thgoebel nope. Ich wollte erstmal hier fragen, weil hier die Reaktionszeit in der Regel deutlich schneller ist, als im Ticket - System und die Antworten brauchbarer sind
Beiträge von MarkusSorger
-
-
Die einfachste Form wäre ja die Ansteuerung per HTTP mittels beispielsweise http://192.168.XXX.XXX/light/0?turn=toggle&brightness=75. Kann man bequem als Action hinterlegen. Klappt aber nicht, der Dimmer schaltet nur an, nicht aus. Selbst wenn man den brightness - Teil weglässt und nur turn=toggle als Komando sendet wird der Dimmer ausschließlich eingeschaltet, niemals aus. Man kann den Dimmer nur mittels turn=off ausschalten. Das widerspricht der Logik zu allen anderen Shellys.
-
Danke thgoebel für Deinen Kommentar zum Flackern. Dazu gab es ja auch schon in einem anderen Thread Erkenntnisse. Was mich irritiert ist die Tatsache, dass "turn=toggle" nicht funktuioniert; weder bei der direkten Ansteuerung über HTTP, noch in Skripen. Gibt es dazu schon Ideen ?
-
Zum Flackern: Hast Du den Shelly 0-10V Dimmer am Meanwell Netzteil mit Hilfsspannung 10V DC und Vorwiderstand 3,3kΩ angeschlossen oder als „PWM-Widerstand“, bei dem das Netzteil die Hilfsspannung liefert?
Ich habe den aktiven Steuereingang des Netzteils direkt mit dem Ausgang des Shellys verbunden.
-
Moin,
heute habe ich einen Shelly Plus 0-10V Dimmer verbaut und neben der Tatsache, dass er bei Dimmstufen unter 25% flackert muss ich feststellen, dass ich ihn nur schlecht über einen i4 steuern kann, weil der turn=toggle - Befehl nicht funktioniert. Das Licht schaltet sich nur an, aber nicht aus. Das ist doof. Alle anderen Befehle inkl. turn=on und turn=off funktionieren.
Gibt es dazu schon Erkenntnisse in der Runde ? -
Der Dimmer ist mittlerweile wieder lieferbar, hat aber noch Kinderkrankheiten.
-
Moin,
betreibe einen Shelly Plus 0-10V Dimmer an einem Meanwell PWM-60-12 mit 5m LED - Streifen und bei Dimmwerten unter 25% flackert es auch bei mir. Wenn ich die Spannung am Optokopplerausgang messe, so "flackert" die ebenfalls. Es scheint sich also um ein Shellyproblem zu handeln und ich hoffe, dass das noch mit Updates in den Griff zu bekommen ist.
Doof ist, dass bei der HTTP - Steuerung wohl der turn=toggle - Befehl nicht spielt; damit kann man nur ein-, aber nicht ausschalten. Aber dazu mache ich gleich noch einen neuen Thead auf. -
Ah, wenn ich den Taster detatche, kann ich ihn trotzdem für Befehle nutzen. Ok — so weit hatte ich nicht gedacht. Super.
Ganz herzlichen Dank für Deine Antwort. Dann werde ich das mal umsetzen, auf dass mich die beiden Mädels hassen werden — denn natürlich werde ich denen das mit dem lange Drücken nicht erzählen
-
Moin liebe Shelly - Gemeinde,
wer Teenie - Nachwuchs hat, wird das Problem nachvollziehen können: im Bad wird das Licht eingeschaltet, aber natürlich niemals aus. Lösung kann beispielsweise ein Shelly Plus 1PM sein, der stumpf mit einer Zeitschaltuhr versehen wird. Per Taster geht das Licht an und nach 15 Minuten automatisch aus. So weit, so einfach. Nun ist das natürlich etwas nervig, wenn man selbst in der Badewanne liegt. Darum wäre die Lösung, bei langem Drücken des Tasters, das Licht ohne Zeitschalter einzuschalten. Das würde natürlich über einen Shelly Plus i4 ganz einfach gehen, die Frage ist, ob ich das nicht auch irgendwie innerhalb des Plus 1PMs gelöst bekomme. Leider komme ich da mit Szenen und Aktionen aber nicht weiter. Gibt es dazu Ideen ?
Vielen Dank für Eure Gedanken.
-
ThomasHRO Super, ganz herzlichen Dank dafür ! Ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren und mich dann hier nochmal melden.
