Ja, die Prozentzahl ist abänderbar. Wichtig ist, dass der Shelly Dimmer 2 eine Mindestlast von 10W braucht, um zuverlässig zu funktionieren. Und es gibt durchaus gute, dimmbare LED, die ohne zu flackern dimmbar sind — aber das musst Du dann mit Deinem Leuchtmittel ausprobieren.
Beiträge von MarkusSorger
-
-
Moin,
man kann einen Shelly Dimmer 2 so programmieren, dass er in 30 Minuten von 0 auf 100% dimmt und umgekehrt, ja. Weiterhin kann man für jeden Tag in der Woche einen oder mehrere Startzeitpunkt(e) festlegen. Aber nach Ablauf einer Woche wiederholt sich das wieder. Man kann aber natürlich als Triggerzeitpunkt auch die Zeit des wirklichen Sonnenauf-/untergangs nehmen und den ggf. mit einem Zeitversatz versehen.
-
I am planning to use it as a 2.4 gHz VLAN exclusively for the IoT devices.
In this case the 4040 will be fine.
-
Like AVM FRITZ!Box 4040 International?
Yes, the 4040 will do, if you only want to use it for the Shellies. If you want to use it for other purposes, too, you possibly better choose the 4060.
-
-
Hej Elsdeniep
If your Shellies go offline after setting a fixed IP, the router maybe set up in a way it doesn't accept fixed IPs. So possibly you don't need a new router but should check the router - setup.
And to your question: possibly you don't see the problems Alibaba - users have, because there's no forum. After many years of Alibaba and now about 450 Shellies in the last 1,5 years my choice is absolutely Shelly. -
Du hast vergessen das N und PE beim Durchverdrahten aber auch die Farben behalten müssen, somit wird das auch kaum gehen
Ja, klar, davon gehe ich aus. Sauber verdrahten, damit auch jemand, der sich das dann in 10 Jahren mal anschaut, ansatzweise eine Chance hat zu verstehen, was Du da verbrochen hast. Und ja, Voraussetzung ist, dass da ein dreipoliges Kabel inkl. PE läuft und nicht irgendeine zweipolige Stegleitung mit grauer und schwarzer Ader.
-
Moin,
ich versuch's mal mit einer etwas längeren Antwort, damit Dir der Zusammenhang klarer wird.
Damit sowohl die Wechselschaltung als auch die Steuerung per Software funktioniert, muss ein Shelly immer zwischen den letzten Schalter Deiner Wechsel- oder Kreuzschaltung und der Lampe. Das heisst also, dass an dem letzten Wechselschalter zwei Kabel reingehen, ein Kabel kommt raus und dieses rauskommende Kabel geht an den SW - Eingang des Shellys. Der Shelly wird dann auf "Schalter/Switch" und "Umschalter/Edge" gesetzt (diese Einstellung musst Du einzeln nacheinander speichern, sonst nimmt der Shelly das nicht). An den O - Anschluss kommt dann die Lampe. Weiterhin brauchst Du in der Dose L und N. Das ist in vielen Altbaunachrüstungen nicht der Fall, somit scheidet eine einfache Nachrüstung oft aus.
Die Idee mit dem Shelly Plus 2PM im Covermodus geht leider so nicht.
Die einzige Alternative: wenn Du in der ersten Dose tatsächlich L + N + PE hast, dann nimmst Du alle Wechsel-/Kreuzsschalter aus der Schaltung, führst durch die Schaltdrähte L + N + PE, setzt hinter jeden Schalter einen Shelly Plus i4, in die letzte Dose einen Shelly Plus 1 und steuerst den Plus 1 mit den i4en an. Dazu musst Du aber wissen, was Du tust, damit das nicht in einem Kurzschluss endet.
-
Moin,
der Offset bleibt bestehen. Es ist eine feste Vorgabe, wie der Shelly H&T die gemessene Temperatur anzeigen soll. Wenn Du nach einer gewissen Zeit wieder in die Einstellungen schaust, sollte der eingegebene Betrag da weiterhin stehen.
-
Moin,
nein, das ist nicht möglich. Dali ist ein digitales, bidirektionales Protokoll, der Shelly Plus 0-10V Dimmer ein mehr oder weniger analoger (jaja, PWM ist nicht so richtig analog) Dimmer. Bislang gibt es kein direktes Interface zwischen Shelly und Dali. -
ok, also wenn ich an einer 3 Fach Wandsteckdose Waschmaschine und Trockner habe und hier mit einem PE, einem Nullleiter und 3 Phasen hinfahre und einfach nur den Gesamtverbrauch messen will reicht 1 EM und 1 Messklammer?
