Ok vielen Dank für Eure Unterstützung und Analyse! Den Trafo für den Gong hatte ich nach langer Suchen in einer übertapezierten UP Dose in der Nähe der Klingel gefunden. Der sieht auch noch Gründungsjahr aus und entspricht sicherlich nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Dann schaue ich doch mal nach Alternativen...vielleicht findet sich ja ein elektronischer Gong mit integriertem 12 V DC Trafo der auch den Uni versorgen kann.
Beiträge von jens7
-
-
zu a) zum Glück 5 Dioden gekauft ,Getauscht, aber das Verhalten bleibt und die Messungen sind identisch.
zu b) Das sieht dann jedoch schon anders aus. Messung Ruhe ca -8V , bei gedrücktem Taster sind wir wieder bei +2,95V und der Schalter reagiert in der App bei jedem Tastendruck, so wie ich es mir auch mit Gong wünschen würde.
Ist der Gong nicht ok?
-
Du hast natürlich recht. Sorry. Es ist natürlich Pin7 also orange. Der wurde aber auch für das Messen genutzt, nicht PIN 6.
-
Jetzt zu den Fragen:
->Bitte die (Gleich-)Spannung zwischen IN-1 und GND messen, wenn der Klingeltaster betätigt wird.:
- Messgerät auf DC zwischen Shelly PIN 2 und PIN 6 . Ruhezustand ~ 2,45V bei gedrückt gelassenem Taster ändert sich die Spannung auf 2,95V (Am Netzgerät sind 12V AC angegeben, gemessen sind es jedoch am Ausgang 14,8V AC)
- Messe ich AC vor der Diode sind es 0 im Ruhe und 12,25V bei gedrücktem Taster
Ich denke die Pin Nummern sollten durch die Schaltungsfotos eindeutig werden.
Ich gebe noch einmal meine akutellen Einstellungen an:
-Standardeinstellung „Einschalten“: Ein
- Schalter „ Momentary“ , die Option für den langen Tastendruck ist nicht gesetzt
-Starte ich den Shelly neu ist mein Schalter aktuell in der App auf on, dass passt ja aber auch zur Standardeinstellung
Und anbei noch der Sceenshot der App
-
Danke für die vielen Antworten.
Ich starte mal mit den Fotos der nachgebauten Schaltung auf dem Breadboard. Vielleicht mache ich hier ja schon etwas falsch. Falls man es nicht erkennt, hier noch ein paar Erläuterungen.
Rot/Blau wird links oben vom AC Netzteil eingeschliffen.
Blau wird von dort
- nach Leiste 2 rechts zum Shelly sw (N) geschliffen und
- zu einem der Klingeleingänge
Rot wird von dort
- nach Leiste 1 rechts zum Shelly rot (VCC) geschliffen
- geht in Leiste 29 links zum Taster der bei Betätigung auf Leiste 30 Links durchschaltet
Dieser Tasterausgang ist nach Leiste 30 rechts durchgeschliffen von dort geht es 1x zum anderen Klingelport und 1x auf Leiste 6 links. Von dort dann über den 1N4004 zur Leiste 6 Rechts an der der Shelly mit IN1 (orange) abgreift
Die Klinge löst bei Betätigung wie erwartet aus.
-
Vielen Dank! Die Uptime läuft nach Auslösung der Klingel weiter, der Uni startet also nicht neu.
-
Hallo zusammen!
Mal wieder Shelly und die Türklingel... aber auch wenn es viele Einträge dazu gibt, habe ich mein Problem leider nicht lösen können.
Ich versuche meine bestehende Türklingel gerade mit einem Shelly UNI „smart“ zu machen, scheitere jedoch daran, dass der Shelly beim betätigen des Klingelknopfes den Zustandswechsel über den Input nicht erkennt. Ich habe hier im Board ähnliche Setups gefunden und versucht meine Schaltung entsprechend aufzubauen. Bisher jedoch leider ohne Erfolg. Zwischenzeitlich habe ich die Klingel abgebaut und die Schaltung auf einem Breadboard mit anderem 15V AC Netzteil + Taster nachgestellt, erhalte jedoch das gleiche „ausbleibende“ Ergebnis, dass der Shelly nicht auf die Klingelauslösung reagiert, während die Klingel normal auslöst.
Setup:
- UP Klingel Trafo mit 12V AC Ausgang
- 2 Klang Gong + Klingeltaster
- Shelly Uni mit aktueller Firmware
- Aufgrund der Boardeintäge testweise: 1N4004
Die Zeichnung zeigt den Aufbau. Das Ergebnis mit/ohne 1N4004 ist identisch. Ist die Schaltung aktiviert, zeigt der IN_1(/2) 0V an, manchmal springt sie kurz auf 0,0x V.
Messe ich die Spannung an der Klingel ist sie im Ruhezustand 0V und bei gedrücktem Taster knapp unter 12V. Beim Shelly bleibt sie am IN_1 jedoch bei 0V (Anzeige in der App), selbst wenn ich den Taster länger betätige. Tastertypen habe ich bereits durchgespielt Momentary/Kipp/Edge. Was wäre hier das richige?
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee was ich falsch mache?