    Hallo Forum,

    ich schalte auf SW3 230V (selbe Phase wie L vom I4). Allerdings ist die Betriebsleuchte sowohl über das Webinterface als auch in der App immer an.

    Im ausgeschalteten Zustand hat SW3 19V, im eingeschalteten Zustand 230V - gemessen gegen N des I4.

    Selbst wenn ich den Eingang invertiere ändert er den Zustand nicht.

    Gibt es da einen bekannten Bug?

    Hallo Forum,

    Lötauge hatte die richtige Idee.

    Das Außengerät der Wärmepumpe hat eine Einspeisung von 400V. Das Innengerät wird mit 230V vom Außengerät gespeist. Ich bin davon ausgegangen, das diese 230V vom Außengerät über L1 kommen. Das war falsch. Es ist L3. Ich habe die Spannungsversorgung der Shellys auf L3 gelegt und damit war das Problem gelöst. Der Shelly wird nicht mehr heiß.

    Hallo Leute,

    die Spannung des Shelly kommt aus der Spannungsversorgung der Wärmepumpe. Um sicher zu gehen habe ich den Ausgang der Wärmepumpe für die Ansteuerung der Heizungspumpe direkt an SW1 angelegt. Es handelt sich also um die selbe Phase. Der Ausgang ist nicht der N - das habe ich noch mal geprüft.

    Ich probiere morgen mal den Einsatz eines Relais zur Entkopplung und melde dann hier das Ergebnis.

    Bis morgen ;)

    Sorry für die nicht eindeutige Beschreibung.

    L und N 230V für den Shelly habe ich angeschlossen. Sie kommen aus der Einspeisung der Wärmepumpe. Daher konnte ich den Shelly auch konfigurieren.

    Die Simulation/Test nutzt die 230V des Kabels (schwarze Ader) , welches ich mittels Stecker für die Steckdose und den Wagoklemmen herbeiführen.

    Also kurz:

    Shelly ist mit L und N angeschlossen. 230V auf Eingang 1 führt zu Problemen.

    Hallo Forum,

    ich teste gerade meinen ersten I4 für Betriebs- und Störmeldungen meiner Wärmepumpe.

    ich habe zu dem Test ein Kabel mit einem Stecker auf der einen Seite und 3 Wagoklemmen auf der anderen Seite versehen.

    Verbinden ich nun den Eingang 1 mit dem L des Kabels leuchtet die Betriebleuchte in der App und auch in der Web-Oberfläche.

    Nach ca. 2 Minuten wird der Shelly sehr warm und die Betriebsleuchte fängt an zu flimmern. Ich habe dann die Verbindung getrennt.

    Der Eingang ist auf "Schalter" eingestellt.

    Ist das Problem bekannt?

    Sehr irritiert hat mich auch das Verhalten, dass in der Web-Oberfläche die kleine Betriebsleuchte - der blaue Punkt in der Mitte - leuchtet, sobald ich ein Kabel anschließe, das an der anderen Seite nicht angeschlossen ist - also offener Kontakt.

    Wie kann ich die Betriebsmeldungen mit 230 Volt aufnehmen? Sollte ich lieber Relais verwenden, um den Kontakt der Wärmepumpe zu entkoppeln?

    Gruß,

    Andreas

    Hallo Forum,

    ich habe soeben mein erstes Shelly I4 in Betrieb genommen.

    L und N angeklemmt und Wlan konfiguriert. Danach Firmware Update durchgeführt.

    Beim Anklemmen eins Kabels am Shelly (anderes Ende noch offen) habe ich gemerkt, daß da Spannung auf den Eingängen ist.

    Mit dem Stromprüfer kann ich 110V Wechselspannung messen.

    Wo kommen die her? L und N sind die gleichen, mit denen ich im selben Raum 2 Shelly 1 angeklemmt habe (5-fach Wago).

    Gruß, Andi