Jain. Kommt drauf an, wo Du den Messwandler hinklemmst. Wenn Du im Sicherungskasten zu den drei Sicherungen eine eigene, einzelne, einphasige Zuleitung hast, dann kannst Du den Messwandler da draufklemmen, ja. Du kannst aber nicht die drei Einzelleitungen zusammen in den Messwandler legen und darauf hoffen, ein zuverlässiges Messergebnis zu bekommen.
-
Jede der 3 Adern mit der gleichen Phase
Au, ja, wichtiger Hinweis, danke apreick Wenn Du zwei Messwandler an einen EM anschließt, müssen diese zwingend auf derselben Phase liegen. Da musst Du beim Verkabeln drauf achten. Liegen die drei Steckdosen auf drei unterschiedlichen Phasen, brauchst Du auch drei EM (mit jeweils einem Messwandler).
-
Moin,
wenn Du bei einer 3er-Dose jede einzelne Steckdose verkabelst und jede auch einzeln messen möchtest, dann brauchst Du drei Messwandler und zwei Shelly EM, korrekt.
-
It does for sure. I am using all of it: Shelly H&T, Shelly Plus H&T, Shelly TRV & Shelly relais and it works pretty well.
Go to the room where you want to establish the thermostat, click on thermostat an than on the + next to the room's name.
Name it and choose a room.
Choose if you wanna heat or cool the room.
Choose the thermometer you want to use (your H&T) and in the next window the Shelly you want to be controlled (your Shelly Plug).
In this window you set the base temperature and you can program day schedules.
Save.
Done.
-
I know that you're using no valves but a plug and a H&T, but the procedere is the same: you can set up a thermostat within the app that will switch the plug depending of the temperature of the H&T.
-
Yes. I only have the App's German version, but I try to show you the way.
Thermostat 1.jpgThermostat 2.jpg
Go to the room you want to place the thermostat in. Click on Thermostats (I guess that is the English name, too), click on the + next to the room's name and then you can program how the plug should react on the temperatures. As you see, you can even set different temperatures depending on time and day.
-
Moin,
der Betrieb von mehreren DHT22 an einem Shelly AddOn ist leider nicht möglich, da die DHT22 keine individuellen Seriennummern haben und das AddOn sie nicht auseinanderhalten kann. -
Hej Sarah,
a warm welcome to you here at the forum.
Without knowing the URLs you've set, it's hard to comment on this. Honestly I wouldn't use actions in this case at all, but the thermostat. This is the more conveniant way in most cases.
-
Ich hatte das Problem vor einigen Wochen auch mal; interessanterweise ging das Shelly 1PM mini immer tagsüber, aber abends so um 21:15 gingen es dann nicht mehr. In der App konnte man es schalten, wenn man es im Detailfenster anklickte (siehe Bild); in der Übersicht reagierte es auch nicht.
Nach etwa drei Wochen war das Phänomen wieder weg, ohne dass es ein Firmwareupdate gegeben hätte.
Also vielleicht einfach mal versuchen, das Shelly im Detailfenster an und aus zu schalten. Danach ging es auch wieder mit dem physischen Schalter bis zum nächsten Abend.
Muss man nicht verstehen (ja, ich hatte natürlich kontrolliert, ob sich da irgendwie eine Programmierung eingeschlichen hatte).
-
Moin,
gut, wenn Du nur eine Seite des Serienschalters nutzen möchtest, dann geht das mit einem Shelly Plus 1 natürlich. Anbei das Schaltbild dazu. Mit dem Serienschalter schaltest Du den Schalteingang SW des Shellys. In den Enstellungen des Shellys stellst Du den Schalttyp auf "Switch/Schalter" [speichern] und dann auf "Edge/Umschalter" [speichern]. Du kannst diese beiden Einstellungen nicht gleichzeitig speichern, sondern musst nach jeder Einstellungsänderung einzeln speichern. Das veranlasst den Shelly, bei jeder Veränderung des Serienschalters den Schaltzustand des Relais zu ändern. So kannst Du dann sowohl über den Schalter, als auch über die App umschalten. Und natürlich kannst Du dann per Action oder Script auch noch mit einem Bewegungsmelder den Shelly einschalten.