Beiträge von mz4

    mit geeigneten Messinstrumente wie Duspol, oder Multimeter

    kannst du mir verraten wie ein verdrahtungsfehler aussehen könnte wenn dauerspannung stimmt und die durchleitung beim drücken des tasters auch funktioniert also die lampen angehen.

    das einzige was nicht funktioniert ist das der shelly das relais nicht "hält" sondern wieder los lässt wenn man vom taster runter geht.

    klingt für mich erst mal nach einem defekten shelly?

    ie gibt es,als auf und unterputz

    hatte nen denkfehler.. dachte glimmlampen sind nur in schaltern um zu signalisieren das im raum dahinter licht an ist. (z.B. badezimmer).

    aber stimmt in Kellern sind die oft mit Dauerlicht damit man in der dunkelheit den Schalter findet.

    Ich mach die Abdeckung des Aufputzgehäuses weg und schau ob da was verbaut ist denn Leuchten tut da nix.

    Wenn ich dich richtig verstanden habe dann gibt es auch ein Problem wenn man ein Taster für eine Glimmelement hat aber gar keins installiert ist?

    Vielleicht kannst Du sicherheitshalber eine Skizze Deiner Verdrahtung posten?

    Haben die Taster vielleicht Glimmleuchten drin?

    Gruß

    Georg

    Also es sind

    - 3 Taster Jung CD System Unterputz ohne Glimmelemente und geschlossener Wippe

    - 1 Taster Jung "kellersystem" Aufputz wo theoretisch laut Abdeckplatte ein Glimmelelment möglich wäre aber ich meine keins installiert ist. (gibt es überhaupt Taster mit Glimmelementen? Das sind doch normal Schalter und keine Taster)

    Also insgesamt 4 Taster im System auf dem Shelly.

    es ist der Shelly1 v3 verbaut.

    Ich hab es nicht verdrahtet das hat eine "verwandter" der "elektrischer" ;) ist gemacht.

    der hat auch v3 1er als Türöffner und Garagentoröffner installiert mit dem mitgelieferten Schaltplan der den shellys Beilag.

    ich sehe nur 4x schwarz an 0 / I / SW / L(-) und an N(+) ist blau.

    Das Treppenhauslicht wurde im Sicherungskasten durch 1:1 Austausch des "dummen" eltakos durchgeführt.

    mach mal bitte den Reset über den angeschlossen Schalter/Taster

    Shelly 1 / 1PM / 2 / 2.5

    • Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
    1. Shelly vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
    2. Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
    3. Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten
    4. angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais rattert ein paar mal)
    5. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

    Habs eben versucht.

    Mit der App konnte ich ihn resetten.

    Strom aus -> strom an -> 5x innerhalb 60sek. Taster drücken (Lampentaster keinen extra angeschlossenen Taster)

    Passiert nichts.

    Ich höre aber auch beim langen drücken des Tasters wenn das Licht angeht kein Relais schalten. (Schalter sind ca. 5M vom Shelly entfernt)

    ich hab ca. 10sek. strom sicherung raus und nach dem sicherungseinlegen jetzt 4x versucht mit 3-4 sek. warten nach sicherungs ein 5x schnell hintereinander drücken im 0,5sek takt.. dann mal 10sek gewartet mit ca. jede ~2sek ein Tastvorgang...

    da resetet sich nichts und ich sehe keine lampen blinken oder ein relais klackern. das relais im Shelly 2.5 der rolladensteuerung hört man wenn der rollanden nicht in bewegung gesetzt wird. (rolladen ist oben und nach oben tasten)

    hat der shelly 1 ein anderes relais verbaut?

    Habs jetzt auf Momentary switch aber es funktioniert immer noch nicht.

    erst wenn man die taster gedrückt hält.

    Dann hab ich den shelly1 über die app Resettet (werksreset) und und neu eingerichtet (hinzugefügt).. (komischerweise hatte er direkt wieder alle einstellungen drin die ich vorher gemacht hatte also war schon auf Momentary switch.

    *grübel*

    An was liegt das?

    Moin,

    Ich hab gestern den Treppenhaus Eltako gegen den Shelly 1 getauscht.

    Ich will das die 4 Taster das Licht (LED Röhren) für eine gewisse Zeit anschalten und dann automatisch ausschalten.

    Später will ich das in HomeAutomation bringen und das ganze mit Bewegungsmeldern steuern.

