Habe die Anleitung nochmals genau durchgesehen: Nur an einer Stelle (Fehlerbeschreibung) wird der Endschalter erwähnt. Daher schließe ich, daß diese Endschalter für die Funktion unabdingbar sind und nicht extern beschaltet werden können/dürfen.
Test: Wenn Du die Anschlüsse zum Shelly an den beiden Endschaltern entfernst, läuft das Tor störungsfrei?
Wenn dieser Test so ausgeht, daß die Frage mit „ja“ beantwortet wird, darf keine externe Beschaltung an den beiden Endschaltern angeschlossen werden. Du wirst dann nicht umhin kommen, separate Magnetkontakte am Tor anzubringen und jeweils mit Pin 4 (SENS Vcc) und Pin 7 bzw. 8 zu verbinden. Die Dioden werden in diesem Fall nicht benötigt. Möglicherweise kann ja der ein und derselbe Magnet genutzt werden?
ja, ohne diese läuft das Tor wieder einwandfrei. Aber der zweite Uni Ausgang ist wohl dahin.
Schade das der Uni keinen pot. freien Eingang hat. Mit dem Multimeter kann ich ja auch die Spannung ohne bezugspotential messen und störe die Schaltung nicht.