    So meinst Du? Und auch die Off/On vertauscht. Im mathematischen Sinne wäre es so richtig 🤔

    Die Leistung hat er immer schon richtig saldiert und pass auch für deine Anwendung ( nur die Energie saldiert er falsch)

    Damit dein Relais bzw. Schütz vor zu häufigen Schalten geschützt wird würde ich eine Ausschaltverzögerung einbauen!

    Der OFF Action mit einer 30sec Verzögerung lautet dann:

    Code
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=30

    In Deiner Action müsste dann auch "off" und nicht "on" wie in dem Bild zu sehen, stehen, richtig?

    Gruss

    Mmickey

    Hallo MM,

    habe gerade Dein Projekt mit dem Heizstab gelesen. Ich will an Stelle des Heizstabes ein Ladegerät schalten um überschüssigen Strom zu speichern. Ich habe ein BK mit 1phasiger Einspeisung und bin mir nach Durchsicht der vielen Beiträge nicht sicher ob der 3EM mit der aktuellen Firmware nun die korrekte Saldierung über alle 3 Phasen vornimmt damit ich entsprechend mein Ladegerät ( analog zu Deinem Heizstab) zuschalten kann um den nicht verbrauchten Strom zu speichern. Ich habe derzeit noch kein 3EM um zu testen deshalb würde mich interessieren ob Du auch einphasig einspeist und es bei Dir so wie Du es beschrieben hast (Eingabe -200 aus /-500 an) funktioniert.

    Gruss Ganymo

    Hi,

    die Salidierung ist im aktuellen Softwarestand realisiert. Tipp: Schalte auf Englisch um, die deutschen Übersetzungen sind unverständlich.

    Ich habe auf zwei Phasen zwei PV Anlagen. Das Salidieren funktioniert einwandfrei. Die Zeitverzörung kann helfen, ggf. aber auch eine entsprechende Spreitzung des Fensters zwischen ein- und ausschalten. Dabei bedenken, dass beim Schalten der Last die Leistung auch rechnerisch abgezogen werden muss.

    Gruss Mmickey