Beiträge von Terra

    Hast du ein geeignetes Messgerät zur Hand um herauszufinden welche Spannung am 2. Taster anliegt? Der verwendete Lügenstift heisst nicht umsonst so ;)

    Aktuell leider nein, kann aber noch dazusagen das mein professionelles Messgerät bei der Phase sehr hell leuchtet und auf dem anderen Kabel eher sehr dunkel leuchtet :D

    Irgendwo eine Glimmlampe/Kontrollampe im Taster verbaut?

    Nein

    Wie ist da verhalten ohne dem Anschluss des 2. Tasters?

    Ich werde das zuhause mal testen

    Wenn der Dimmer nicht mehr erreichbar ist, wie gehst du vor um ihn wieder im WLAN steuerbar zu machen? Reset und Neueinbinden?

    Nein, einfach Sicherung raus und wieder Sicherung rein. Danach ist er wieder in der Shelly App Steuerbar für 10-15 Minuten. Reset oder Ausbau ist nicht nötig.


    Heute früh hab ich die Sicherung wieder reingetan zum testen aber leider meldet er sich ejtzt nicht mehr, gestern hat immer eine rote LED geleuchtet nachdem ich die Sicherung wieder reingetan hab aber heute nichts. Hab jetzt die Befürchtung, dass er tot ist :o

    Wie gut oder schlecht ist der WLAN-Empfang (RSSI-Wert) in den ersten 10 min Onlinephase 1x im eingebauten Zustand und einmal im "freihängenden" wie auf dem Bild oben?

    Wird als „Good“ angezeigt. Schalten über die Taster selbst geht dann auch nicht mehr, zumindest das müsste auch bei Wlan Problemen immer noch klappen?

    Edit:

    Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass mein zweiter Taster am anderen Ende des Raumes wohl minimal Strom an der „Tasterleitung“ hat obwohl der Taster nicht gedrückt ist, das sollte ja nicht sein? Mein Tester leuchtet wenn ich an den Kontakt drangehe.

    Hallo Leute,

    Ich habe heute einen Shelly Dimmer 2 bei mir eingebaut, bedient wird das ganze mit zwei Tastern im Raum (eine Wippe).

    Ich hab das Problem, dass der Shelly Dimmer 2 nach ca. 10-15 Minuten aus dem Wlan verschwindet und er dann auch nicht mehr reagiert.

    Einzige Möglichkeit ihn wieder online zu bekommen ist Sicherung raus und Sicherung wieder rein.

    Solange er erreichbar ist klappt aber alles super, hab auch die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen.

    Ich vermute, dass er eventuell zu heiss wird, leider weiss ich nicht wo ich das überprüfen kann?

    Finde es aber prinzipiell sehr seltsam da nur eine normale E27 Glühbirne geschalten wird. Hatte erst eine E27 Dimmbare Led Glühbirne drin und jetzt eine normale alte zum Testen, selbes Ergebnis.


    Ich denke ich hab ihn richtig angeschlossen aber vielleicht belehrt ihr mich eines besseren?

    Anschluss:

    SW1 -> Schliesser Taster Leitung

    Mittlere L -> Dauerphase

    N -> eben N

    O -> Draht zur Lampe hoch

    Das sollte es sein:

    https://smarthome-forum.eu/index.php?atta…rschaltung-png/

    Lg

    nimm einen Plug von Shelly je nach Leistungsbedarf den mit oder ohne S,

    habe ich auch so ;)

    Ah das hatte ich vergessen zu erwähnen. Daran hab ich auch am Anfang gedacht (hab noch einen TP-Link HS110 hier rumliegen) aber die Steckdose ist leider so hinter dem Handtuchtrockner das sich das nicht ausgeht, würde zuweit herausragen und ich würds nichtmal eingesteckt bekommen :/

    Aber bei der Heizungspumpe würde das gehen ja! Hab ich irgendwie nichtmehr dran gedacht weil ich mich so auf Shellies fixiert hatte :thumbup:

    Hallo,

    Ja wie der Titel schon sagt denke ich daran einen Shelly1 bei unserem Hybrid Handtuchwärmer im Bad einzusetzen. Hab Shellies bisher nur bei Lichtschaltern verwendet.


    Das ganze ist ein Handtuchwärmer der an der Heizung angeschlossen ist, und im Sommer wenn die Heizung ausgeschaltet ist kann man ihn auch mit Strom betreiben.

    Es nervt uns im Sommer immer den Stecker in die Steckdose rein- und raus- zu stecken wenn man ihn mal braucht, und oft vergisst man ihn dann auch wieder auszustecken.

    Hab dazu recht wenig gefunden, ist es ein Problem einen Shelly im Bad in eine Steckdose einzubauen?

    Wahrscheinlich verbraucht der Handtuchwärmer auch relativ viel Watt wenn er mal läuft.

    Würd dasselbe dann auch gern bei einer Steckdose für eine Heizungspumpe in der Wohnung machen die wir nur brauchen wenn die Heizung im Winter läuft. Die würd im Winter Monatelang durchlaufen.

    Lg

    Leider ist es so nicht ersichtlich ob alles richtig angeschlossen ist, aber es scheint schon mal so das du eine Steckdose getauscht hast.

    1. Sind Schalter und Einbau Ort des shelly die selbe Phase?

    2. Am Schalter selbst sind drei Kabel, welches führt wohin?

    3. Kannst du eventuell eine Skizze machen?

    4. Schaltflächentyp richtig eingestellt?

    Nummer 4 wars :)

    Steckdose hab ich übrigens nicht getauscht

    Servus miteinander,

    Ich habe heute bei zwei Lichtschaltern einen Shelly1 eingebaut, habe jetzt aber das Problem, dass wenn ich den Shelly per App benutze danach der Schalter manchmal nicht mehr funktioniert und ich zweimal den Schalter drücken muss.

