So, alles ausgebaut, ums Haus gejoggt und neu angeschlossen; wieder alles geprüft. Phasen diesmal über 16 A Sicherungen (danke an thgoebel für den Tip mit dem Sicherungshalter, das ist sicherlich die bessere Alternative).
Es funktioniert nun -oh Wunder- wie gewünscht. Kurz meine beiden Haupt-Erkenntnisse:
- Alle Stromwandler müssen (bei mir) entgegen der Anleitung gedreht werden, um bei Stromverbrauch positive Werte anzuzeigen. Bei mir zeigt nun der Pfeil K --> L vom Netz zum Haus. Man kann Anleitungen ergoogeln, bei denen gar nicht mehr auf diese Ausrichtung eingegangen wird, vielleicht ist das eine Folge davon, dass mehrere User diese Probleme hatten.
- Bei mir liegen die Phasen auf der Klemme nach dem Zähler in der Reihenfolge L1, L2 und L3. Nach dem FI werden sie aber über die Sicherungen in Dreierpäckchen L3, L2, L1 weitergeschliffen!
Wenn man nun auf Fehlersuche ist und diese beiden Fehlerquellen mischt, kommt man natürlich durcheinander und dieser thread entsteht
Daher auch nochmal Dank an die wiederkehrenden Hinweise, immer alles nochmal zu überprüfen! Und wenn es die exisitierende Verdrahtung vom Elektriker ist (die sicher nicht "falsch" ist, aber zumindest für den Laien kontra-intuitiv...)