was machen wir dann wenn wir die messresultate kennen?
(komme momentan gerade nicht zum messen)
was machen wir dann wenn wir die messresultate kennen?
(komme momentan gerade nicht zum messen)
ja da muss ich zugeben, dass mich das etwas fordert.
ich habe so ein messgerät:
das hab ich bis anhin aber nur mit der beep funktion verwendet und bin nicht spezialist in sachen strommessung.
wenn du sagst "miss die ausgänge am zeptrion":
bedeutet ich soll am zeptrion eine taste drücken und dann messen, was beim zeptrion beim anschluss "motor 1 auf/ab" für ein strom fliesst?
wie genau müsste ich denn wo was messen und wo welche einstellungen ändern?
vergessen
hab jetzt wiederholt und das verhalten ist wie beschrieben. stoppt kurz nach ca. 10 sec und fährt dann weiter runter.
soweit so gut.
dann mittels web GUI hochgefahren und dann erneut versuch mit der wandschalterung runter zu fahren und zu stoppen.
geht leider weder mit erneutem runter klicken noch mit kurzem "rauf" klicken.
ich habe nun versucht die strommessung zu deaktivieren wie oben geschrieben.
leider ist nach den 10sec gar nix passiert. somit ist der versuch des abschaltens der messung wohl gescheitert.
die frage die sich hier stellt ist, was genau was ist
ich meine lamellen welche nach unten/oben fahren und sich öffnen und schliessen können.
bei uns nennt man das storen.
und ich erkenne mich komplett wieder in der verlinkten problematik.
danke SebMai für den vorschlag.
wie genau müsste ich denn das messen?
werde morgen mal das hier versuchen:
====================================
Deaktivierung der Strommessung:
1. Behang in obere Endlage fahren
2. Taste «AB» drücken und gedrückt halten. Nach 10 Sekunden Fahrt stoppt der Antrieb einmal für 1 Sekunde und fährt darauf weiter abwärts
3. Taste loslassen
4. Die Strommessung im Gerät ist nun deaktiviert. Der Relaiskontakt bleibt für 180 Sekunden geschlossen.
Aktivierung der Strommessung:
1. Behang in obere Endlage fahren
2. Taste «AB» drücken und gedrückt halten. Nach 10 Sekunden Fahrt stoppt der Antrieb zweimal für 1 Sekunde und fährt darauf weiter abwärts.
3. Taste loslassen
4. Die Strommessung im Gerät ist nun aktiviert.
====================================
heute getrau ich mich nicht mehr rumzuspielen wegen den nachbarn
habe gerade eben der firma feller den link hier drauf gesendet mit der bitte um hilfe.
drücken wir die daumen das wir hilfe bekommen
habe gerade das hier gefunden:
hinter den tastern ist das hier verbaut:
dort dran hab ich den shelly angehängt.
herzlichen dank für deinen aufwand den du für mich betrieben hast.
wünsche gute nacht.
ein zweiter klick auf runter hat keine auswirkung. der rolladen fährt munter weiter nach unten.
das selbe in der entgegen gesetzten richtung
nur um sicher zu sein:
hätte ich bei der verkabelung einen fehler gemacht, würde ja wohl gar nix klappen oder ?
jetzt kann ich sie runterlassen....aber nicht unterwegs stoppen.
vor dem shelly einbau konnte ich mit klick auf "runter" den rolladen runterlassen und mit klick auf "rauf" den vorgang stoppen.
also den rolladen zbsp. auf halbem weg stoppen.
mit toggle gehts also einfach runter oder rauf.
etwas hab ich noch vergessen.
ich habe eine windwarnung. wenns zu fest windet, gehen alle rolladen im haus rauf.
hat das evtl. noch einen einfluss?
ich muss die weiteren versuche auf morgen vertagen...getraue mich nicht mehr rumzuspielen wegen den nachbarn
glaub meine nachbarn finden das rauf und runter meiner rolladen mittlerweilen nicht mehr so lustig
hatte ich gemacht als erster lösungsversuch...leider nix gebracht
hab den shelly jetzt nochmals neu gestartet und....leider immer noch den selben effekt
bin superfroh um deine unterstützung. herzlichen dank dafür
bringt leider nicht den gewünschten erfolg.
es sind übrigens lediglich 4% die runtergefahren werden
ich hab übrigens diese wandschalter:
schutzmechanismen:
ist das unter "safety" - obstacle detection? das wäre ausgeschaltet
max power protection ist auf 1840 eingestellt
runter ca. 94W und hoch 100W
1) ich bediene den shelly via webGUI und nicht über die cloudlösung. also keine app.
mittels dem webGUI kann ich den rolladen ohne probleme auf und ab steuern
2) open close working time: 120
der rolladen ist relativ hoch...ganze zimmerhöhe, was ca. 230cm entspricht
hallo zusammen
ich bin neu hier und habe gerade eben meinen ersten shelly 2.5 mit einem meiner rolladen (in der schweiz: storen) installiert.
klappt alles wunderbar auch die kalibrierung hat funktioniert.
nur...ich kann den rolladen nicht mehr mittels dem wandschalter steuern (2 schalter: 1x rauf/1x runter). es geht nur noch ca. 10% runter und auch wieder 10%rauf. mehr nicht.
- neuste firmware ist geladen
- device type: roller shutter
- input buttons mode: open und close buttons
- button type: momentary
ich wär sehr froh um eure hilfe.