    Viele Dank an Schubbie für den Input .

    1. Der Schalter hat keine Kontrollleuchte aber die Einschaltverzögerung des Ventilator vom Badezimmer ist parallel zum Shelly angeschlossen.

    2. Ja es verläuft eine parallele Leitung (Phase) zur geschalteten Leitung.

    Der Input-Status steht immer auf 1.

    --> Somit gehe ich von einem Störsignal / Induktion aus


    Meine Lösung auf die Schnelle:

    Ich habe ein Relais vor dem Shelly (ca. 5cm Leitungslänge) eingebaut. Funktioniert. Somit habe ich keine Induktion mehr.


    Relais.jpg

    Wie lange darf die Leitung maximal zwischen einem Schalter (Kein Taster!) und dem Eingang SW1 oder SW2 sein?

    -> Bei meiner Installation ist die Leitungslänge ca. 5 Meter zwischen Shelly und Schalter.

    -> Der Shelly reagiert nicht, wenn ich den Schalter betätige. (Getestet mit Toggle und Edge)

    -> Wenn der Schaltkontakt nahe am Shelly ist (ca. 5-10 cm) reagiert der Shelly wie gewünscht.

    Länge.jpg.