ob ich eventuell Probleme sehe, die es nicht gibt. :)

    Das erste Gerät habe ich wie folgt angeschlossen:

    - Installation der Messklemmen direkt vor dem FI um die entsprechenden Phasen (3, 1, 2), an denen die zu messenden Leitungen/Sicherungen für Erd-, Ober- und Untergeschoss hängen.

    - Verbindung der Phasen für die drei Leitungen und Neutralleiter mit den entsprechenden Klemmen am Shelly 3EM

    Somit kann ich nun den Verbrauch auf den 3 Etagen sehen und habe das erste Ziel erreicht. Im zweiten Schritt möchte ich gerne noch drei weitere Strom-Kreisläufe (Küche, Technik-Keller und Garten/Garage) messen und frage mich nun, ob ich die Messklemmen einfach neben die bestehenden hängen kann - ausreichend Platz vorausgesetzt. Sollten die zu messenden Leitungen zufälligerweise an derselben Phase hängen, hätte ich im schlechtesten Fall dort 4 Messklemmen... Wäre das vom Setup her grundsätzlich dennoch ok?

    Vielen Dank für Eure Unterstützung schon im Voraus!