Den Aus-Fall wollte ich über eine Szene realisieren: Wenn Temperatur <60°C (hier als Trigger "once" gesetzt) UND Power Consumption < 1W (als Condition gesetzt) DO Turn Off Shelly.
Wo soll denn die Leistung von < 1W herkommen, wenn die Pumpe noch läuft. Die Pumpe soll doch erst mit dieser Szene abgeschaltet werden.
Was ist, wenn die 60°C nicht erreicht werden, weil die Heizung vorher abschaltet. Dann bleibt die Pumpe an. Kann ja einer die Temperatur runterdrehen.
Wie läuft die Heizung überhaupt? 60° ist die Vorlauftemperatur und wird normalerweise wie hoch?
Wie wird die Pumpe normaler Weise? Brenner (oder was auch immer)aus -- Pumpe aus?
Edit: hatte en Beitrag #3 nicht auf dem Schirm gehabt.
Nimmst jetzt das Inputsignal, nicht mehr die Leistung. Damit ist meine Frage beantwortet.