Servus Leute : kurze Rückmeldung : Et geht !!!!! Der Trick war zum einen der korrekte Anschluss wie die Kollegen schon berichtet haben und ein komplett "Stromlos"-Machen des Gesamtsystems, damit nach Wieedranlauf der Hoymiles die Synchronisation wieder sauber hinbekommt; alles trotzdem Danke und vertragt euch wieder
Beiträge von Schummer68
-
-
schon mal Danke Leute; werd's testen
-
600 watt, sollte wohl kein Problem sein
-
dj_cyborg: das Video basiert leider auch auf einem Shelly 1 PM, statt shelly plus 1 PM; hatte auch laut Video angeklemmt, dann kam die Meldung auf der Shelly App bzgl. Maximalbelastung oder so erreicht, shelly schaltet ab; da muss es anscheinend einen Unterschied zwischen Shelly 1 PM und Shelly Plus 1 PM geben
-
Servus
Guck dir mal die Belegung des schukosteckers innen an, bei mir hatten die Honks Phase und Erdung vertauscht !!
-
Sorry blödes Pad
Könntest du mir das Schema aufzeigen ? hatte da was versucht laut youtube, aber das basierte auf dem Shelly 1 im und zeigte dann zu hohe Last und abschalten an; bin froh, dass der Schiedsrichter noch lebt
-
Servus Leute
Bin absoluter Shelly Neuling und wi!l mein gerade installiertes Balkonkraftwerk monitoren mit einem Shelly plus 1 IM
Aktuell geht die PV via Verteilerdose direkt auf einen Sicherungsautomaten! Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den shelly dazwischen bekomme, damit ich den Ertrag aufzeichnen kann ?
Danke für Infos