    Du misst von Pin 7 (oder 8 ) des UNI nach GND (Pin 2 des UNI)? Wenn dem so ist, wollen mir die 3V AC in Ruhe nicht recht gefallen…

    Ja, genau so messe ich.

    Noch eine Frage: Wie erkennst Du, daß das Signal erkannt wurde? Mit der Anzeige in der App? Mit dem WebUI? Wie lange lässt Du es klingeln (Dauer des Tastendrucks)?

    Ich habe bisher immer in der App geschaut und lasse ca 3-4s klingeln.

    Der Buttontyp ist "Activation Switch" mit einem Auto Off Timer.


    Der Shelly scheint nicht neuzustarten.

    Wirklich vielen Dank für deine Mühe! Die Diodenausrichtung passt, das habe ich eben nochmal gecheckt.

    Jeweils so wie der Shelly messen würde gegen GND:

    Ohne Diode:

    0.05V im Ruhezustand und 12V AC beim Klingeln

    Mit Diode:

    AC 3V im Ruhezustand, beim Klingeln AC 10V

    bzw DC 1,7V im Ruhezustand, beim Klingeln AC 10V DC 3V

    Der Shelly wechselt den Zustand leider nicht. Kann (muss) ich bei ihm Schaltschwellen einstellen?

    Die Versorgungsspannung ist bisher kein Problem gewesen, der Shelly startet beim Klingeln nicht neu (ich vermute daran würde ich es merken, oder?).

    Danke für deine Geduld, mir geht es um das Klingelsignal, das meinte ich bisher auch mit "Summer". Die Türöffnung möchte ich nicht anfassen.

    Gemessen habe ich gegen das Bezugspotential vom Shelly, also gegen "c". Die Schaltpläne habe ich angehängt.

    Der Shelly sieht keine Betätigung wenn ich klingele - meine Laienhafte Vermutung ist das die Spannung jetzt im Ruhezustand zu hoch ist.

    Ich möchte eine Szene auslösen um mich im Keller benachrichtigen zu lassen wenn geklingelt wird.

    Die Kathode (Strich) wird an Pin 7 (oder 8 ) des UNI angeschlossen, die Anode mit Klemme 7 des Handgeräts.

    Eine 1N4148 ist genau so montiert. Jetzt messe ich im "Ruhezustand" AC 3V bzw DC 1,7V.

    Beim Klingeln AC 10V DC 3V.

    Jetzt brauche ich eure Hilfe. Nachbauen ist kein Problem, aber Schaltungen :/

    PeterPeterson ,


    entferne bitte den Link in:

    führt zu einer anderen Seite!

    Sorry, habe ich korrigiert. Soll er trotzdem weg?

    Zu Punkt (c): Chefkoch.de zeigt mir leider das Bezugspotential nicht… :)

    Zur Diode: Es kann jede Feld-, Wald- und Wiesendiode eingesetzt werden, z.B. 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7). Die Kathode (Strich) wird an Pin 7 (oder 8 ) des UNI angeschlossen, die Anode mit Klemme 7 des Handgeräts.

    Danke, ich versuche heute Nachmittag eine Diode zu besorgen und melde mich dann wieder ob es geklappt hat.

    Hey,

    ich möchte in meiner Eigentumswohnung gerne das Läuten des Summers erkennen. Ich habe eine Siedle 511 01 Schaltpläne

    Der Shelly läuft, die ich kann auf Klemme 7 des Handgerätes messen das hier 12V AC ankommen wenn ich klingle. Wenn ich den Eingang des Shellys anklemme erkennt er hier aber keinen Wechsel des Zustandes.

    Interessanterweise habe ich die Entdeckung gemacht, dass es Funktioniert wenn ich den Summer selbst abklemme.

    Was mache ich falsch?