Viele Grüße
-
ThomasHRO Das wäre sehr nett. Dir dann erstmal fröhliches Bauen und Grüße an die Mutter
-
ThomasHRO vielen Dank für diesen Schnipsel, den ich ehrlicherweise aber nicht verstehe. Ich sehe nicht, wie und wo ich da die Grenztemperatur eingeben und ggf. mit Prozenten des Dimmers verknüpfen kann. Ist das eine lineare Steuerung, oder müsste ich dieses Skript auch mehrfach für die einzelnen Stufen laufen lassen ? Kann man das nicht in einem Skript abfrühstücken ? Du siehst, ich bin verwirrt und würde mich über etwas mehr Erklärung freuen.
Viele Grüße nach Rostock (wenn ich das HRO richtig interpretiere). -
-
Falls eine lineare Steuerung des Dimmers ein großes Problem darstellt, wäre auch eine wenn/dann - Regelung möglich, also beispielsweise
wenn t>5°C dann Dimmer 0%wenn t<5°C und t>1°C dann Dimmer 20%
wenn t<1°C und t>-3°C dann Dimmer 40%
wenn t<-3°C und t>-7°C dann Dimmer 60%
wenn t<-7°C und t>-10°C dann Dimmer 80%
wenn t<-10°C°C dann Dimmer 100%
Ist sowas machbar ?
-
Liebe Forumsmitglieder,
im Skripteschreiben bin ich ganz schlecht, aber vielleicht gibt es hier jemanden, der folgendes Problem für mich lösen kann: ein Shelly Plus 1 mit mit Shelly Plus Addon und DS18B20 - Temperaturfühler möge bitte einen Shelly Dimmer 2 abhängig von der Temperatur steuern. Bei Temperaturen >5°C soll der Dimmer aus sein, ab 5°C soll der Dimmer 20% eingeschaltet sein und 100% soll linear bei Temperaturen <-10°C erreicht werden. Sollte ein Messinterval notwendig sein, so würde alle 15 Minuten reichen. Weiss hier jemand, wie man sowas als Skript im Shelly Plus 1 löst ?
Danke für Eure Hilfe. -
Danke für Eure Antworten. An MQTT hatte ich auch schon gedacht, dann könnte man die Protokolle der einzelnen Schränke auch in einer Datei zusammenführen.
-
Moin apreick ,
herzlichen Dank für Deine Antwort. Nein, die Hilfszeile ist nicht kompliziert aber lästig, wenn man täglich ein Dutzend Schränke auswerten muss. Ich bin doch bekennend faul HomeAssistant ist bei einer Festinstallation sicher eine gute Lösung. Bei mir ändern sich aber die Konfigurationen sehr regelmäßig. Da ist das eher keine so gute Idee. Darum die Frage, ob es unter Win/Mac ein Spreadsheet - Programm gibt, dass die Unix - Zeit nativ liest.
-
Wie gut, dass ich das Update noch nicht aufgespielt habe Aber die Funktion wird ja doch wieder kommen, hoffe ich schwer.
-
Moin,
der Shelly Pro 3EM speichert wie oben schon beschrieben ja die Daten mit dem Unix - Timestamp ab. Excel kann dieses Zeitformat nicht, man muss es umrechnen; das ist kein Problem, aber lästig. Ist hier ein Tabellenkalkulationsprogramm bekannt, dass unter Windows und/oder Mac den Unix - Timestamp nativ liest ? -
Ganz herzlichen Dank für Deine Antwort, thgoebel
Janitza ist ein Hersteller von Schaltschrankmessgeräten. Zumindest bei uns in der Branche der Goldstandard. Das UMG 96RM-E https://www.janitza.de/produkte/netza…umg-96rm-e.html ist bislang die Waffe der Wahl, wenn man OpenAir- und Festivalstromversorgung betreibt und im Netz überwachen will; da kommen ja schnell einige Schränke zusammen. Die Shelly Pro 3EM 120/400A sind halt deutlich günstiger, liefern auch erstmal alle notwendigen Kennzahlen und bieten im Gegensatz zu anderen günstigen Lösungen auch einen Messeingang für N. Ein Traum wäre noch ein Eingang für PE, aber das bietet selbst der Janitza nicht, da muss man immer noch mit der Zange rumlaufen.
Mit den Uhren muss ich also noch ein wenig spielen. Mal sehen, was ich da herausbekomme. Aber danke soweit.