hi anyone here knowing the type and size format of Q6 transistor on PCB? The output is always switched independent of input. So Relais is always on. Would like to replace the transistor to repair shelly.
Th
Beiträge von NorthTommy
-
-
hi, kann mir jmd sagen, von welchem Typ der Transistor bzw FET Q6 auf dem shelly 2.5 ist? Leider ist der defekt - das Relais schaltet sofort wenn ich den shelly einschalte. Durchgemessen ist der Ausgang geschaltet egal ob der Eingang Low oder high ist. Denke der ist einfach durchgegangen. Warum auch immer. Sonst geht der shelly. Hab's gemerkt als die Rolläden beide Richtungen gestromt wurden beim Schalten.
-
So - der Shelly ist defekt - auch nach einem factory reset 5x taster nach Power on keine Änderung. Hier hört man schon, dass nur ein Relais mitmacht beim Bestätigen des Reset.
Wird ersetzt. Prima Service.
-
Ich soll das ganze mit zwei Lampen ohne Schalter nachstellen für den Garantiefall. Werde berichten.
@Badmad, olsche: das ganze passiert auch komplett nur L und N angelehnt. Ohne SWx und ohne Last. Wann passiert? Tja irgendwann zwischen gestern Morgen und gestern Abend - auf einmal war der Rolladen abends noch oben trotz Timer.
-
Falsch verstanden bzw hab mich evtl falsch ausgedrückt! Da sind doch 12V-coilspannung Relais drin verbaut. Was ich sagen wollte ist: das Relais wird einfach dauerhaft angesteuert.
Beschaltung ist ganz klassisch 230V seit einem Jahr in Betrieb und richtig.
-
So Verkabelung geprüft:
Verkabelung ok
Rolladen ohne Shelly fährt
Problem: der Shelly klickt sofort wenn er an Spannung geht (nein! Power on Verhalten ist auf off). L02 ist dauerdurchgeschaltet! Relais ist aber nicht fest, sondern wird dauerhaft angesteuert - ohne Spannung sind beide Relais offen. Beim Close wird auch noch L01 geschaltet. Sprich Rolladen auf beiden Adern Phase. Dachte das wäre etwas gesichert im Shelly. Gott sei Dank können meine elektronischen Rollladenmotoren das scheinbar ab. Ein klassischer Motor wäre jetzt durchgebrannt.
Ich hatte eigentlich gehofft Shellys halten ein bisschen länger als ein Jahr.
Und es scheint nicht dass Relais sondern der 12V Relaiseingang zu sein ☹️
-
Hi,
Nach knapp einem dreiviertel Jahr guten Betrieb des Shelly 2.5 fährt mein Rolladen nicht mehr zu.
Habe es sowohl mit den angeschlossenen Tasten als auch über WLAN probiert. Reset und Power off/on ebenfalls.
Was ich höre ist: bei Close bzw 'Slider in die Mitte ziehen' ein Klicken eines Relais, keine Bewegung und wieder ein Klick nach ein paar Sekunden. Poweranzeige gleich 0W. In die andere Richtung höre ich KEIN Klicken eines Relais und ebenfalls keine Bewegung. Der Shelly glaubt aber, wenn ich Open drücke, dass der Rolladen nach ein paar Sekunden in der Endposition ist. Irgendwie scheint ein Relais nicht zu tun oder so. Was kann ich noch ausprobieren? Defekt nach so kurzer Zeit?
Was mich halt wundert ist dass Klicken nur in eine Richtung. Habe noch drei weitere Shelly im Betrieb die klicken logischerweise in beiden Richtungen.
Danke für Tipps.