Ich habe nochmal kontrolliert und ein Übersichtsbild gezeichnet. Also die Trennrelais gehen auf die SW Eingänge.20230226_193521.jpg
Beiträge von Aren
-
-
Hast du nur einen Schalter damit alle 3 gleichzeitig fahren?
Ja.
Also die alte Schaltung funktioniert ( 1 schalter/ 2 Trennrelais/ 3 Rolläden) wie gehabt.
Zusätzlich die 3 Shellys für die Einzelbedienung.
-
Ja gegeneinander verriegelt, Gira Wipp Schalter.
Trennrelais und Schalter waren bei der erste Installation (ohne Shelly) von Elektriker installiert.
Kalibrierung funktioniert wunderbar, da einzeln Shelly ( 3 mal) zwischen Motor und Trennrelais von Elektriker angeschlossen wurden.
-
Super vielen Dank Whity.
Es gab schwierigkeit mit der Rolladen und der Fensterbauer zweifelt an Kompatibilität mit dem Shelly.
Noch ein paar Fragen habe ich:
Zuerst stelle ich meine erste Frage:
- es sind drei Rolläden, die über Trennrelais und ein Gira- Schalter (keine Taster) angeschlossen sind.
- zu jeder einzeln Rolladen habe ich jeweils ein Shelly 2.5 (Einzelsteuerung/ Positionierung) angeschlossen.
- Das System funktioniert ganz gut.
Gibt es zu dieser Schaltung ( Trennrelais/ Einzeln Shelly) eine offizielle Schematik, dass ich der Fensterbauer vorlegen kann?
Gruß Aren
-
Hallo zusammen,
Ich habe eine kurze Beschreibung meinem Rollomotor drangehangen.
Gibt es irgendwelche Einwände die Shelly 2.5 nicht für dieser Motor zu nutzen?
u.a. wegen der Kalibrierung. Diese Motoren haben eine mechanische Grenzschaltung und die Shelly 2.5 besitz auch eine Kalibrierungsfunktion.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Aren
-
Leider, befasse ich mit diesem Problem seit 2020 und habe schon einige Updatesversion schon geladen. Es hilft gar nicht. Aber habe ich nochmals die 11.7 Version installiert.
-
Shelly werden mit einer Netzspannung von 230v betrieben.
-
Super vielen Dank für die Antworten. Die Temperaturen für die Shelly liegen zwischen 65 und 80 Grad. @ DIYRollen die Temperaturen < 60 Grad sind eine super Leistung bei Ihre Shelly 2.5.
Für mich hat leider die Investition und damit verbundene Arbeit und Ärger mit Shelly 2.5 überhaupt nicht gelohnt.
Übrigens, Shelly 2.5 sind im Sicherungskasten mit Abstand eingebaut, so dass die miteinander nicht kleben (wie z.B. die Leistungsschalter im Sicherungskasten).
-
Hallo zusammen,
- Neubau
- 27 Stück, Shelly 2.5 im Jahr 2020 für die Jalousiensteuerung ( mit Jalousietaster) eingebaut
- Installation Zentral im Sicherungsschrank auf der Hutschiene
- Manche Fenster haben eine gemeinsame Jalousietaster (mit Trennrelais aber mit einzeln Shellys 2.5)
- Installation durch den Elektriker
Status innerhalb 2 Jahren:
- 17 von 27 Stück sind bis jetzt defekt.
- 14 Stk. hat der Händler
(Wesmartify) schon ausgetauscht. Für die restliche 3 Stk. warte ich auf eine Rückmeldung.
- Bei Shelly Support, Request [#S-21084109] | Shelly 2.5 regularly defect schon gemeldet, Videos hochgeladen.
- Shelly hat bestätigt, dass die Teile defekt sind aber ohne Erklärung.
Fehlerbeschreibung: Die Shelly 2.5 brummen nach eine gewisse Laufzeit ( Monaten) und dann fallen irgendwann komplett aus.