So, dritten Pro 4 PM installiert
Steuerung für ne Teichpumpe (~60 Watt), angeschlossen über einen Schütz.
Erstes Mal Pumpe an, Pumpe wieder aus, Shelly abgestürzt
Ich probiere auch da einen RC Snubber
So, dritten Pro 4 PM installiert
Steuerung für ne Teichpumpe (~60 Watt), angeschlossen über einen Schütz.
Erstes Mal Pumpe an, Pumpe wieder aus, Shelly abgestürzt
Ich probiere auch da einen RC Snubber
Habe ein ähnliches Problem.
2x 4 Pro für Gartenbewässerung.
Angeschlossen 1x Pumpe über einen Schütz, 7x Magnetventile.
Am Anfang haben sich beide Shellys "stündlich" verabschiedet. Bildschirm grau
Dann habe ich an alle Kanäle RC Snubber installiert.
Ist deutlich besser geworden, allerdings verabschiedet sich einer der Shellys (immer der gleiche) in total unregelmäßigen Abständen (mal ne Woche, mal nur n Tag) immer noch
So, konnte mein Problemchen jetzt „lösen“.
Lag wohl nur an einem Eckventil (obwohl an allen Heizkörpern die gleichen, ca. 20 Jahre alten, verbaut sind).
Bei dem Problemventil ging die „neuere“ Version nicht.
Also dort das alte dran.
An allen anderen Ventilen gehen die neuen, warum auch immer.
Definitiv musste ich meine neuen TRVs aber minimal weiter anschrauben, als das ältere.
Hallo
Bin neu hier und hab erstmals mit einem Shelly ein paar Probleme (oder ich versteh‘s einfach nicht).
Gibt es vom TRV zwei Versionen?
Den ersten hab ich ungefähr seit einem halben Jahr.
Jetzt hab ich mir 3 weitere gekauft und das scheint eine andere Version zu sein.
Der Metallring zum befestigen ist ein anderer.
Mit diesem passen die TRVs zwar auf meine Heizkörper, aber ich bekomm die nicht fest.
Ganz angeschraubt wackeln die minimal.
Den ersten hab ich ohne irgendeinen Adapter angeschraubt, kein Problem.
Oder versteh ich da irgendwas nicht mit den Adaptern?
Vielen vielen Dank
(Bild links der alter, rechts einer der neuen)