    Ich habe jetzt folgendes Problem dass das Licht im Keller nur angeht wenn man den Taster dauerhaft drückt.

    Sprich der Shelly denkt ich hab Schalter und keine Taster verbaut.

    Im Shelly 2.5 musste man da doch nur in der App den Shelly auf "Toggle" umstellen.

    Das hab ich hier gemacht aber es funktioniert nicht *grübel*

    Hat mir jemand die passende Eingebung?

    Danke schon mal :)

    So kleiner Status von mir :)

    Also shellys sind installiert, eingebunden und inzwischen mit der neuesten FW versorgt.

    Als Manuelle Steuerung sind Taster gegenseitig verriegelt verbaut.

    Jetzt habe ich folgende Probleme.

    1. Habe alle Rolläden Kalibriert und die Grundfunktion funktioniert auch.

    50% offen/geschlossen sind halt nicht 50% abdeckung sondern 50% rolladenlänge also incl. "luftspalten".. will man den Rolladen zu 50% schließen (50% fensterhöhe) muss man also 30-40% schließen stellen da 50% ca. 2/3 des Rolladen abrollen.

    Kann man das irgendwie komforttechnisch "optimieren" ?

    2. Die Shellys sagen "offen" obwohl geschlossen oder andersherum oder haben als Position N/A drin.

    ???

    3.Ich hab ein Dachfenster das ich auch mit der 2.5er Steuern will und grad ging mir die Düse damit es wieder zu geht... ;)

    Kalibration gestartet.. es fährt auf und bleibt offen stehen... auf schließen reagiert es nicht aber nach 3x "öffnen" drücken in der app war es dann zu. (bei jedem mal drücken fuhr es ein bisschen weiter zu)

    Habt ihr dazu Lösungen?

    Danke :)

    ok danke.

    Nur hab ich den unterschied zwischen den beiden nun nicht kapiert :/

    [EDIT]

    Verriegelung bedeutet doch das der Aktor in der Position hängen bleibt.

    also man drückt "Rolladen ->Auf" und der rolladen fährt ohne das man den aktor festhalten muss nach oben. (man muss dann erst den schalter wieder in die 0 position bringen bevor man den rolladen wieder runter lassen kann)

    oder sind Taster mit verriegelung ein zwischending zwischen Schaltern und Tastern wo das festhalten des "kontaktes" im schalter selbst passiert und der aktor wieder in die ruheposition springt und man direkt dann wieder von hoch auf runter wechseln kann.

    sorry kanns grad nicht besser erklären :D

    Willkommen mz4 im Forum ?

    Endanschlag musst du natürlich an den Motoren einstellen. Der Shelly erkennt dadurch die Endpositionen beim kalliebrieren.

    Ist möglich mit Taster. Schau die diesen Thread mal an:

    RE: Shelly 2.5 Roller Mode - 1-Taster Betrieb

    Ich wünsche gutes gelingen bei deinem Projekt. Falls Fragen sind immer her damit ?

    Ah ok schade ich dachte ich kann das gefummel mit dem Endanschlageinstellen sparen :)

    @Taster

    ok dann schau ich erst mal ob Taster bei mir überhaupt Sinn ergeben :)

    Wie läuft das mit Schaltern eigentlich?

    Wenn ich den Rolladen mit nem Schalter schließe ist der ja auf "geschlossen".. kann ich den dann trotzdem per App öffnen oder muss der Schalter in die 0 Stellung bevor man "digital" regeln kann?

    Hi,

    wir haben vor Shelly 2.5 für die Rolläden einzusetzen aber damit noch 0 Erfahrung.

    Als "Motoren" wurden uns möglichst "dumme Motoren" empfohlen ohne weitere interne Elektrik.

    Muss ich jetzt den Endanschlag des Rolladens im Motor mit der Inbusschraube einstellen oder macht man das elektrisch in den shellys?

    Auch was die manuelle Steuerung angeht muss ich Taster oder Schalter kaufen? (Hab nur im Forum gelesen das wohl beides geht aber was ist die "bessere" alternative. bzw. kann man einen Taster/Wippe verwenden und mit einem antippen den Rolladen hoch fahren lassen.. der Schalter muss ja nicht zwingend rasten)

    Sorry hab ein Shelly 2.5 bis auf das Gehäuse noch nicht gesehen :saint:

    Vielen Dank schon mal :)