    Kurz erklärt:

    1. Licht ist aus

    2. Ich schalte mit dem Schalter das Licht ein

    3. Ich schalte mit der App das Licht aus

    4. Wenn ich jetzt den Schalter drücke passiert nichts, das Licht ist immer noch aus

    5. Wenn ich den Schalter nochmal drücke geht das Licht an.

    Sollte bei Schritt 4 nicht das Licht wieder angehen mit dem richtigen Schalter?

    Ich sehe keinen Fehler wie ich es angeschlossen habe, genau nach Schaltplan für einen Schalter.

    Hab ich vielleicht falsche Schalter?

    lg und danke

    2020-05-21 18.48.05_autoscaled.jpg2020-05-21 18.03.38_autoscaled.jpg

    durch einen Fachmann hast in der Regel eine Rechnung, Garantie und Gewährleistung, darauf wird auch die Versich. schauen...


    im Ernstfall wenn es kein Fachmann war und es passiert was, könnte es als Grobfahrlässig Ausgelegt werden , kann dir aber nur ein Jurist Beantworten..

    Das verlinkte pdf ist da sehr eindeutig leider:

    Elektrotechnische Laien dürfen nicht

    • die Spannungsfreiheit prüfen

    • Verlängerungsleitungen reparieren

    • Schalter und Steckdosen reparieren, anschließen oder tauschen

    • Einstellungen an Schutzeinrichtungen (z. B. Auslösewert am Motorschutz) verändern

    • Arbeiten an elektrischen Anlagen verrichten

    Servus miteinander,

    Ich habe aktuell einen Shelly selbst verbaut und würde noch ein paar dazubestellen da es super funktioniert.

    Jetzt hab ich etwas im Internet recherchiert und hab herausgefunden das ich wohl offiziell das überhaupt nicht machen darf da ich weder Elektrotechnischer Experte oder eine Elektrotechnisch eingewiesene Person bin.

    Siehe:

    https://www.auva.at/cdscontent/loa…sion=1479120226

    Falls in Zukunft mal irgendwas passiert will ich keine Probleme mit der Versicherung o.ä. haben. Ist das wirklich so? Wenn ja dann darf man die Shelly‘s nur vom Fachmann einbauen lassen sonst steigt die Versicherung aus?

    Ich bin HTL gegangen und habe ein Elektro-Labor hinter mir, bin ich jetzt eine „Elektrotechnisch eingewiesene Person“?

    Wenn ich recht gesehen habe wäre dies der 5035.

    jibt et. google: berker doppeltaster -> klickklack

    Danke euch schonmal!

    Laut Beschreibung sind das zwei verschiedene Taster:

    5035 Wippdoppeltaster/Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme

    503503 Doppeltaster/Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

    Gibts da einen gravierenden Unterschied? Soweit ich das verstehe hat der 503503 noch zusätzlich eine N-Leiter Klemme um die Taste selbst zu beleuchten? "beleuchtbar durch Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme"

    Servus,

    Ich hab wohl eine ziemliche Anfängerfrage aber ich find die Antwort dazu nicht auf der Homepage.

    Ich habe einen physischen Dimmer an dem 5 LED Spots hängen (Ikea GU3 Steck Spots). Mit dem physischen Dimmer kann ich ein- und ausschalten und er hat das übliche Rädchen zum dimmen mit Anschlag min und max.

    Wenn ich da jetzt einen Shelly Dimmer dazu einbaue würde ich, wie auch beim Shelly1 und Shelly2.5, erwarten, dass ich den physischen Dimmer auch ganz normal weiterverwenden kann. Ist das so?

    Aber der physische Dimmer (PD) weiss ja nichts vom Shelly. Wenn ich den PD jetzt auf 30% stelle kann der Shelly dann nur zwischen 0% und 30% dimmen?

    Und wenn ich den Shelly auf 100% stelle und der PD ist auf 0% dann kann ich mit dem PD ja nicht mehr runterregeln da ich das Rädchen ja nicht weiter runter drehen kann?

    Oder hab ich gerade allgemein ein Verständnisproblem? ?

    Ein kurzes Update zu meinem Quarantäne-Projekt. Ich habs nun endlich geschafft!

    Ich musste von beiden Schaltern die Krallen rausdrehen und das überschüssige Plastik wegdremmeln wo die Schrauben für die Krallen drin waren.

    Dann hab ich noch meine 2x Shelly1 gegen einen Shelly2.5 getauscht. Der Shelly2.5 kann ja zwei Schalter bedienen und ist noch dazu sogar in allen Maßen kleiner wie ein Shelly1!

    Die Wago-Klemmen hab ich ganz oben und ganz unten in der Dose platziert, der Shelly kam in der Mitte der Dose rein zwischen den Schaltern wo ich vorher den Zwischensteg rausgebrochen hatte.

    Alles in allem gings wirklich Haarscharf rein, mit den Shelly1 wärs unmöglich gewesen, wüsste nicht wie.

    Danke an euch für die Diskussion hier, ohne die ganzen Beiträge hätte ich wohl einfach aufgegeben :)

    F7276570-0E7D-43BA-9A67-D76BC88A16F4_autoscaled.jpg9F2B7973-D26C-44B9-8529-52D6152EED6D_autoscaled.jpg