Beiträge von Eigor

    Ich danke dir für die schnelle Antwort. Das erklärt auch, warum das Relais so ein leises Sirren gemacht hatte. Jetzt funktioniert es, muss halt nur die Logik umdrehen, denn der Eingang ist ja aktiv, wenn das Relais nicht geschaltet ist.

    Hallo allerseits,

    ich habe heute versucht, per Shelly 4 Pro dem Smarthome mitzuteilen, dass die Umwälzpumpe am Pool eingeschaltet wurde. Ich habe das schaltungstechnisch so umgesetzt (hier nur das wesentliche):



    grafik.png

    Merkwürdigerweise wird der entsprechende Eingang immer als aktiv gemeldet, auch wenn das Pool Relais gar nicht eingeschaltet, also stromlos ist.

    Der Kondensator C1 ist erforderlich, da ohne ihn der Shelly beim Ausschalten des Relais immer abgestürzt ist,
    Ich weiß, zwar, dass ich natürlich über den Shelly Eingang auch das Relais schalten könnte (also die Schaltkontakte der Wärmepumpe und der Pool-steuerung dort anschließen), aber aus Sicherheitsgründen schalte ich das lieber direkt, denn die Umwälzpumpe muss unbedingt laufen, wenn die Pool Steuerung eine Reinigung durchführt (Salzwasserelektrolyse).

    Wenn ich den entsprechenden Eingang anschließe, dann liegt im "stromlosen" Zustand eine Spannung von ca 24V über dem Relais, ansonsten nicht.

    Die Frage ist: Wieso ist das so?

    Hallo allerseits,

    der Shelly sammelt ja für jede Phase Energiedaten.

    Ist es irgendwie möglich, diese z.B. immer 1.1 eines Jahres wieder auf 0 zurückstellen zu lassen. Wenn nicht am Shelly, gibt es irgendeinen API Aufruf dafür?

    Oder macht das der Shelly eh von selbst?

    Danke schonmal für eure Aufmerksamkeit.

    ....

    Ein kapazitiver Einschaltstrom kann das Relais ganz schnell beschädigen:

    Theben: LED schalten und dimmen - H. Gautzsch Linz (gautzsch-linz.at)

    Ich habe sowas schonmal gehabt, und zwar in Verbindung mit einen normalen Lichtschalter, der einen nachgerüsteten LED- Treiber schaltete. Nach ca 2-3 Monaten schaltete er nicht mehr sauber. Daraufhin habe ich das geprüft und festgestellt, das ganz leise im Schalter ein knistern zu hören war, das immer die gleiche Frequenz hatte.

    Ich habe das dann so gelöst, indem ich einen 68 Ohm Drahtwiderstand in Reihe mit dem LED- Treiber geschaltet habe, um eben diesen Einschaltstrom zu begrenzen.

    So, heute morgen habe ich ein wenig Zeit zum Testen gehabt:

    - bei etwa 2 von 3 Abschaltvorgängen ist Shelly abstürzt, die Stromversorgung für die Umwälzpumpe (UWP) hatte ich für den Test stromlos geschaltet, nur das Relais wurde geschaltet.

    - Ich habe anschliessend die Parallel- Leitung von der Pool Steuerung zum Relais für die UWP abgeklemmt und dann das Relais über Shelly geschaltet -> stabiler Betrieb.

    - Ich habe dann einen entsprechenden Metallpapier- Kondensator parallel zur Relaisspule geschaltet und die Parallel- Leitung wieder angeklemmt -> stabiler Betrieb

    Meine Schlussfolgerung: Die parallele Leitung wirkt praktisch wie eine Antenne, welche die Abschaltinduktionsspannung des Relais so "verstärkte", das der Shelly darauf reagierte. Durch den parallel geschalteten Kondensator wird die Abschaltinduktionsspannung nun verhindert.

    Edit: Auf Kondensator verlinkt.

    Leider ist mein Shelly grad wieder abgestürzt, nachdem die Umwälzpumpe durch die Poolsteuerung abgeschaltet wurde. :(

    Diese schaltet übrigens nicht über das Shelly die Umwälzpumpe, sondern parallel dazu.

    Shelly kurz vom Netz genommen, neu gestartet. Nach ein paarmal Ausschalten der Umwälzpumpe von Hand stürzte es dann leider wieder ab. :(

    Ich könnte ja einigermaßen damit leben, wenn es sich dann wenigstens von alleine wieder neu startet.

    Bei mir hat erstmal das abschalten des MQTT Abhilfe geschaffen. Auch mein Austauschgerät hat nach einigen Wochen Betrieb mit den selben Fehlern begonnen nachdem ich MQTT aktiviert hatte.

    Danke für die Info. Das habe ich nun auch getan, alles ausser WIFI ist disabled. ;)

    Hallo allerseits,

    ich habe die Beiträge hier gelesen, danke für die zahlreichen Hinweise und poste hiermit auch meine Erfahrung:

    ich benutze den Shelly Pro4PM, um damit die Gegenstromanlage, Beleuchtung, Wärmepumpe und Umwälzpumpe meines Pools zu schalten. Unser Homematik-System (myGekko) soll u.a. die Wärmpumpe automatisch einschalten, wenn die Photovoltaik- Anlage Überschuss produziert und die Batterien voll geladen sind, um den Pool aufzuheizen.

    Ich habe den Shelly in die Verteilung der Technikwand für den Pool eingebaut und entsprechend die vorhandene Verdrahtung angepasst. Da nicht alles über eine Phase läuft, ist an jedem Shelly Ausgang ein zusätzliches Relais/Schütz zum Schalten der entsprechenden Komponenten nötig bzw. waren bereits verbaut.

    Ich habe festgestellt, das ziemlich oft beim Abschalten der Umwälzpumpe und der Beleuchtung der Shelly abgestürzt ist. Daraufhin habe ich den Abstand zwischen den Relais und dem Shelly vergrößert, zusätzlich habe ich den Neutralleiter zum Shelly separat verlegt, ihn also nicht von den Relais/Schützen "abgegriffen".

    Das brachte eine wesentliche Verbesserung der Stabillität (vorher war Shelly direkt daneben angeordnet), ich hatte daraufhin keinen Absturz mehr trotz mehrfachen Ein/Ausschalten.

    pasted-from-clipboard.png

    Meine Vermutung ist, daher, das der Shelly aufgrund des Abschaltfunkens in dem Schütz/Relais abstürzt, also nicht genug "EMV- Fest" ist.

    Heute morgen jedoch war der Shelly leider erneut abgestürzt. Ich habe daraufhin alle Schnittstellen bis auf WLAN deaktiviert und die neueste Firmware version: 0.10.2-beta2 eingespielt. Ich werde das weiter beobachten.